第一章 编制说明及依据??????????????????? 2 第二章 工程概况?????????????????????? 3 第三章 施工整体部暑和准备工作??????????????? 8 第四章 设备材料的采购供应????????????????? 11 第五章 施工进度及保证措施????????????????? 12 第六章 深化设计与设计师的配合??????????????? 14 第七章 施工难点分析及应对措施??????????????? 17 第八章 主要施工方案和技术措施??????????????? 18 第九章 质量保证措施???????????????????? 31 第十章 施工安全管理???????????????????? 32 第十一章 文明施工与环保????????????? ????? 33 第十二章 施工配合与协调????????????? ????? 35 第十三章 竣工验收与保修??????????? ??????? 36 第十四章 结束语???????????????? ?????? 57

1

第一章 编制说明及编制依据

本《施工组织设计》作为指导弱电工程的施工依据,编制时对工期目标、质量目标、基础上管理机构设置与劳力组织、施工进度计划控制、机械设备及主要技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术维护管理等诸多因素,尽可能作了充分考虑,突出其科学性和可行性,确保工程的顺利进行。

编制依据:

? 《建筑领域计算机软件工程技术规范》JGJ/T90-92 ? 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-93

? 《电信电源和空调监控技术要求》YDN023-1996

? 《通信电源,机房空调集中监控系统暂行规定》邮电部颁 ? 《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

? 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91 ? 《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90,92 ? 综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801

? 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72 ? 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CEC 89 ? 中国通信行业标准YD/T926.1(2)

? 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ? 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ? 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-83) ? GB/T19002-1994

? 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ? IEEE 802.X规约

? ISO/IEC IS 11801用户建筑布线国际标准 ? CENELEC TC115欧洲建筑布线规范 ? GB4P43信息技术设备安全标准 ? 近远期用户要求.

2

? BS800 , EN55014 无线电干扰极限 ? BS1433-用于电气的铜

? BS2757,IEC8-绝缘材料的分类 ? BS7430-接地

? BS7671 房屋电气装置的接线法规 ? 美国UL实验室批准的列表

? ISO/IEC DIS 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准 ? 中国CECS72:97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 ? 中国通信行业标准YD/T926.1(2)-1997《大楼通信综合布线系统》 ? Avaya SYSTIMAX SCS工程设计手册 ? 华为数据中心技术处提供的技术需求报告

? YD/T926.1-1997大楼通信综合布线系统标准(邮电部部颁行业标准) ? TIA/EIA569:1990《关于电信通道和空间的商业建筑物标准》 ? TIA/EIA568-A《商业建筑物电信布线标准

? 中华人民共和国安全防范行业标准(GA/T74-94) ? 中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T70-94) ? 民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94)

第二章 工程概况

平方米,为地上两层结构,一层为指挥中心,数据机房、空调机房、高低压配电室、不间断电源设备及电源室;二层为行政简报室、IT 办公室、网络实验室等。

根据华为龙岗基地总体规划的要求,华为龙岗基地将建设成为集现代化办公、科研、培训和居住为一体的智能城,以满足华为公司业务飞速发展的需要。 按要求,每个地块都规划为既独立又相对开放的智能实体,但对智能化系统的规划必须站在基地的宏观角度,统筹规划设计。数据中心作为华为龙岗基地的重要组成部分,建成后,将安装上现代化的网络及通信、楼宇控制系统、保安监控系统、综合布线系统、门禁巡更系统等等,

3

提供自动化程度高,投资合理、舒适、温馨、高效、便利的绿色办公环境和高增值服务的信息系统,数据中心建成后,将为华为提供强大的数据运算和储存功能,为华为公司内部各种软件平台和业务系统的运行、管理和发展打下良好基础,从而创造良好的经济及社会效益。

华为数据中心数据机房弱电系统工程包括如下系统:楼宇设备自控系统、综合布线系统、闭路监控系统、保安门禁系统、保安巡更系统。

1.楼宇设备管理系统

本楼宇自控系统的主要目的在于将华为数据中心-数据机房内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用集散型控制系统和最优化的控制手段对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致的高效、有序状态运行。在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境下,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,使投资能得到一个良好的回报。 监控要素: 总监控点数:

872点

主要监控对象: 空调系统+照明系统 空调末端: 变风量系统 冷冻水系统: 系统组成:

系统: HONEYWELL EBI + EXCEL 5000

结构: 管理层 + 现场总线层(XLNET+E-BUS) 数量: XL500(7个)

XL50 (1个)

XL10变风量末端控制器(69个)

二级泵变水量系统

2.综合布线系统

华为数据中心是一个信息点高度密集的综合布线工程,采用了大量的光纤水平及主干和六类电缆,接入速度达到万兆以上。我们选择了美国AVAYA SYSTIMAXTM 结构化网联解决方案中的GigaSPEEDTM71C铜缆系列及

4

OptiSPEED/LazrSPEEP万兆光缆相结合的解决方案。本方案是单模及万兆(OptiSPEED10G)多模光纤(LazrSPEED 10G)系统及六类铜缆干线,水平全六类(GigaSPEED-71C)及光纤到桌面(FTTD)的高配置方案。 光纤的连接方式采用体积小,插入衰减小的LC连接头来解决这个信息点高度密集型的工程。

本方案主要综合话音,数据,图像,多媒体,楼宇控制及光网络系统的应用。

平线独立应用的原则,铜缆信息点数约11490点,为端到端全六类(GigaSPEED)配置高速数据点,其中光纤(10G)到桌面的信息点有304个,光纤(10G)到龙头柜及龙头柜的子机柜有2622个光纤信息点。每个信息点能够灵活的应用,可随时转换接插电话、微机或数据终端,并可随着用户的进一步应用需求,通过相应适配器或转换设备,满足门禁系统、视频监控(CCTV),有线电视(CATV)以及多媒体会议电视等系统的传输应用。整个布线系统由工作区子系统,水平干线子系统,管理子系统,主干子系统,设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统构成。方案设计充分考虑了高度的可靠性,高速率传输特性,灵活性及可扩充性。

华为数据中心水平子系统采用全六类铜缆及大量光纤(10G)到桌面(FTTD)方案,高速数据及语音传输均采用六类配置,此种配置具有较高的性能价格比,同时系统应用也具有互换性,对于高速网络、语音、多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换,互为备份,既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。

3. 智能保安系统 3.1闭路监控系统

闭路电视监控系统(CCTV)作为安全防范系统的一大重要组成部分,主要通过对视频的控制和管理实现对建筑的安全管理措施达到安全防范的目的;同时,为企业的现代化管理提供辅助手段。

系统构成:

5

弱电系统工程施工方案 

目录第一章编制说明及依据???????????????????2第二章工程概况??????????????????????3第三章施工整体部暑和准备工作???????????????8第四章设备材料的采购供应??