每星期一次检查所有紧固件是否松动现象。 吊篮严禁载人。
严禁超负荷及超高度使用。
经常检查丝绳是否有断丝、断股现象,一经发现,立即更换。 保持钢丝绳在卷筒上排列整齐。 卸料平台应有防护栏杆和防护门。 严禁使用单股钢丝绳作为提升钢丝绳。 安装时,必须系好安全带,戴好安全帽。 拆除时,严禁从高处向下抛掷物件。
井架安全人员,应按高处作业人员要求,经过培训持证上岗。 第五章 井字架设计计算书
本计算书参照JG/T5031-93标准及JGB8-92计算 一、原始参数
1、吊篮额定载重量: 1000KG 2、井字架高度: 24M 3、有效工作高度: 21M 4、井字架主截面: 2M×2.3M
5、适用钢丝绳: 6×19-d=11 及d=9.3 6、选用:
主角钢 70×70×7 斜撑角钢 50×50×5 水平角钢 50×50×5
二、钢丝绳选择 1、吊篮钢丝绳选择
吊篮起重量为1000kg,吊篮自重181kg。根据吊篮与钢丝绳连结,相当于一只动滑轮,因而钢丝绳拉力f=1181/2=590.5kg=5905N。
根据GBI102-74:选用钢丝绳6×19-11-1700N或6×37-11-1700N
ΣS=74500N Φ×∑S=0.85×74500=63325N Ks=
Sp F≥[Ks]
式中:F――钢丝绳的额定拉力 F=5000N 1181kg
[Ks]――最小安全系数 按JG/T5031-93表7选取 当工况为因而所以
KsKsA5时[
Ks]=5
=SP/F=63325/5905=10.724 >[
Ks]
三、吊篮停靠装置计算
吊篮在吊运中,需要停靠各楼层,在吊篮开门时,吊篮底部的四个角上需伸出防跌落销四只以保安全,而在吊监运行中,四只防跌落销在关闭吊篮的门时要缩进吊篮,以确保运行,其原理图如下图所示。要满足下列条件:
C?E2
C=A+B
22C=A?B=D
D即为防跌落销要求移动的长度。 例如:若D=72mm,吊篮门宽度 E=1860mm,从而得A=861 B=69
四、超重量限位器
为了使限位器的结构紧凑,故设计装在底滑轮上,考虑到限位器的弹簧杆移动量不大,故采用蝶形弹簧结构,其结构如下图。当然也可以采用螺旋式压缩弹簧,但结构尺寸就较大些。
22F?590.5?590.5?835.1kg?8351N 合力
要求蝶簧轴移动量fz≤16mm,根据结构,蝶簧片尺寸选用
1、蝶簧片数据 底滑轮 590.5kg 外径D 孔径厚度压平时变单个蝶簧片自d 50 h 形量1.1 ho 由温度4.1 Ho 25.4 3 2、压平时的负何 蝶形弹簧 C3ho4E2Pc???k4221??k1D 限位器 式中:E——弹性模数 E=2.06×105N/mm2
μ——泊松比 μ=0.3 K4——计算系数 K4=1(无支撑面)
(C?1)21CK4???0.693C?12??C?1lnC
C=D/d=50/25.4=1.97≌2
C3ho4E24?2.06?10533?1.12Pc???k??1?15590N422221??k1D0.69?50=1?0.3 3、P/Pc
PPc?835115590?0.536
4、f/ 因
ho
fho?0.55ho/t=1.1/3=0.37 据图查得
f=1.1×0.55=0.605 5、对合组合片数
i?fzf?160.605?26.44 取28片 6、未受负荷时自由高度H2
H2?iHo?28?4.1?114.8
7、受负荷时自由高度H1
H1?H2?if?114.8?28?0.605?97.86
五、冲顶限位器
冲顶限位器设计在卷扬机托脚的卷筒上,在卷筒轴上装有直径Φ16、Φ20的螺杆,螺杆长度根据需要可采用200-300mm,螺杆上装有直线移动的螺母,当卷筒转动时,螺杆也转动,使螺母做轴向移动,根据井架吊篮上升的位置设置螺母轴向限位器开关,从而防止吊篮冲顶。 六、井架构件的计算
1.立柱计算
立柱由主角钢组成,它要支承天梁,通过天梁承受吊篮及重物,因而在垂直方向上,主柱底层除承受自身钢结构重量之外,还承受吊篮的重量及承吊物体的重量,和卷扬机的拉力,此外在水平方向的风力,主要由附墙撑支撑,故对附墙撑进行计算。对缀条又叫横撑和斜撑,因水平方向的风力可用缆风绳来平衡,故缀条不作计算,仅计算主角钢架轴向风力,及其稳定性和天梁受力。 ⑴主角钢轴向受压强度计算
N?fAa 式中: N——轴向力
N=钢结构重量(按30m高设计)+起重量+卷扬机拉力 =2484+820+1000+500=4804kg Aa——净面积
由四根70×70×7的角钢组成,每根钻有连接孔Ф17.5 Aa=4×9.424×100-4×87.5=3419.6 f——钢材抗压强度 取f=235N/mm2 ⑵主角钢架稳定性计算
N?f?A
式中:N——轴向力 N=48040N
A——承压构件的毛面积 A=4×9.428=37.696cm2 ?——轴心受压构件稳定系数,又叫折减系数,由λ按表选取 f——钢材抗压强度,取f=235N/mm2 安JGJ-88-92标准附录=附表2.4的计算式: