第三章 井架安装与调试 3.1 基础

在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实。

在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向与横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋联接,混凝土标号不低于C20混凝土,厚度300mm。

基础表面应平整,水平度偏差不在于10mm。

基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格订货时在合同中规定。 基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟。 3.2 安装程序 ⑴安装底盘和吊篮

将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平,保证井架安装好后的垂直度在千分之一之内。

将吊篮置于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。 ⑵安装井字架体

在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根向短的两根应对角安装,在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板。

对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上。

装四根平撑,再装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成。

在安装好第一节后,把导轨装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成。

安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓。 ⑶安装天梁

将天梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠边天梁外端的滑轮的一端伸出井字架,天梁中间的滑轮置于井架对角方向的位置。

将天梁与井架体竖撑(或专用压板)紧固。 ⑷安装缆风绳

当井字架安装到12m高度时,必须地井架体的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的缆风桩锚固。

当井字架安装到24m高度时,将缆风绳安装完毕,每根缆风绳与井字架的应在45??60?之间。

缆风绳必须采用钢丝绳,且直径不小于9.3mm。 (5)安装停靠装置

停靠装置在产品出厂时已安装在吊篮底部,它同出料口安全门是联动的。 ⑺安装架体进料口安全门

在井字架的进料口方向,借用大、小连接板,将安全门道轨及安全门固定井字架上。

穿好钢丝绳(左、右各一根),将钢丝绳两头分别固定在安全门和开门横梁上,并使二根钢丝绳的张力基本一致。

向下拉动开门横梁,把横梁上的挡块置于吊篮下部,使吊篮将开门横梁压住。 (6)安装卷扬机

卷扬机的安装按说明书进行。

如配套本厂生产的卷扬机,除按卷扬机说明书外,对卷扬机上配置的上、下高度限位器,按井字架实际作业高度,根据本厂提供的《多功能行程限位器》中调整程序进行调整。

卷扬机安装好后,应对卷扬机进行空运转(正、反转),确认其是否符合规定要求。 ⑼安装提升钢丝绳

开动卷扬机,拉出卷筒上的钢丝绳。

检查钢丝绳是否有断丝、断股现象,如不合格,应调换新钢丝绳。 将钢丝绳穿入地滑轮,然后在井字架外侧将钢丝绳向上拉到天梁处,穿入天梁上的二个滑轮内,从大梁中间一个滑轮把钢丝绳放下,至井字架内的吊篮处。

将钢丝绳同吊篮顶部的井环用至少二个绳卡固定,绳卡的规格应同钢丝绳匹配。

如吊篮提升采用二倍率以上,则应将放下的钢丝绳穿入滑轮组后向上拉起,固定在靠边在梁中间一个滑轮的台灵位置。 3.3 调试与试运行 ⑴断绳保护器的调试

断绳保护器安装有吊篮的两侧,并同导向轮安装在一起。

断绳保护器的常开负载为200kg,即吊篮自重应达到200kg以上,吊篮才能正常下降。

在吊篮内放大约50 kg的重物(如砖块),吊篮能升降自如;搬掉重物,吊篮只能上升,不能下降,提升钢丝绳呈放松状态,证明断绳保护器正常。 ⑵安全门的调试

开动卷扬机将吊篮向上提升至安全门关闭,吊篮底部脱离安全门开门横梁挡块。

开动卷扬机放下吊篮,吊篮底部压住开门横梁挡块,安全门向上自动升起。 按上述步骤反复三次以上,做到安全门开、闭自如,无卡现象,牵引钢丝绳在滑轮内转动灵活,并同其他构件无任何磨擦。 ⑶起重量限制器的调试

起重量限制器是同地滑轮设计在一起的,当吊篮负载超过所设定的起重量时,卷扬机会自动关机。(带机重限制地滑轮上由用户自备行程形状型号为3SZ1320-10)。

在吊篮内放所需的重物,其重量不超过井字架额定负载105%。

开动卷扬,将吊篮提升到一定高度(一般为离地而30mm)。调整起重量限制器螺杆上的锥形螺母的斜面碰到限位开关的角头,至限位开关动作,此时,卷扬机上升动作停止,只能下降。

放下卷扬机,再开动卷扬机使吊篮上升,此时,卷扬机不能提升。

搬掉一些重物,使吊篮内重物的质量略少于额定载负。开动卷扬机,吊篮能升降自如。

以上d)、e)二条反复二次以上,做到起重量限制器能正确动作。 ⑷出料门安全停靠装置的调试。 开动卷扬机,使吊篮上升。

当吊篮上升至接货平台附近,停靠挡杆此时应处在水平撑上端,和斜撑下端,卷扬机停止工作,打开出料安全门,停靠挡杆利用出料门的联动作用弹出。

开动卷扬机,使吊篮下降。

关上出料安全门,使停靠挡杆缩回,挂上安全锁,开动卷扬机,使吊篮下降。 停靠检查反复三次以上,做到停靠装置所有动作连贯灵活,停层档杆平行进出,无磕碰,无移位和变形。 ⑸钢丝绳过路保护的检查

钢丝绳各过路保护全部设计在各滑轮组上,能有效防止钢丝绳跳绳脱槽。 钢丝绳过路保护其滑轮与挡块之间的间隙应不小于钢丝绳直径的20%。 ⑹试运行

吊篮内安装额定载负,在全程起升高度内反复升、降吊篮三次以上,做到井字架体无变形和摇晃(目测),各滑轮组转动灵活,所有紧固件无松动现象,吊篮在滑道内无异常声响,各安全装置动作正常。 3.4 井架拆除技术要求

井架搭至11m高度必须设临时缆风,待固定缆风或附墙支撑设置后,方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45??60?,与地锚或桩头必须牢固连接。地锚、桩头要安全可靠,桩头后须有拖桩。

井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁随意拆除。

拆除井架,应先设置临时缆风。遇设有二道缆风绳的井架,应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后,方可拆除顶层缆风绳。

搭拆井架要设警戒区,并指定专人负责,操作人员必须佩戴安全带。 第四章 使用与管理 经试行正常后才能投入工作。 吊笼出料门未关牢锁紧,严禁开机。

各传动机构和安全门轨道定期注油,一般一个月一次。

井架搭拆安全施工方案