监理细则 南京明达建设监理有限公司
门窗工程监理细则
B13
如皋经济开发区实验小学工程
监理实施细则 (装饰工程)
内容提要: 专业工程特点 监理工作流程
监理工作控制目标及控制要点
监理工作方法及措施
项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:
日 期:
江苏省建设厅监制
第 1 页 共 11 页
监理细则 南京明达建设监理有限公司
门窗工程监理细则
门窗工程监理细则
目 录
1 门窗工程施工工艺流程 2 木门窗制作工程 3 木门窗安装工程 4 铝合金门窗安装工程 5 门窗玻璃安装工程 6 适用的主要规范、标准
第 2 页 共 11 页
监理细则 南京明达建设监理有限公司
门窗工程监理细则
1 门窗工程施工工艺流程
门窗制作 木门窗刷干性油漆、铝合金门窗包裹保护膜 门窗框扇安装 附件安装 玻璃安装 2 木门窗制作工程
木门窗的制作宜集中加工,以便于根据木材变形规律合理下料,保证质量。一般委托专业加工厂制作加工。 2.1 木门窗制作质量标准 2.1.1 门窗框、扇的榫槽必须嵌合严密,以胶料胶结并用胶楔夹紧,胶料品种符合施工规范的规定。检验方法:观察和用手推检查。 2.1.2 小短料胶合的门窗框、扇及胶合板(纤维板)门的面层必须胶结牢固,胶结品种符合施工规范的规定。检验方法:观察和用小锤轻击检查。 2.1.3 木料的死节与虫眼处理应符合规范要求。检验方法:观察和用尺检查。
2.1.4 门窗表面应平整,不应有刨痕、毛刺和锤印等,无缺棱掉角。检验方法:观察和手摸检查。 2.1.5 门窗裁口、起线应顺直,割角准确、拼缝严密。检验方法:观察和手摸检查。 2.2 木门窗成品质量监控 2.2.1按照设计图纸和图集检查所用的木材的种类、质量、断面尺寸、长度等。
2.2.2 门窗框、扇制成后,应及时刷底子油一遍,门窗框与砖墙接触的一面应涂刷防腐油,门窗扇安装后,框扇要及时油漆,防止受潮变形。 2.2.3 门窗成品不要露天堆放。 2.3 木门窗制作的允许偏差和检验方法 允许偏差(mm) 项次 项 目 构件名称 普通 框 1 翘曲 扇 2 3 4 5 6 对角线长度 表面平整度 高度、宽度 扇 裁口、线条结合处高低差 相邻棂子两端间距 框、扇 扇 +2; 0 1 2 +1; 0 0.5 1 框、扇 扇 框 2 3 2 2 2 2 3 高级 2 将框、扇平放在检查平台上,用塞尺检查 用钢直尺检查,框量裁口里角,扇量外角 用1m靠尺和塞尺检查 用钢直尺检查,框量裁口里角,扇量外角 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 检验方法 0; -2 0; -1 第 3 页 共 11 页
监理细则 南京明达建设监理有限公司
门窗工程监理细则
3 木门窗安装工程 3.1 成品进场质量监控
木门窗如为专业加工厂生产的成品,进场时,根据承包商在施工通知单中所列的规格、数量、质量指标,对照设计文件,先检查产品出厂合格证、产品验收凭证,再观察检查产品质量,经检验合格后,方能用于工程。 3.2 木门窗安装施工工艺流程
立门窗框 校正 固定 填塞门窗框与墙体间间隙 门窗扇安装 小五金等安装。
3.3 木门窗的安装质量标准 3.3.l 框的安装质量要求:门窗框安装位置和扇的开启方向必须符合设计要求,检验方法,观察和尺量检查。门窗框必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的要求。检验方法:观察和用手推拉检查。 3.3.2 框与墙缝隙填塞要求:门窗框与墙体间需填塞保温材料时,应填塞饱满、均匀。检验方法:观察检查。 3.3.3 扇的安装质量要求:门窗扇安装应裁口顺直,刨面平整,开关灵活,无扭翘。检验方法:观察和开关检查。 3.3.4 小五金安装质量要求:门窗小五金安装应位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确,安装齐全,规格符合要求,木螺丝拧紧卧平,插销开启灵活。检验方法:观察和尺量检查。
3.3.5 门窗扇细部安装要求:门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装尺寸一致,平滑,与门窗结合紧密,无缝隙。检验方法:观察和尺量检查。 3.4 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
留缝限值(mm) 项次 1 2 3 4 5 6 7 项 目 普通 门窗槽口对角线长度 门窗框的正、侧面垂直度 框与扇、扇与扇接缝高低差 门窗扇对口缝 门窗扇与上框间留缝 门窗扇与侧框间留缝 窗扇与下框间留缝 - - - 1~2.5 1~2 1~2.5 2~3 高级 - - - 1.5~2 1~1.5 1~1.5 2~2.5 普通 3 2 2 - - - - 高级 2 1 1 - - 用塞尺检查 - - 用钢尺检查 用1m垂直检测尺检查 用钢直尺和塞尺检查 允许偏差(mm) 检验方法 第 4 页 共 11 页
监理细则 南京明达建设监理有限公司
门窗工程监理细则
8 11 门扇与下框间留缝 无下框时门扇与地面间留缝 外 门 内 门 3~5 4~7 5~8 3~4 5~6 6~7 - - - - - 用塞尺检查 - 4 铝合金门窗安装工程 4.1进场成品质量检验监控
铝合金门窗多由专业厂生产,进场时,监理工程师应根据设计图纸和铝合金门窗购销合同的有关条款,首先检查产品出厂合格证,再检查其规格、数量,经检验合格后,方可用于工程。 4.2 铝合金门窗安装条件 铝合金门窗安装工作应在室内粉刷和室外粉刷找平、刮糙等湿作业完毕后进行。 4.3 铝合金门窗安装施工工艺流程 弹线 安放铝合金门窗 临时固定 校正 固定 预埋件隐蔽验收 贴保护胶纸 门窗扇安装 4.4 铝合金门窗安装质量监控 4.4.1 铝合金门窗安装前,应检查预留洞口尺寸是否符合设计要水。 4.4.2 框与墙间缝隙处理应符合设计要求,当设计无具体规定时,门窗框与墙体结构之间的间隙,应根据不同的饰面材料而定。 4.5 铝合金窗安装的允许偏差和检验方法 项次 1 项 目 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm >1500mm ≤2000mm >2000mm 允许偏差(mm) 1.5 2 3 4 2.5 2 5 5 4 1.5 检验方法 用钢尺检查 2 3 4 5 6 7 8 门窗槽口对角线长度差 门窗框的正、侧面垂直度 门窗横框的水平度 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 推拉门扇与框搭接量 用钢尺检查 用垂直检测尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 5 门窗玻璃安装工程
5.1玻璃品种包括平板玻璃、磨砂玻璃、钢化玻璃、彩色玻璃、压花玻璃等。
第 5 页 共 11 页
监理项目部如皋经济开发区实验小学门窗装饰工程监理实施细则