v1.0 可编辑可修改 1. 管道与附件安装

密闭穿墙短管的制作及安装

1.1.1当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

1.1.2给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3㎜的钢管。

1.1.3通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2~3㎜的钢板焊接制,其焊缝应饱满、均匀、严密。

1.1.4密闭翼环应采用厚度大于3㎜的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50㎜。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

1.1.5 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整。

1.1.6密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定: 1 电缆、电线穿墙短管宜为30~50㎜; 2 给水排水穿墙短管应大于40㎜; 3 通风穿墙短管应大于100㎜。

1.1.7密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:

1 在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100㎜; 2 管道在套管内不得有接口;

3 套管内径应比管道外径大30~40㎜。

1.1.8密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6㎜的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。

1.1.9 当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

通风管道与附件的制作及安装

1.2.1在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3㎜的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。 1.2.2染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。 1.2.3 主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时,钢板厚度应大于㎜。

1

v1.0 可编辑可修改 1.2.4工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。

1.2.5通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。

1.2.6通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应标示清晰、准确。 给水排水管道、供油管道与附件的安装

1.3.1压力排水管宜采用给水铸铁管、镀锌管、镀锌钢管或./01 塑料管,其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口,不得采用水泥砂浆抹口。

1.3.2油管丝扣连接的填料,应采用甘油和红丹粉的调和物,不得采用铅油麻丝。油管法兰连接的垫板,应采用两面涂石墨的石棉纸板,不得采用普通橡胶垫圈。

1.3.3 防爆清扫口安装,应符合下列要求:

1 当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于3㎜的镀锌或镀铬钢板制作;其表面应光洁,安装应严密;

2 清扫口安装高度应低于周围地面3~5㎜。 1.3.4 与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1Mpa。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性检验。

1.3.5各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。 电缆、电线穿管的安装

1.4.1电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实。

1.4.2电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。

1.4.3灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

1.4.4电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。 排烟管与附件的安装

1.5.1 排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时,其壁厚应大于3㎜;管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时,法兰面应平整,并应有密封槽;法兰之间应衬垫耐热胶垫。

1.5.2埋设于混凝土内的铸铁排烟管,宜采用法兰连接。 1.5.3排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。

2

v1.0 可编辑可修改 1.5.4排烟管的安装,应符合下列规定: 1 坡度应大于%,放水阀应设在最低处; 2 清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;

3 当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;

4 排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。 1.5.5 排烟管的地面出口端应设防雨帽;在伸出地面150~200㎜处,应采取防止排烟管堵塞的措施。 管道防腐涂漆

1.6.1管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

1.6.2 涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。 1.6.3 涂漆施工必须有相应的防火措施。

1.6.4 有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层,可不涂漆。但接头和破损处应涂漆。

1.6.5埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。 1.6.6埋地铸铁管,应涂两道沥青漆,再涂一道面漆;工程内明敷的铸铁管,应先涂两道防锈漆,再涂一道面漆。 1.6.7 涂层质量应符合下列规定: 1 涂层应均匀,颜色应一致;

2 涂膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷; 3 涂层应完整,无损坏、流淌。 2. 设备安装 设备基础

2.1.1 基础表面应光滑、平整,并应设有坡向四周的坡度。

2.1.2 基础混凝土养护14d后,方可安装设备;二次浇筑混凝土养护28d后,设备方可运转。

2.1.3 混凝土设备基础的允许偏差,应符合表2-1的规定。

表2-1混凝土设备基础的允许偏差

项 目 坐标位置(纵横轴线) 不同平面的标高 平面外形尺寸 平面水平度 3

允许偏差(㎜) 20 0 -20 ±20 5 每1m v1.0 可编辑可修改 全长 垂直度 每1m 全高 预埋地脚螺栓 顶部标高 中心距 中心线位置 预留地脚螺栓孔 深度 垂直度 10 5 10 ±20 0 ±2 10 +20 0 10 通风设备安装

2.2.1 通风机安装应符合下列规定:

1 风机试运转时,叶轮旋转方向正确,经不少于2h运转后,滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃;滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃。

2 离心风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置;

3 管道风机采用减振吊架安装时,风机与减振吊架连接紧密,牢固可靠;采用支、托架安装时,风机与减振器及支架、托架连接紧密,稳固可靠。 2.2.2 除湿机、柜式空调机安装应放置平稳,固定牢靠,两法兰在同一轴线上自然平齐相对。无强制连接,连接紧密,不漏风。

2.2.3 通风机、除湿机和柜式空调机安装的允许偏差,应符合表2-2 的规定。

表2-2通风机、除湿机和柜式空调机安装的允许偏差

项 目 中心线的平面位置 通风机 标高 皮带轮轮宽中心平面位置 传动轴水平度 除湿机、 柜式空调机 4

允许偏差(㎜) 10 ±10 1 1000 1000 3 联轴器同心度 坐标 径向位移 轴向倾斜 v1.0 可编辑可修改 垂直度(每1m) 2 2.2.4过滤器、纸除尘器、过滤吸收器安装应符合下列规定: 1 各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求; 2 各种设备的安装方向必须正确;

3 设备与管路连接时,宜采用整体性的橡皮软管接头,并不得漏气;固定支架应平正、稳定;

4 过滤器的安装应固定牢固,过滤器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙;

5 纸除尘器和过滤吸收器的安装,应固定牢固,位置准确,连接严密。 2.2.5 消声器安装应符合下列规定:

1 消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处贴紧,外壳严密不漏;

2 消声器安装方向必须正确,并单独设置支(吊)架; 3 消声片单体安装后固端必须牢固,片距均匀;

4 消声片状材料粘贴牢固、平整,散状材料充填均匀、无明显下沉;

5 消声复面材料顺气流方向拼接,无损坏;穿孔板无毛刺,孔距排列均匀。 2.2.6 密闭阀门安装,应符合下列规定:

1 安装前应进行检查,其密闭性能应符合产品技术要求; 2 安装时,阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致;

3 开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置应相同,启闭手柄的操作位置应准确;

4 阀门应用吊钩或支架固定,吊钩不得吊在手柄及锁紧装置上。 2.2.7 密闭阀门安装的允许偏差,应符合表2-3的规定。

表2-3密闭阀门安装的允许偏差

项 目 坐 标 允许偏差(㎜) 3 ±3 标 高 2.2.8 测压装置安装,应符合下列规定:

1 测压管连接应采用焊接,并应满焊、不漏气; 2 管路阀门与配件连接应严密;

3 测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定; 4 测压仪器应保持水平安置。 给水排水设备安装

2.3.1 口部冲洗阀安装,应符合下列规定:

5