国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线

安邦信AM300变频器供水参数表 F0.04=1 端子COM与X1短接启动变频器 F0.02=30 加速时间 如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 RUN F0.03=30 减速时间 外部启停 F0.05=5 PID控制设定 闭环控制 COM F0.07=50 上限频率 F0.08=30 下限频率 F3.05=1 停机方式选择 自由停车 F4.00=1 P型机 F9.01= 键盘预置PID给定 压力设定(100%对应压力表满量程)1Mpa(1010V 高 公斤)压力设定值40,则设定压力为4公斤 远程压力表 中F0.12=1 恢复出厂设置 VF 压力表判断方法: 低 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔GND 分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为 低端。

欧陆EV500变频器PID供水参数 X1 参数设置: P0.00 设为1 P机型 外部启停 COM P0.02 面板运行时设为0,端子运行时设为1 P0.04 设为20 加速时间(根据机型设定)(秒) P0.05 设为20 减速时间(根据机型设定)(秒) P0.10 设为20 最小频率(Hz) P0.11 设为50 最大频率(Hz) +10V 高P1.05 设为1 自由停止 P6.00 设为 1 PID控制 远程压力表 P6.01 设为2 比例,积分控制 中 AI1 P6.02 设为 1 压力设定通道 1面板数字设定 P6.03 设为0 反馈通道选择 V1(0-10V) P6.07 设为0.5 比例增益 低GND P6.08 设为 1 积分时间常数 P6.15 设为0—F6.16 PID睡眠频率 P6.16 设为F6.16—最大频率 PID苏醒频率(设置范围为0-100压力百分数。 例如,压力设定值d-08设为30,P6.16设为25,假设远程压力表为10公斤,则安邦信G7-P7系列变频器供水参数表 当压力降为2.5公斤时变频器苏醒) F9= 给定压力值(0—50对应压力表压力) P6.18 设为 30 预置频率,开始运行频率(Hz) F10= 1:外部端子0(本机监视) 3:外部端子1(远程监视) P6.19 设为 10 预置频率运行时间(秒)(本变频器为使系统快速达到稳定F11=0 本机键盘/远控键

盘 状态,避免对管网的冲击,可先预置30 Hz运行,10秒钟后在闭环运行) F16=50 上限频率 d-08 设定压力值(此值为百分比形式,例:压力表量程为1Mpa(10公斤),如F17= 下限频率,休眠启动模式下为休眠频率 果想设定压力为3公斤,则此值应设为30) F28=30 加速时间 F29=30 减速时间 P0.13 1初始化动作 F74=1 自由停车 F76= 运行监视功能选择 0:C00输出频率/PID反馈 1:C01参考频率/PID压力表判断方法: 给定 6:C06机械速度(PID模式下变频器输出频率) 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔F80=1 PID闭环模式有效 分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为F87=4 比例P增益 低端。 F88=0.2积分时间常数Ti F114= 休眠时间,10秒,0表示休眠关闭 F115= 唤醒频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于F9)。需根据现X1 场情况自行调整 外部启停 F116= 0:G型机 1:P型机 COM F66=1 恢复出厂设置 压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔+10V 高 分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 远程压力表 中 V1 调试 在试运行时,可以先通过操作面板的上下键调一个比较小的值,比如10.0,然低 后通过端子运行,等压力稳定了,看变频器的运行情况,等运行正常后,看着GND 远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调节;调到 PID的比例增益),参数所需要的压力;若压力不稳定,可通过调节参数F87(日业SY3200供水参数 F88(PID的积分)使压力趋于稳定; 0017 PI控制反馈值 1、休眠功能的调试 0100=1 端子FWD与COM短接启动变频器 运行命令选择 1(1、进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再0105=30 加速时间,如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 把参数F76调成6,让变频器运行,在没有用户用水的情况下,看变频器的运行0106=30 减速时间 频率,把看到的频率值再给上稍微加个几HZ(如2HZ)设定到F17下限频率中;0107=50 上限

频率 当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间F114的延时,变频器进入休(0211=1 停电后电压恢复后再自动启动) 眠状态; (0212=0.0 允许停电的最大时间) 1(2、进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再0216=1 自由停止 变频器停止方式 把参数F76调成0,让变频器运行,看变频器的反馈压力值,把看到的反馈值再0500=1 PID闭环控制 给稍微减去个点儿(如2)设定到F115唤醒压力中;当实际压力小于F115唤醒压0501=0 PI调节误差极性(正极性,反馈值减小,PI输出频率增加) 力时,变频器进入运行状态; 0502=0 PI给定信号选择(数字给定) 0503= PI数字给定值(0.0-100.0%) 压力设定(100%对应压力表满量程)1.0Mpa(10公斤)压力表设定值为40,则设定压力为4公斤 0504=2 PI反馈信号(外部VF) 0506=0.4 比例增益P 0507=6 积分增益TI 0509= PI调节最小运行频率 1017 睡眠延时 0.0—600.0S 0.1S 0.0S 1018 唤醒差值 0.0—10.0% 0.1% 10.0% 1000 22恢复出厂值设定 压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为

低端。

DI1 FWD 外部启停 COM COM 外部启停 COM + DCM 一 +24V V10 高 温控器 远程压力表 中 VF

低 一IRF GND 三肯变频器IPF(同SPF)恒压供水参数(一拖一) 三肯变频器VM05系列恒压供水参数程序调试方法 1=2 外部端子信号操作面板 Cd1=2 外部信号控制启动停止, 即:DI1和DCM1,启动端子闭合即启动 7=50 上限频率 Cd7=50 上限频率 8=15 下限频率 Cd8=10-20 下限频率 55=50 增益频率 Cd19=30 加速时间 根据需要适当调节 71=3 内置PID控制模式 Cd23=30 减速时间 根据需要适当调节 120=1 Cd29=设置现场所需压力,=5大约对应1公斤压力值。 122=1 PID控制比例增益 Cd53=电机参数 123=0.5 PID控制积分增益 Cd55=50 增益频率 对应

国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线

国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线安邦信AM300变频器供水参数表F0.04=1端子COM与X1短接启动变频器F0.02=30加速时间如启动过程中出现过流报警现象请加大此值RUNF0.03=30减速时间外部启停F0.05=5PID控制设定闭环控制COMF0.07=50上限频率F0.08=30下限频率F3.05=1停机方式选