(六)、 工程进度按照现场施工进度和计划部署要求进行单机地网和沟槽的开挖,单机地网的连接与风机基础的施工同步进行,尽量做到地网的施工不影响整个风电场的正常运行。
六、接地装置质量要求
序号 1 关键 接地体规格数量 性质 检查(检验)项目 合格 优良 符合设计要求 ≥600mm 符合规范要求 符合规范要求 纯土密实 检查方法 核对图纸 钢尺测量、观察 钢尺测量、观察 观察 观察 丈量 钢尺测量 评级标准(允许偏差) 2 关键 接地体顶面埋深检查 3 关键 接地体焊接质量检查 4 关键 5 关键 6 重要 接地体防腐 回填土质量检查 接地体间距离检查 符合设计要求 形成30×28米网格 ≥2倍的宽度 11
7 重要 接地间焊接长度检查
8 外观 接地引下线安装 符合设计要求 牢固、整齐、美观 观察 1、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
2、接地体在敷设前应检查是否有机械损伤和腐蚀现象,如检查出应及时处理并采取防腐措施。焊接处必须涂上防腐材料。
3、接地线在穿越设备基础、道路处应做好有效保护,应与接地线做电气连通。
七、 方案其它说明及主要设计依据
(一)方案的其它说明:
风电发电机设备的接地是一件看似简单、而实际上却非常复杂又至关重要的问题。目前,我国的相关标准规范对接地的要求亦越来越高,对接地装置不仅有工接地阻抗的要求,而且还对冲击接地阻抗、热稳定、设备接触电位差、跨步电位差、地电位分布干扰也有一系列要求。
本方案仅从有限的已知条件出发,重点关注了接地电阻条件要求。同时,鉴于对韶关大布风电场项目具体情况的了解,在本方案中对一些条件作出了假设,主要有以下几点:
1、风电场地处土质不均匀,接地体安装处的土壤电阻率取1200Ω.m。 2、原有接地网的其它特性参数验算无条件,如地网热稳定、设备接触电位差、跨步电位差计算等。
3、所有计算均基于纯理论上或经验值所得。
4、本方案比较重视施工部分接地网优化整改的防腐能力设计(建议接地网使用寿命设计为30年以上),故采用了碳凝非金属模块接地极和热镀锌材料结合纳米碳防腐导电涂料,以提高整个接地网的使用寿命。
5、接地网整改完成后期,土壤会变得更加紧密,地网接地电阻应该会有所降低。
(二)、本设计方案所参照的标准及规范:
1) 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
12
(GB50169-2006)。
2) 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
(GB50150-2006)
3) 中华人民共和国国家标准《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测
量导则》(GB/T17949.1-2000)
4) 中华人民共和国电力行业标准《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 5) 中华人民共和国电力行业标准《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2006) 6) 《电力工程电气设计手册》 7) 风电场相关设计文件。
13