河北王选通风设备制造有限公司施工方案
一.工程概况
长城汽车股份有限公司内燃机机加四车间通风散热改造 工程的通风系统包括通风管道安装、屋顶风机安装、水冷空调安装。
风管的布置为视其走向分别固定于连铸机两侧梁柱、墙、或楼板上.
二.编制依据
1、 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB5043-2002) 2、 给排风管道工程施工及验收规范
GB50026-2007
3、 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范,GB50242—02
三. 工程特点
1、 改造工程,作业空间狭窄,工程量大,施工困难。
2、 风管管径变化大,且大多呈方形,管壁薄,吊装易变形,不易吊装。
3、 工期要求紧,很多工作均需要在停产前提前完成。 4、 需要配合的专业和工序多,交叉作业量大。 四.主要实物
1、冷风空调、混流式屋顶风机、管道。 五. 施工组织 1、施工准备
根据该工程工期紧、高空作业多、施工面狭窄、交叉作业多等改造工程的特点,调集通风专业队伍,对施工人员入厂前要进行严格考核,特殊工种施工人员必须持有相应专业有效证件,所有施工人员入厂前必须经过入厂三级安全教育。 2)工程安排主导思想
a严格进行质量控制,质量管理,确保工程实现质量高标准。 b实行项目管理,提高管理水平和施工作业效率,确保安全。 3)技术准备
加强图纸自审、会审和技术交底工作,与甲方项目组、设计专家联系,及时取得施工图纸并反馈施工信息。 4)施工现场准备
由于现场情况比较复杂,对于现场的道路、水、电等,要提前现场查看获取详细资料,施工占路、用水、用电、动火报告要与有关部门申请提前办理,并提前做好各项施工准备工作。 2、施工进度计划 六. 施工程序和施工方法 1、施工程序
本次改造工程不停产。风机管道都是在厂家生产完成后运到安装现场。
2、施工方法 1)风机及管道
如有拆除工程主要在停产后进行拆除。
2)风机安装
利用吊车吊装至车间顶部,其安装技术要求:
A整体安装的风机,搬运和吊装不得捆缚在转子和机壳的吊环上。 B设备使用的可调振支、吊架的拉伸或压缩量要按设计的要求进行。风管和支架连接部位要垫经过防腐的垫木。
C风机的进出风管等装置应有单独的管支架,与基础或建筑连接牢固。风管连接风机时,不得强迫对口,机壳不得承受其它部件重量。 D精度要求
风机安装允许偏差 中心线平面位移 标高 转动轴水平度 横向0。3/1000 径向位移0.05mm 联轴同心度 轴向倾斜0。05/1000 3)风管安装
风管安装前,要认真根据图纸结合现场进行核实,详细审查风管与室内其他介质管道的布置以及电缆等的走向、布置是否合理、有否碰撞等。管道先在工厂根据图纸进行制作,然后拉至现场进行在地面上组装焊接连接,然后分段吊装就位,吊装时采用导链吊装就位。安装技术要求:
A施工现场具备条件,须将预制加工的风管、附件按照安装的顺
≤10mm ±10mm 纵向0.2/1000