主体工程安全技术交底
一、 砌筑工程安全技术交底
1. 在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否
畅通,机具是否完好牢固。安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。
2. 墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一
层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
3. 脚手架上堆料量规定荷载2.5kN/㎡,同一块脚手板上的操
作人员不应超过2人。
4. 在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品
不得超过楼板使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采用有效加固措施后方可进行堆放和施工。
5. 不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等
工作。
6. 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在
未经过加固的情况下,在一层脚手板上随意再叠加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用钢模板作立人板。 7. 砍砖时应面向打,防止碎砖跳出伤人。
8. 使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷 要求,
牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现总是及时
Word专业资料
.
修理。
9. 用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件
回转围不得有人停留。
10. 砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小
于10米,卸时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。 11. 砌好的山墙,应临时系联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上
卡牢,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。 12. 冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架
子进行操作。
13. 如遇雨天或雨季施工每天下班后必须做好防雨措施,以防雨
水冲走砂浆,使砌体倒塌。
14. 人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽
度应不小于60厘米。
15. 在同一垂直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操
作人员必须戴好安全帽。
16. 砌块如发现有部分破裂,且有脱落危险的砌块,严禁继续起
吊,起重臂回转时,严禁将砌块吊笼停留在操作人员上空。吊臂及吊钩下方不得站人或进行其它操作,砌块吊装时不准在下层楼面进行其它任何工作。
17. 在楼面卸下、堆放砌块时,应昼避免冲击,严禁倾卸及撞击
楼板。砌块的堆放应昼靠近楼板的端站,楼面上砌块的备量,应考虑楼面的承载能力和变形情况,楼面茶载不准超过楼板
Word专业资料
.
的允许承载能力,否则应采取相应的加固措施,如在楼板加设支撑等。
18. 砌块施工时,不准站在墙身上进行砌筑、划线、检查墙面平
整度和垂直度、裂缝、清扫墙面操作,也不准在墙身上行走。 19. 已经就位的砌块,必须立即进行竖缝灌浆,对稳定性较差的
窗间墙和挑出墙外较多的部位,应加临时支撑,以保证其稳定性,遇大风天气时,停止施工。
20. 在砌块、砌体上,不宜拉缆风绳,不宜吊挂重物,也不宜作
其它施工临时设施、支撑的支承点,如确实需要时,应采取有效的加固措施。
21. 冬季施工时,应在上班操作前清除掉在机械、脚手板和作业
区的积雪、冰霜,严禁起吊同其它材料冻结在一起的砌块和构件。
22. 遇到下列情况时,应停止吊装作业: (1) 不能听清信号时。 (2) 大雾或照明不足时。
Word专业资料
.
二、 模板工程安全技术交底
1. 模板工程必须有施工方案且应由上级技术主管部门或总工
审批,并根据砼的施工工艺和季节施工的特点制定安全技术措施。
2. 支撑系统必须有设计计算,支撑系统的选材及安装应按设计
要求进行。
3. 模板上堆料和施工设备应合理分散堆放,不应造成荷载过多
集中,当模板上荷载有特殊要求时,应按施工方案、设计要求进行施工和检查。
4. 安装与拆除3m以上的模板,应搭脚手架、工作台,并设防
护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
5. 抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运
输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合板装拆时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,加以围栏,暂停人员过往。 6. 支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉
牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。
7. 模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上留
洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。
8. 拆除模板一般用长撬杠,人不许站在正在拆除的模板下,在
拆除搂板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板
Word专业资料
.
做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口处拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。
9. 在组合钢板上架设的电线和使用电动工具,应用36V低压
电源或采取其他有效的安全措施。 10. 装、拆模板禁止使用钢模板作立人板。
11. 高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许
站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟作业。
12. 装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上
下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护的安全意识。
13. 拆模必须一次性拆清,不得留悬空模板。拆下的模板要及时
清理,堆放整齐,堆放高度不超过2m。
14. 拆除的钢模作平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分
批拆下顶撑,然后按顺序拆下搁栅、底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。
15. 模板支撑的拆除,必须确认混凝土强度达到设计要求时经申
报批准后才能进行。
Word专业资料