驱鸟器、防鸟刺安装及瓷瓶更换技术方案
哈密南-郑州?800kV特高压直流线路工程 (甘6标)
华东送变电工程公司
哈郑?800kV特高压直流输电线路工程,甘6标段,项目部 2014年09月09日 目 录 一、工程概
况............................................................................................................................ 1 二、编制依据............................................................................................................................ 1 三、施工任务及计
划 ................................................................................................................. 1 四、施工方
案............................................................................................................................ 2 五、质量保证措施..................................................................................................................... 7
一、工程概况
哈密南-郑州?800kV特高压直流线路工程(甘6标)位于甘肃张掖市境内,共计210基铁塔基础及角钢铁塔,其中直线塔191基,耐张塔19基,线路起于转角耐张塔J30102A(设计塔号#1551,运行塔号1378),止于JC33101B(设计塔号#1801,
运行塔号1588 ),线路长度为106.958km。线路途经高台、临泽两县及张掖市甘州区,其中线路途径高台县长度15.058km,途径临泽县长度59.1km,途径张掖市甘州区长度为32.8km。 导线采用JL/G3A,1000/45和JL/G2A-1000/80。地线采用LBGJ,150,20AC。
二、编制依据
?《?800kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》DL/T5286,2013 ?《?800kV架空送电线路施工及验收规范》(Q/GDW 225-2008) ?《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW 571-2010)
?《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2011年版) ? 其它有关的国家标准、行业标准和上级有关文件;
三、施工任务及计划
4.1 瓷瓶更换及保护修复(详表)
1 ?800kV天中线 1551 1378 右后腿保护帽严重破裂
2 ?800kV天中线 1567 1394 右极小号侧第1串第58片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 3 ?800kV天中线 1567 1394 右极小号侧第1串第67片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 4 ?800kV天中线 1589 1416 左极大号侧第1串第31片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 5 ?800kV天中线 1589 1416 左极小号侧第2串第64片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 6 ?800kV天中线 1592 1419 左后腿回填土下沉,7m×5m×0.3m,10.5m? 7 ?800kV天中线 1593 1420 左前、左后腿建议修挡水墙
8 ?800kV天中线 1625 1452 左极大号侧第2串第66片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 9 ?800kV天中线 1637 1464 左极大号侧第2串第46片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 10 ?800kV天中线 1651 1478 左极大号侧第1串第51片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 11 ?800kV天中线 1665 1492 左极小号侧第
1串第37片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 12 ?800kV天中线 1675 1502 右极大号侧第1串第61片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。
1
13 ?800kV天中线 1687 1513 左极大号侧第1串第20片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 14 ?800kV天中线 1687 1513 左极小号侧第3串第41片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 15 ?800kV天中线 1693 1519 右前腿保护帽脱落,300×400mm
16 ?800kV天中线 1699 1525 左极小号侧第2串第42片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 17 ?800kV天中线 1699 1525 右极小号侧第2串第71片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 18 ?800kV天中线 1708 1534 左极小号侧第1串第79片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 19 ?800kV天中线 1743 1559 左极小号侧第4串第93片绝缘子自爆,型号:U420BP/205H。 20 ?800kV天中线 1741 1567 右极大号侧第2串第56片绝缘子自爆,型号:U550BP/240H。 21 ?800kV天中线 1747 1573 左极大号侧第1串第99片绝缘子自爆,型号:U420BP/205H。 22 ?800kV天中线 1747 1573 右极大号侧第2串第112片绝缘子自爆,型号:U420BP/205H。
4.2 1551至1762共210基驱鸟器、防鸟刺安装。
4.3计划安装时间:2014年09月15日至2014年09月26日。 四、施工方案 4.1作业准备
4.1.1配备作业人员。驱鸟器、防鸟刺安装每基配备3名作业人员,更换瓷瓶每基配备5名施工人员,配备的作业人员必须身体健康,有至少三年的检修经验,适应野外高空作业,并经岗位培训,考试、考核合格。
4.1.2作业前工作负责人向所有作业人员作技术交底,并清楚交待人员分工及现场安全措施。
4.1.3作业前必须将有关材料、工器具搬运至作业现。 4.2防鸟装置安装布置要求
4.1.1安装数量。每基塔的防鸟刺加密至16组安装并加装4套风动式驱鸟器,即:每侧横担(导线上方)装设8组鸟刺和2组,供需安装42304组防鸟刺装置和10576套风动式驱鸟器。
4.1.2普通直线塔防鸟安装布置,普通直线塔电气间隙组合及防鸟刺安装布置,见下图(图4-1)所示。鸟刺以V型串的中点为基准线向两侧安装,每侧四组。风动式驱鸟器安装于第一片伞裙垂直上方。
风动驱鸟器
1.5m 1.5m均布 1.5m均布 1m 1.5m 1m 鸟刺 鸟刺 1.5m均布 1.5m均布 1.5m
图4-1:普通直线塔防鸟装置安装布置示意图 4.1.3直线塔兼角塔防鸟安装布置。直线兼角塔电气间隙组合及防鸟装置安装布置见下图(图4-2)所示。鸟刺以V型串的中点为基准线向两侧安装,每侧四组。风动式驱鸟器安装于第一片伞裙垂直上方。