《工厂供电》课程设计任务书
完成期限: 2016 年 1 月 4 日开始至 2016 年 1 月 8 日 题目:10KV电力线路继电保护初步设计
一. 原始资料:某10kv电力线路,如图所示。已知TA1的变流比Ki(1)为160/5A,TA2的
变流比Ki(2)为100/5A。WL1和WL2的过电流保护均采用两相两继电器式接线,继电器均为GL-21/5型。今KA1已经整定,其动作电流IOP(1)为8A,10倍动作电流的动作时间t(1)为1.4S。WL2的计算电流IL,max(2)为75A,WL2首端的I(3)K2为910A,其末端的I(3)K3为400A。试整定KA2的动作电流和动作时间,并校验其灵敏度。(计算时取:继电器返回系数Kre为0.8,可靠系数Krel为1.3,结线系数Kw为1,时限级差为△t=0.7S。) 二. 设计主要容:(1)系统概况说明;(2)确定继电保护方案;(3)计算步骤与结果;(4)
接线原理图;(5)选择主要电气设备并上网找出相应型号;(6)设计总结。 三. 必须完成的图:系统原理图。
过电流继电器实现两级保护原理电路如图(a)所示。图中TA1和TA2分别为上下两
级线路的电流互感器。
(a)
(b)
.. .专业 . .
. . .. . .
(c)
两级保护一次系统和整定说明
※两级保护有:①上一级为定时限电流保护,下一级为反时限电流保护。
②上、下两级均为反时限电流保护。
两级保护无论采取何种方式,两级保护的时限均要有时限级差,对于定时限过电流保护,可取时间级差为△t=0.5S;对于反时限过电流保护,可取时间级差为△t=0.7S。如图 (b)、(c)所示。
定时限过电流保护的动作时间,利用时间继电器来整定。
反时限过电流保护的动作时间,由于GL感应式电流继电器的时限调节机构是按10倍动作电流的动作时间来标度的,因此要根据前后两级保护的GL感应式电流继电器的动作特性曲线来整定。动作特性曲线是按所选型号给出来确定的。
.. .专业 . .
. . .. . .
摘 要 电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的,电气故障的发生是不可避免的。由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间完成的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。
本文10kV供电继电保护设置方案如下:相间故障保护采用远后备方式、两段式电流保护、瞬时限流速断保护、延时限流速断保护、过流保护;接地保护采用零序电流保护方式;10kV配电线路采用后加速的三相一次重合闸;10kV线路装设两段式电流保护,不带时限的电流速断保护和带时限的过流保护;对于连接发电厂母线和10kV的单回线,装设带方向或不带方向的电流速断保护和过流保护。对于10kV不宜解列的线路,采用纵差、横差等保护。10kV供电系统中变压器的低压侧装设短路保护和过负荷保护。短路保护作为保护母线、变压器干线的主保护, 并作为配电线路的后备保护。10kV继电保护装置的运行维护是电力系统的一个重要部分,它能否安全、稳定、可靠地运行,直接关系到整个系统的正常运行。
关键词:10kV继电器;继电保护装置;运行维护
.. .专业 . .
. . .. . .
一、设计方案总论
1.10KV供电系统在电力系统中的重要位置
电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不可避免的。由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间完成的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。例如,当系统中的某工矿企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏;当10KV不接地系统中的某处发生一相接地时,就会造成接地相的电压降低,其他两相的电压升高,常此运行就可能使系统中的绝缘遭受损坏,也有进一步发展为事故的可能。 10KV供电系统是电力系统的一部分。它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到企业用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。因此要全面地理解和执行地区电业部门的有关标准和规程以及相应的国家标准和规。 由于10KV 系统中包含着一次系统和二次系统。又由于一次系统比较简单、更为直观,在考虑和设置上较为容易;而二次系统相对较为复杂,并且二次系统包括了大量的继电保护装置、自动装置和二次回路。所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进行监视、测量、控制和保护,由继电器来组成的一套专门的自动装置。为了确保10KV供电系统的正常运行,必须正确的设置继电保护装置。
.. .专业 . .
. . .. . .
2. 10KV系统中应配置的继电保护
按照工厂企业10KV供电系统的设计规要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置: (1) 10KV线路应配置的继电保护
10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。 (2)10KV配电变压器应配置的继电保护
1)当配电变压器容量小于400KVA时: 一般采用高压熔断器保护; 2)当配电变压器容量为400~630KVA,高压侧采用断路器时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于车间油浸式配电变压器还应装设气体保护;
3)当配电变压器容量为800KVA及以上时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于油浸式配电变压器还应装设气体保护;另外尚应装设温度保护。 (3) 10KV分段母线应配置的继电保护
对于不并列运行的分段母线,应装设电流速断保护,但仅在断路器合闸的瞬间投入,合闸后自动解除;另外应装设过电流保护。如采用的是反时限过电流保护时,其瞬动部分应解除;对于负荷等级较低的配电所可不装设保护。
3. 10KV系统中继电保护的配置现状
目前,一般企业高压供电系统中均为10KV系统。除早期建设的10KV系统
.. .专业 . .
10KV电力线路继电保护初步设计 - 图文