项目编号 一 1 名称 线路本体 施工及验收标准 运维标准 图片 示例 杆塔基础及 地基 1.1 1、回填土不应下沉,回填后应筑有防沉层,1、基面平整,无沉降、塌方等。 高度100-300mm为宜。 2、塔基周围无杂草树木、无堆积物。 2、基面平整,不得被水淹,冻胀或堆积杂3、铁塔基础周围及线路保护区内不应有取土和物。 水土流失情况。 3、基础周围保护土层不应流失、塌陷。 4、塔基周围土壤不应有明显突起、下沉、缺土、地基与基面 4、基础边坡保护距离应满足规程要求。 洪水冲刷或显著变化。 5、装配式、插入式基础不应出现锈蚀。 5、基础表面无水泥脱落、疏松、钢筋外露以及6、位于山坡、河边或沟旁等易冲刷地带基基础腐蚀等。 础的 防护,应按设计要求做好排水沟、护坡等措 施。

1.2 立柱 1、基础立柱一次浇筑成型,杜绝外表修饰、1、基础立柱顶面应高出水面。 二次抹面。 2、基础立柱表面应平整,光滑,棱角无损坏。 2、基础立柱表面水泥不应脱落,钢筋不应3、基础立柱无破损、疏松、裂纹、露筋、下沉外露。 等 3、位于河滩和内涝区域的基础立柱露出地现象。 面,高度应不低于5年一遇洪水位高程。 精选模板

可编辑 可修改

项目编号 名称 施工及验收标准 运维标准 图片示例 1.3 1.4 1、表面平整、美观,顶面预留一定散水坡度,防止积水。 2、混凝土保护帽的尺寸应符合设计规定,1、保护帽表面平整、美观。 与塔座接触应严密,且不得有裂缝。 2、保护帽完好,无水泥脱落、疏松,无破损, 3、、使用C15及以上标号混凝土浇制保护无裂纹。 保护帽 帽,保证满足强度要求。 3、保护帽不应被土埋,不得堆积杂物。 4、保护帽浇制前应对地脚螺栓进行紧固检4、杆塔塔脚与保护帽接触处不应有积水,无锈 查。 5、保护帽应盖住塔脚板及地脚螺栓,其断蚀现象。 面尺寸一般应超出塔脚板50mm以上,高度超过地脚螺栓50mm以上。 1、根据沟管断面尺寸、水文地质情况,施工方法和管道埋深等情况,合理选用沟槽断面开挖型式。 2、应合理确定排水沟位置,一般沿基础的1、排水沟不应堵塞、填埋或有淤积,排水应保上山坡侧开挖浇制。 持畅通。 3、沟槽开挖采用人工和机械开挖两种。机排水沟 2、排水沟无坍塌,无破损。 械开挖应控制开挖深度,沟槽底土方预留0.2~0.3m厚土层。 4、排水沟的最小断面尺寸不小于400mm×300mm。 5、排水沟开挖成型后应清除浮土,底部夯实。

精选模板

可编辑 可修改

项目编号 名称 施工及验收标准 运维标准 图片示例 1.5 护坡 1、采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3~5cm,随铺浆随砌石。砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直接贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插1、护坡无坍塌,无水平和纵向裂缝。 捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。 2、护坡应对杆塔基础充分保护。 2、上下层砌石应错缝砌筑;砌体外露面应3、护坡排水孔不得堵塞,应排水畅通。 平整美观,外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙,以备勾缝处理; 3、护坡按规定设置排水沟(孔),伸缩缝。顶面须设置混凝土压顶。 4、护坡体外露面应平整美观。

2 杆塔 2.1 1、杆塔的倾斜、杆塔顶挠度、横担的歪斜1、角钢塔倾斜度最大允许值:50m及以上高度程度不应超过DL/T741-2010中表1规定。 铁塔0.5%,50m以下高度铁塔1.0%。 2、角钢铁塔塔材的弯曲度应符合《输电线2、塔材不应变形、丢失或严重锈蚀,辅材、螺路铁塔制造技术条件》GB2694的规定。 栓和节点板无剥壳。 角钢塔 3、铁塔主材相邻结点弯曲度不应超过0.2%。 3、铁塔攀爬设施应完整、齐全,应沿同侧安装。 4、铁塔无缺件,螺栓紧固程度符合规程相4、铁塔螺栓、脚钉不应松动、缺损或丢失。 关规定。 5、螺栓防盗措施符合要求,安装高度及数量齐5、杆塔8m及以下防盗设施齐全。 全,无遗漏。 精选模板