好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压电缆头制作安装施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压电气线路、照明配电箱绝缘电阻测试记录

八、低压电缆头制作和接线施工及验收规范

一、作业条件

1.电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.电缆敷设并整理完毕,核对无误。

3.电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 4.现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

二、工艺流程 摇测电柜内电缆排电→ → →

套电缆终压电缆芯线套电→ → →

接线三、安装注意

1.铠装电缆的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,同时应防止地线焊接不牢,解决方法是将钢带

页脚内容1

低压电气线路、照明配电箱绝缘电阻测试记录

一定要锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。

接地线截面积要求如下表:

表18.1.3 电缆芯线和按地截面积(mm2)

电缆芯线截面积 接地线截面积 120及以下 16 150及以上 25 注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。

2.应防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接次数不得小于二道。

3.防止电缆芯线伤损,用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。

4.防止电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短,电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短。电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜。

5.配电柜等电气设备内部电缆排布时,需布线整洁美观,并需考虑在机柜进线处做好电缆预留,电缆绑扎带要统一美观,且扎带切口需光滑,防止切口尖锐伤人。

页脚内容2

低压电气线路、照明配电箱绝缘电阻测试记录

可参考下图所示:

(考虑到不同甲方的具体要求不同,可在大规模接线前,每一类电柜做一个样板请建设方相关人员确认)

四、施工检查

1.芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

A.截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

B.截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

C.截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; D.每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

页脚内容3

低压电缆头制作安装施工及验收规范

低压电气线路、照明配电箱绝缘电阻测试记录八、低压电缆头制作和接线施工及验收规范一、作业条件1.电气设备安装完毕,室内空气干燥。2.电缆敷设并整理完毕,核对无误。3.电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。4.现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。二、