一、编制依据 ..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况 ..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则 ................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数 ........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况 ..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择 ..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算 ................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工 ................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项 ................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施 ................................. 错误!未定义书签。 附件 ............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据

(1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》

(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

(6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

(7) 品铭安全计算软件,版本为二、 建筑概况

江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。

本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。

塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。

三、塔吊布置原则

(1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

(2)塔吊布置的位置应满足塔吊安装及垂直运输要求,塔吊基础应保证塔吊运行安全,塔吊在使用过程中的能顺利起升,并保证塔吊与建筑物的附着牢固,安全使用。

(3)塔吊后期拆卸方便,不影响后续施工。

(4)经济合理性,塔吊造型与塔吊台数的确定结合施工现场,以最小的成本满足施工需要。

因此,项目部根据本工程的实际情况,计划安装9台塔吊QTZ100(TCT6015或TCT6013),有效臂长60米。

四、塔吊的主要性能参数

1) 起重臂长度:60m 2)最大起重重量:8t 3)臂端最大起重重量: 4) 固定式最大高度:52m 5)厂家提供的最不利荷载数据,(非工作状态):

竖向荷载:FV=624KN;弯距:M=;水平荷载:Fh=。(详见附件——塔机基础制作说明书) 五、地质情况

塔吊基础所在的地质情况参考相关“岩土工程勘察报告”的数据,以下内容由本工程的工程勘察报告提供。其管桩验算按厂家提供的有效桩长不小于5米,且桩主要处于淤泥层中进行考虑。

PHC管桩的相关计算参数 序号 土层名称 侧应力qsia(kPa) 端应力qpa (kPa) λ