好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气安装监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

乐活城商住小区二期工程

监理实施细则 (建筑电器照明安装工程监理细则)

内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施

项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):

日 期: 年 月 日

江苏省住房与城乡建设厅监制

建筑电气安装工程监理细则

1工程特点

2监理工作流程详见监理规范

3监理工作质量控制目标按合同约定达到合格等级。 4分部(子分部)分项工程质量控制要求 4、1电缆敷设工程

4、1、1所有材料规格型号及电压等级均符合设计要求,并有产品合格证,合格证有生产许可证编号及安全认证标志,外观检查合格,耐热阻燃电缆外护层有明显标识与制造厂标,并按有关要求见证取样与送检,电缆严禁有绞拧、铠装压扁,护层断裂表面严重划伤等缺陷,验收合格。 4、1、2施工工艺流程 直埋电缆敷设 准备工作 管口防水处理

4、1、3基本要求 4、1、3、1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 4、1、3、2直埋敷设

①电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。(GB50300-2013表12、2、1-1)

②电缆敷设完毕,应作隐蔽验收。合格后铺砂盖砖(或电缆盖板)。回填土前再作隐蔽验收。合格后及时回填土并予以夯实。

4、1、3、3沿支架、桥架敷设 ①水平敷设:

a.不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应设在上层。

b.同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm.并不应小于电缆的外径。 c.首尾两端转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。 d.大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m要设固定点。

电缆沿支架、桥架敷设 垂直敷设 铺砂盖砖 剥麻刷油 水平敷设 挂标志牌 回填土 挂标志牌 埋标桩 ②垂直敷设:

a.有条件时,最好自上而下敷设。当自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。

b.沿支架敷设时,支架距离不得大于1、5米。敷设时,应放一根立即卡一根。电缆支架最上层距竖井顶部或楼板距离不小于150-200mm,最下层支架距沟底或地面距离不小于50-100mm,电缆支架层间距离不小于150-200mm(电力电缆)与不小于120mm(控制电缆)。

c.电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。

③电缆在桥架上可以无间距敷设,排列应整齐,不应交叉。在桥架内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架横断面的40%,控制电缆不应大于50%。拐弯处电缆的弯曲半径应以最大截面电缆允许的弯曲半径为准。

4、1、4监控要点 序号 1 应注意的质量问题 电缆排列顺序混乱 电缆中间接头位置安排的不恰当 电缆头制作时受潮 室内电缆沟进水 油浸电缆端头有渗油现象 绝缘管端部加热收缩时出现开裂 热缩型电缆头,热缩管加热收缩时出现气泡。 低压电缆头电缆芯线与线鼻子压接不紧固 低压电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短。 电缆回路标志不全 卡具形成铁磁回路 防治方法及措施 绘制电缆敷设图,合理安排好电缆的放置顺序,避免交叉与混乱现象。 ⑴并列敷设时,接头应相互错开。 ⑵不要把电缆接头放在道路交叉处、建筑物的大门口以及与其她管道交叉的地方。 从开始剥切到制作完毕应连续进行,中间不应停顿,以免受潮。 电缆进入室内电缆沟时,套管的防水要处理好。严格按规范与工艺要求施工。 由端头铅封不严密造成。应对操作人员进行技术培训,提高操作水平。 在切割绝缘管时,端面要平整,防止加热收缩时,端部开裂。 在加热时要按一定方向转圈,不停地进行加热、收缩。 线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接数量不得小于二道。 电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜。电缆头卡固时,应注意找直、找正,不得歪斜。 应在电缆线路首末端与分支处设标志牌。 交流单芯电缆或三相分相后的每项电缆不得设固定用钢制夹具。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4、1、5质量验收标准执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2013《建筑

建筑电气安装监理细则

乐活城商住小区二期工程监理实施细则(建筑电器照明安装工程监理细则)内容提要:专业工程特点监理工作流程监理工作要点监理工作方法及措施项目监理机构(章):专业监理工程师:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ij405gl6b3j4le87moy0088t3x4qm00jdk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享