2.保安监控系统 2.1工程内容 1.门禁、巡更 2.报警系统
3.闭路电视监控系统
我们承担此系统的工程内容均包括设计、供货、安装、调试、试运行、交验、培训、维护、保养。
工程的详细内容由以下方面: 1.系统技术层次的深化设计 2.系统施工层次的深化设计
3.图纸制作:包括系统图纸、管线图纸、安装图纸、设备连接图纸等。 4.各种工程文件的出具、接收、报审、存档。 5.工程的协调与会议
6.设备的订购、交货、报审、仓储及成品保护
7.线缆的设计、施工、安装;支线管槽的设计图纸提交 8.前端设备与主系统设备的施工、安装、调试、开通 9.系统正常运行必须的电源供应系统
10.系统软件的安装、调试、开通;并完成合同指定内容的软件二次开发。 11.系统的交接与验收
12.系统的培训与按合同规定的维护保养 13.规范的工程管理和运作体系
14.保证系统正常运行的一切必须的工作 15.完成合同规定的所有工程内容 2.2工程界面
1.总包单位提供本系统设计所需的建筑、电力等图纸软件版本。 2.机电分包向本系统提供规范的UPS强电电源至控制室、建筑内各弱电井、设备间,本系统内部供电由我们提供。
3.机电分包提供建筑综合接地网的规范接入端至控制室、建筑内各弱电
21
井、设备间。
4.系统所需的垂直、水平主线槽及分支线管由其他分包提供。
5.其他分包提供安装线管或设备所需的和可行的建筑通道,如:地板的上下穿孔、建筑受力面的穿孔、开槽、随建筑主体或防水层工程的管道预埋等工程。
6.其他分包提供室外管道的开挖、成型和修复,并提供本系统线管所需的室外现成管道。
7.其他负责提供由于本系统正常安装(暗埋)管线或设备所需的建筑面的修复和装修开口、收口。
8.其他提供本系统所需的施工、安装、调试的条件包括:工作面、其他分包单位必要的协调。
2.3施工内容、方法、工艺和施工界面 2.3.1系统工程设计
1、我司系统设计根据技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则进行,使投资价值、使用价值、工程价值得当吻合。设计方案便于施工、维护及操作并需为今后发展、扩建、改建的可能性等因素留有扩充的余地。对于扩建和改建工程,设计时应从实际出发,充分利用原有设施。我司设计施工界面仅包括闭路监控系统、门禁系统(报警、门禁)。
2、系统中监控系统应采用国内通用电视制式PAL制。门禁采用总线制,报警接入门禁系统一起实现报警功能。
3、SA系统设施的工作环境温度应集合下列要求:
寒冷地区室外 -40℃-+35℃ 其它地区室外 -10℃-+55℃ 室内 -5℃-+40℃
4、 系统所使用设备的视频输入、输出阻抗以及部件、电缆的特性阻抗均为75Ω,使用音频设备其输入、输出阻抗为高阻或600Ω,功放输出为4Ω-8Ω。
5、系统选用的各配套设备性能及技术要求协调一致,符合系统设计
22
要求。
6、在摄像机的标准照度下,闭路监视图像质量和系统技术指标应满足下列要求:监视电视图像质量按五级损伤标准评定。监控电视图像质量应不低于4级。相对应的主要失真容限如表1。
闭路监控电视系统主要失真容限表
指标项目 指 标 值 黑白电视系统 随机信噪比(dB) 单频干扰(dB) 电源干扰(dB) 脉冲干扰(dB) 表1
7、黑白监视系统的图像水平清晰度不低于400线,彩色监视系统的图像水平清晰度不低于270线。
9、系统的各路视频信号在监视器输入端的电平值为1VP-PV±5dBVBS(复合信号)。
10、系统各部分信噪比指标分配如表2.1.7-2
系统各部分信噪比指标分配表
指 标 项 目 连续随机信噪比(dB)指标值 前端部分 4 0 传输部分 5 0 显示部分 4 5 3 7 4 0 4 0 3 7 彩色电视系统 3 6 3 7 3 7 3 1 表2.1.7-2
11、系统在低照度使用时,监视画面至少应达到可用图像,此时其系统信噪比不得低于25dB。 前端部分
1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不易影响现场设备工作和人员的正常活动。安装高度,室内以2.5-5m为宜,室外以3.5-10m 为宜,不得低于3.5米。
2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处、
23
摄像机的光轴与电梯的两面壁成45度角,且与电梯天花板为45度,俯角为宜。
3、摄像机镜头安装应避免强光直射,保证摄像营靶面不受损伤。镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。
4、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,应避免逆光安装,必须进行逆光安装的地方,将监视区域的对比度压偏在最低限度的范围内。
5、读卡器安装避免靠近金属。 6、门磁安装采用隐蔽的安装方式。
7、报警探头安装位置必须注意防护区域。 传输部分
1、系统的图像信号传输方式采用同轴电缆传输视频基带的视频传输方式。电源线采用绝缘性能好、耐压好阻燃铜质电线。
2、控制信号采用屏蔽双绞线传输。 3、报警信号采用多芯控制线传输。
4、摄像机、门禁控制器、解码箱、中间放大器等在室外使用时、具有良好的密闭防水措施。
5、安装施工线路宜短捷、安全可靠、施工维护方便;避开环境条件恶劣或易使管线损伤的地段;线缆敷设位置应稳定;减少与其它管线等障碍物的交叉跨越;布线尽量避免走室外线,能走室内路由的就走室内路由。
6、建筑物内线路敷设方式:在扩建、改建工程,可采用沿墙明线槽敷设方式;在要求管线隐蔽或新建的建筑物内可采用暗管敷设方式;电缆与电力线若平行或交叉敷设设时,其间距不小于0.3M,与通风线平行 或交叉敷设,其间距不得小于0.1M。 监控室部分
1、监控室的布局和要求规定如下:
1)应选择环境噪声较小的场所设置监控室;
2)根据设备容量确定监控的使用面积。一般可选择12-50M2;
24
3)地面应光滑平整不起尘,采用活动架空防静电地板,架空高度不小于0.2M;
4)监控室门宽不应小于0.9M,高度不应小于2.1M; 5)监控室的温度宜为16-30℃,相对湿度为30-75%
6)根据机柜、控制台等设备的相应位置设置电缆槽和进线孔、槽宽应满足敷设电缆的需要和电缆弯曲半径的要求;
7)监控室房间内设备的排列,应便于维护及操作,并满足安全、消防等规定要求。
8)控制台后端距离壁间不应小于600mm,以便于维护和检测。 2、控制台根据需要可具备如下功能:
控制台设计采用国际19\标准控制台,便于设备的安装规范化,通用性和可任意扩充性。定型采用19标准控制台,避免工程的不规范而使工程安装周期拖长,增加工程成本。
3、控制台下正面与墙的净距不应小于1.2m,控制台侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m,控制台背面与机架不应小于1m。
4、机架背面与侧面离墙面的净距不应小于0.6m。
5、控制室内的电缆、控制线的敷设宜以地槽为主。并有接地装置。 6、供电、接地与安全防护
1)要求机电分包提供供电电源应采用220V50±1HZ的单相电源,并将供电电源专用电源箱提供到我司各楼层配电间,电压偏移小于±10%。
2)监控室设备的供电应采用专门的配电箱并由甲方提供。当供电电压偏移大于±10%时,应设电源稳压装置、交流稳压的标称功率一般不得小于系统使用功率的1.5倍。
3)前端摄像机采用集中供电,要求机电分包提供专用配电箱到控制中心并安装好。
4)系统的接地,采用统一的接地方式,接地母线由机电分包提供到弱电井和控制中心。接地电阻小于4欧姆。
25
系统工程施工
施工前准备工作,在我司进场施工前,现场必须通水、通电,现场工作与总包协调好,施工合同 签订,施工图纸已经过会审,施工材料已报审,甲方出具开工报告。具体如下:
1、系统工程的施工应遵守国家规定,按照设计要求施工。 2、系统工程施工具备下列条件:
1)设计文件和施工图纸齐全,并已会审和批准;
2)施工人员熟悉施工图纸及有关资料,如:工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准等;
3)施工所需设备、仪器、器材、辅料、工具、机材和施工人员等均已准备就绪,可满足连续施工和阶段施工的要求。
26
弱电系统工程施工方案