一、 工程概况
本工程为北京市通州宋庄镇北寺生态园,建筑面积约5100平米,其中生态园建筑面积3100平方米,办公和住宿2000平方米。
二、 设计范围
水源热泵机房、水井和末端系统。
三、 设计依据
1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2. 《实用供热空调设计手册》 3. 《建筑设计防火规范》GBJ16-87
4. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5. 《建设工程设计常用技术措施·暖通》 四、 室外设计气象参数
序号 1 2 3 4 5 6
名 称 单位
空调室外
计算℃ 干球温度
空调室外平均不保证℃ 50h的湿球温度
空气调节日平℃ 均温度
空调室外计算% 相对湿度
通风室外
计算℃ 干球温度
通风室外% 计算
夏季 冬季
33.8 -12
26.5
-
29
-
77 41
30 -5
62
-
7 8 9 建筑
建筑面积用途
M2 W/M2 生态园 3100 办公/
2000
住宿
合计 5100
相对湿度
室外
1.9 3
风速
m/s 大气
mmHg 751 767
压力
最大冻土cm -
85
深度
五、 空调冷热负荷计算冷负荷指
热负荷指
热量计
冷量计算
标
标 算 W/M2 KW KW
260 180 806 558
220
180
440
360
1246 918
经计算系统总冷负荷为1246KW,总热负荷为918KW。 考虑到实际的使用率与使用情况,冷负荷选择860kw;
六、 冷热源设备选型
空调系统工程选用何种设计方案主要从以下几个方面来考虑:
A、 能源状况:考虑工程所在地的环境因素,电力、水资源、
城市煤气、天然气等的供应与价格;
B、 室外气象参数;
C、 建筑物的用途、工艺和使用特点; D、 空调设备质量和运行效果;
E、 系统方案的优化设计,整个工程的初投资与运行费用、日
常维护等方面的费用减少;