好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

2额定电压应与电网额定电压相符合。二次负荷所消耗的功率或阻抗,不应超过与所选择等级相对应的容量。

3一次侧运行电流应在额定电流20%~100%的范围内运行。10kV继电保护用电流互感器一次侧电流不应大于设备额定电流的1、5倍。

4精度等级应根据电气测量与继电保护要求确定,宜选用0、2级,电度计量、仪表测量可选用0、5级;继电保护可选用3级。 5铁芯必须接地。高压电流互感器二次线圈应有一点接地。 3、4、12电容器在投入运行前,应符合下列要求:

1接线正确,额定电压与电网电压相符合,外观检查良好,无漏油现象。 2电容器三相相间容量平衡,其误差不超过一相总容量5%。 3放电电阻的电阻值符合规程要求,并经试验合格。 4装有专用接地刀闸时,刀闸应处在断开位置。

3、4、13电容器禁止带电合闸。停电后电容器应放电至少3min后,方可冉次合闸送电。电容器保护熔丝熔断时,未查明原因及排除故障之前,不得更换熔丝给电容器送电。

3、4、14电压互感器的容量与准确等级应满足测量表计、保护装置与自动装置要求。所有电度表用电压互感器,其准确度应为0、5级。配电盘上电压继电器、功率表用电压互感器,其准确度应为1级。电压互感器二次侧应接地。

3、4、15用来监视与保护主要电气设备的继电器应符合有关技术要求。热继电器的工作环境温度与被保护设备的环境温度差别不应超出15~25℃。热元件调节范围应为热元件额定电流的60%~100%。 电压继电器在85%~105%额定电压范围的应能可靠工作。 3、4、16测量仪表应符合下列规定:

1测量仪表的准确度应达到表3、4、16中要求。

20

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

表3、4、16测量仪表精度等级要求

2电气测量与电能计

项 目 容量大于计费用仪2000kVA容量0、5 2、0 交流表 仪表 不计费用仪表 320~2000kVA 2、0 2、5 不低于1、5 1、0 2、0 精 度 等 级 有功 无功 算仪表的安装与工作条件应符合仪表技术条件规定。

3、4、17高、低压配电装置的运行应符合下列要求:

1高、低压配电装置所控制的负荷应分路清楚、标明负荷名称、接

直 流 仪 表 线与低压配电系统图一致。

2高、低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应。各级电器保护元件的选择与整定,均应符合动作选择性要求。

3配电装置上的指示仪表及指示信号灯、均应齐全完好,满足运行监视需要。所有操作于柄、按钮、控制开关等部件所指示的“合上”、“断开”等标记,均应与设备的实际运行状态相对应。

4主电路主控设备应灵活可靠,三相分合闸同期,辅助回路中的控制回路、信号回路、联锁回路、测量仪表回路应完好。

5配电系统应设有与实际相符合的操作模拟图板与系统接线图,以及操作运行规程。

6装有自投系统的配电系统应定期作传动试验,检查其动作的可靠性,并应在两个电源的联络处标出明显的标志。

3、4、18低压架空线路对地距离不得低于5m,挡距不得大于40m,导线直径必须与线路输送容量与档距相适应。室内布线的支持物应使用完好的瓷

21

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

柱、瓷夹板、在穿越墙壁、地板、天花板及隔板时应套入瓷管。瓷套管两端应伸出墙外2cm以上。

3、4、19采用电缆时应尽量使用三芯电缆与直接埋入地内的方式。地下直埋电缆、其周围泥土不应含有腐蚀电缆外皮的物质。 3、4、20埋入地下的电缆其埋深应符合下列要求: 1埋入地下深度:0、7m。 2建筑物基础深度:0、6m。 3堤坝上层深度:1、Om。

3、4、21接地装置应符合下列要求:

1与接地网与接零线相连之接地线必须完好无损。 2接地回路中不允许装有保险或开关,严禁串联接地。 3严禁装设不合要求的接地线。 3、5 喷、微 灌 设 备

3、5、1喷灌机运行前应对其组成部分进行检查,并应符合下列要求:喷头联接牢固,流道通畅,转动灵活,换向可靠,弹簧松紧适度,零件齐全;管件完好齐全,控制闸阀及安全保护设备启闭自如,动作灵活,止水橡胶质地柔软,具有弹性;量测仪表盘面清晰,指针灵敏。

平移式喷灌机导向触杆及其微功开关的动作必须灵敏可靠。利用钢索导向时,导向钢索应绷紧牢固,停车桩应完好无损,联接件牢固,电缆线无破损,传感部件动作灵活。

3、5、2喷灌设备喷洒开始时,应缓慢开启放水阀逐个启动喷头,并逐步调整压力至喷头压力额定值,严禁同时启动所有喷头。 停止喷洒时,应逐个缓慢关闭放水阎,不得同时关闭所有喷

3、5、3喷头运转时应做好巡回监视工作,并应防止喷头堵塞、换向失灵、负压切换失效等故障产生。

22

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

3、5、4喷头运转一定时期后应对其转动部位加注润滑油。 3、5、5气温低于4℃时不应进行喷灌作业。

3、5、6喷灌作业完毕应对喷灌设备维护保养。设备的存放应排列整齐,安置平稳。轮胎或机架应离地,传动皮带应卸下,弹簧应放松。选样通风、干燥、远离热源与避免阳光曝晒的场地存放。

3、5、7微灌系统建成使用前,应对全系统进行水冲洗,在水压试验与试运行中经测试符合标谁时才能使用。

3、5、8微灌过滤器应定期清洗。运行时、当过滤器上、下游压力表的差值超过一定限度(3m)时,需清洗过滤。

自动冲洗时,应打开冲洗排污阀门,冲洗20~30s后关闭;手上清洗时,必须刷除滤芯筛网上的污物。

3、5、9滤网过滤器的滤网必须经常检查,发现损坏应及时修复或更换。灌溉结束后,应取出滤网过滤器滤芯,刷洗晾干后备用。

3、5、10灌溉结束后沙石过滤器应彻底反冲洗。并用氯处理消毒,并排干水箱中的水。

3、5、11应定期检查铁制化肥罐(桶)的内壁,如果防腐蚀涂层局部脱落,应及时进行处理。

3、5、12微灌系统运行期间应预防灌水器堵塞,经常检查灌水器的工作状况并测定流量,检测水质,定期进行水质化验分析。

3 5、13用氯处理法预防与处理灌水器堵塞时,应遵守下列规定: 1防止细菌与藻类生长,用含氯浓度为 l~2ppm的水连续进行处理。 2处理已生长的细菌与藻类,用浓度为10~20ppm的水冲洗管道,并使水留在系统中30~60min。

3控制微生物粘液生长,用浓度10~20ppm的水进行间隙处理。

23

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

4处理灌水器堵塞,用5ooppm的水冲洗,并关闭整个系统、使水流在系统中停留24h。

3、5、14防止水中可溶件物质在灌水器中沉淀及系统中微生物生长,可采用酸处理法。宜选用磷酸、盐酸或硫酸对水进行处理。处理后的水中,PH值应为3~5。

3、5、15对微灌系统进行化学处理时,必须严格按照操作规程进行,确保安全,防止污染水源或对人畜造成危害,严禁将水直接倒入酸中。 3、5、16喷、微灌设备管理除应符合本规程外,尚应符合SL236—1999《喷灌与微灌工程技术管理规程》的规定。 3、6闸门、启闭机及拦污栅

3、6、1钢结构闸门及钢木结构闸门必须定期检查,油漆保护。涂层应均匀,防止腐蚀。木质闸门应加强防腐、防蛀与防虫管理,定期上油、除尘。寒冷地区应做好闸门防冻工作。

3、6、2闸门的滚轮、吊耳、铰支座等应定期检查清洗。损坏部分应及时更换与修复。止水橡胶应结构完整,密封性能应符合要求。橡胶止水与闸槽配合的压缩量应保持2~4cm。闸门门叶应无变形,杆件无弯折,铆钉、螺栓牢固,表面无严重剥落、腐蚀。

3、6、3闸门操作运行应符合下列要求:

1一般工作闸门与阀门在动水状态启闭;船闸人字门、卧倒门或横拉门等工作闸门在静止情况下启闭。

2事故闸门在动水情况下关闭,在静水情况下开启,平板阀门在动水情况下开启,静水情况下关闭。

3检修闸门、尾水闸门在静水情况下启闭。 3、6、4工作闸门运行应遵守下列规定:

1闸门泄流时,必须与下游水位相适应,使水跃发生在消力池内。

24

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标

土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程技术标2额定电压应与电网额定电压相符合。二次负荷所消耗的功率或阻抗,不应超过与所选择等级相对应的容量。3一次侧运行电流应在额定电流20%~100%的范围内运行。10kV继电保护用电流互感器一次侧电流不应大于设备额定电流的1、5倍。4精度等级应根据电气测量与继电保护要求确定,宜选用0、2级,电度计量、仪表测量
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2imgt52dyw25ui718xfz9x6b742s6901dur
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享