好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力变压器运行中常见问题及具体维护策略

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

电力变压器运行中常见问题及具体维护策略

作者:刁忠辉

来源:《科技信息·中旬刊》2017年第07期

摘要:电力变压器作为电能转换设备,其通过对交流电能的转换,可以满足不同用户对电坟的需求。在电力系统中,电力变压器承担着重要的任务,其稳定的运行不仅与电力客户用电质量息息相关,而且直接关系到电力系统整体的稳定性。因此需要做好电力变压器运行维护工作,做好电力变压器的检修,全面提高电力变压器运行了安全性和可靠性。 关键词:电力变压器;主要问题;解决策略 一、电力变压器运行中常见问题及具体维护 (一)变压器运行中的声音表现异常

正常运行变压器,铁芯处在交变的磁通中会对铁芯硅钢片间产生一种振动力,发生均匀的“嗡嗡”声,而且响声与加在变压器上的电压和电流成正比。但在变压器运行过程中,当其受到过大负荷或是产生过电压时会声响会较大。当运行中的变压器局部放电时会产生“噼啪”的声响。当有金属碰撞声音并夹杂着许多杂音时,多是由于变压器螺栓及夹紧件出现松动所导致的。另外,当变压器匝间短路时也导致局部过热,从而造成油局部出现沸腾现象,发生水浇开一样的声音。针对于电力变压器运行中的存在的异响,需要对其进行辨别。针对于产生的“噼啪”的放电声,需要全面检查变压器,或是直接转移变压器负荷,使其停止运行,由技术人员对其进行具体的维护和检修。对于局部油沸腾现象,需要对运行数据进行仔细检查,或是将变压器直接转入到检修状态,通过开展匝间冲击耐压绝缘试验。在电力变压器运行过程中存在的一些异常声音,其不会对变压器的正常运行带来威胁,但在具体运行过程中,要求运维人员要对运行工况进行密切监视,防止异响加剧。 (二)变压器运行温度过高以及油位异常及维护

电力变压器运行过程中温度会根据其负荷和环境温度变化而随之发生变化,通常情况下所产生的温度会与内部表现出来的温度具有较好的匹配性。但在变压器运行过程中,当温度高出正常温度较多时,则表明变压器存在故障。导致温度过高的原因多是由于导电回路故障、冷却系统运行异常、严重的漏磁、变压器受潮、超负荷工作、制造材料老化等,都会导致变压器运行时出现温度过高的情况。变压器油位出现异常情况时,多是由于环境温度变化、运行工况发生改变、漏油、油管堵塞、冷却系统泄漏等,另外,变压器中采用油袋式油位计和铁磁油位计时也会出现虚假油位现象。在具体维护工作中,当新投入使用的变压器或是刚大修完的变压器,需要对油质进行化验,确保其达到油质标准要求,而且变压器各项试验指标也要达到规定要求。针对于运行中油位异常情况,需要先对实际油位情况进行核对,避免由于干扰或是表记错误、人为错误判断等情况导致变压器异常运行。针对于油位异常情况,要对其是否存在渗漏

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

进行查明,并与维护人员进行联系,对其进行适量的补油、放油、对渗漏点进行封堵。对于冷却器发生泄漏的情况,需要对故障冷却器进行隔离。如果油位降低是由于喷油导致的,需要查明具体原因,如果是由于内部故障所导致的,则要立即停止变压器的运行,针对实际需要决定是否需要取油样或是取气样化验,进行色谱分析。

变压器运行温度过高,首先应对相同情况下运行工况做对比,确有不正常过高的情况,需要运维人员就地检查环境温度、冷却系统、变压器声音、油色等;其次检查强迫油循环变压器油流信号、水流信号及油混水信号,潜油泵和冷却风机故障则是常见原因;再有变压器内部故障致使油温上升,此时瓦斯继电器内或有气体聚集,变压器声音异响;最后还应考虑油质外观变化,正常外观应是透明、无沉淀物和悬浮物,油质的劣化将会降低击穿电压标准,介质损耗因数上升,变压器绕组对绝缘油闪络放电,致温度升高。 (三)套管故障及处理

变压器套管承担对地绝缘、支撑以及载流的功能,在运行过程中,套管故障主要有炸裂、漏油以及闪络故障等等,产生这些故障的主要原因是:进出线触头由于闪络放电使套管出现灼烧及熔化的现象;套管紧固部件、密封塞、胶垫等在新投运或检修后装配不当或老化,从而使绝缘受损,直至油、气渗漏。针对变压器套管中的问题,对于新投运或大修的设备应安装仔细,充气、充油套管对充入量提高操作技术性,规范作业人员操作方法,定期检查套管密封性。长时间运行或运行环境恶劣的要定时、定期对套管进行巡视。设备有设计不足或设计缺陷,应当适时在有停电条件下测量设备各指标数据,保证能安全运行。 二、电力变压器故障维修方法分析 (一)防电磁干扰

电力变压器运行中,由于内部线圈缠绕复杂,极易产生电磁干扰问题,这种线路之间产生的电磁干扰是造成变压器事故的所有因素中属于最重要的[4]。因此,在发生故障前就要做好绝缘保护,避免发生此类故障。一旦发生故障后,首先根据故障现象判断是否是线路之间的干扰产生的故障,然后根据故障定位系统准确找到故障点进行修复。防电磁干扰的最好方法就是绝缘或有效接地。 (二)防短路技术

当继电保护拒动或是误动时会造成短路,短路电流会对变压器带来较大的冲击,极易造成电力变压器受损,因此在电力变压器运行过程中,要尽量减少短路故障,提高变压器耐受短路能力。同时对变压器绕组的形变进地测试,做好防范工作。另外,在变压器设计时,还要重视线圈制造的轴向压紧工艺,对变压器进行短路试验,确保继电保护的可靠性,开展变压器绕组变形测试,做好现场运行维护的检查工作,并使用具有较好可靠性的短路保护系统,以此来保护电力变压器运行的稳定性。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

(三)防电击方法

电力变压器若受到较大的瞬间高雷电电压,一些部件或绝缘部分就会被击穿,导致电力变压器产生故障。因此,必须在防雷上做好预防措施。一是安装防雷设备;二是将电力变压器可靠接地,将高电压导入地下,保证电力变压器不受高压雷电的影响。 (四)瓦斯保护装置动作维护方法

当瓦斯保护信号动作时,需要立即对变压器进行检查,在故障没有消除前不能投入运行。在具体检查过程中,主是针对排气、保护及直流二次回路、变压器外观、气体继电器、电气试验结果及继电保护装置动作等各个因素是否处于正常工况进行详细检查,然后做出综合判断。 (五)电力变压器着火维护方法

变压器着火后应断开变压器各侧断路器,切断各侧电源,并迅速投入备用变压器,恢复供电。停止冷却装置运行。若油在变压器顶盖上燃烧时,应打开下部事故放油门放油至适当位置。若变压器内部着火时,则不能放油,迅速用灭火装置灭火。 三、结束语

由于电力变压器运行维护直接关系到电力用户的用电质量,因此在电力系统运行过程中,需要采取科学的方法来做好电力变压器的维护工作,使电力变压器保持良好的运行工况,确保其运行的安全性和可靠性,为电力系统正常、稳定的运行奠定良好的基础。 参考文献:

[1]董苏,董晶莹.配电变压器运维及故障处理[J].电子制作.2014(24). [2]达胡巴雅尔.变电运行设备的维护与常见故障的处理方法[J].硅谷.2014(24). [3]汤继东.干式变压器常见问题及处理办法[J].电气工程应用.2014(04).