可编辑
大 体 积 混 凝 土 测 温 记 录 表
.
可编辑
一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝:
? 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; ? 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; ? 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; ? 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。
二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。
三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。
四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。
五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。
六、测温组共分八组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。具体位置见下面测点平面布置图片。
.
可编辑
.
可编辑
大体积混凝土结构测温记录表
工程名称 砼强度等级 砼浇灌日期 测温时间 年/月/日 时、分 气温(℃) 测温点A组 底 中 表 测温点B组 底 中 表 天峨县平矿林场职工宿舍1#楼 配合比编号 砼浇灌温度(℃) 结构部位 各测点温度(℃) 测温点C组 底 中 表 混凝土筏板基础 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1200 测温点D组 底 中 表 测温点E组 底 中 表 备注 测温仪器名称 施工负责人: 技术负责人: 测温员: 计量编号
.
可编辑
大体积混凝土结构测温记录表
工程名称 砼强度等级 砼浇灌日期 测温时间 年/月/日 时、分 气温(℃) 测温点F组 底 中 表 测温点G组 底 中 表 天峨县平矿林场职工宿舍1#楼 配合比编号 砼浇灌温度(℃) 结构部位 各测点温度(℃) 测温点H组 底 中 表 底 混凝土筏板基础 砼数量(m3) 开始养护温度(℃) 1200 表 底 中 表 备注 中 测温仪器名称 施工负责人: 技术负责人: 测温员: 计量编号
.