水源热泵方案设计说明

一、 工程概况

本工程为北京市通州宋庄镇北寺生态园,建筑面积约5100平米,其中生态园建筑面积3100平方米,办公和住宿2000平方米。

二、 设计范围

水源热泵机房、水井和末端系统。

三、 设计依据

1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2. 《实用供热空调设计手册》 3. 《建筑设计防火规范》GBJ16-87

4. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5. 《建设工程设计常用技术措施·暖通》 四、 室外设计气象参数

序号 1 2 3 4 5 6

名 称 单位

空调室外

计算℃ 干球温度

空调室外平均不保证℃ 50h的湿球温度

空气调节日平℃ 均温度

空调室外计算% 相对湿度

通风室外

计算℃ 干球温度

通风室外% 计算

夏季 冬季

33.8 -12

26.5

-

29

-

77 41

30 -5

62

-

7 8 9 建筑

建筑面积用途

M2 W/M2 生态园 3100 办公/

2000

住宿

合计 5100

相对湿度

室外

1.9 3

风速

m/s 大气

mmHg 751 767

压力

最大冻土cm -

85

深度

五、 空调冷热负荷计算冷负荷指

热负荷指

热量计

冷量计算

标 算 W/M2 KW KW

260 180 806 558

220

180

440

360

1246 918

经计算系统总冷负荷为1246KW,总热负荷为918KW。 考虑到实际的使用率与使用情况,冷负荷选择860kw;

六、 冷热源设备选型

空调系统工程选用何种设计方案主要从以下几个方面来考虑:

A、 能源状况:考虑工程所在地的环境因素,电力、水资源、

城市煤气、天然气等的供应与价格;

B、 室外气象参数;

C、 建筑物的用途、工艺和使用特点; D、 空调设备质量和运行效果;

E、 系统方案的优化设计,整个工程的初投资与运行费用、日

常维护等方面的费用减少;