槽钢外挑脚手架施工方案
槽钢悬挑架施工方案
一、主体及装修结构施工期间本工程采用如下形式的脚手架;
二、根据该工程的设计特点及现场的实际情况,从经济、适用、安全和可行要求出发,外墙脚手架采用扣件式钢管双排脚手架、落地加悬挑架,1-4层采用双排立杆落地式脚手架。4、7、11、15层开始搭设槽钢悬挑脚手架。 三、具体施工措施 1、材料准备
1.1钢管:选用φ48*3.5,Q235钢管,钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色油漆,用于剪力撑的钢管涂刷艳蓝色油漆;
1.2扣件:扣件、T型螺栓、垫圈等材料应符合《普通碳素结构钢技术条件》的规定; 1.3防护网:外围采用绿色密目安全网 2、双排脚手架 2.1脚手架参数
2.1.1采用双排扣件式钢管脚手架,钢管φ48*3.5,Q235钢,管柱柜1=1.5米,排距1b=1.05米,步距h=1.5米。
2.1.2脚手架全封闭,采用绿色立网,水平操作层铺设架板一道,往上每隔一层设一页脚内容1
槽钢外挑脚手架施工方案
道。
2.1.34、7、11、15层楼板预埋地锚,固定[18悬挑槽钢以支托脚手架]。 2.1.4防护栏杆:在楼板标高处脚手架外侧增加一道横杆。 2.1.5剪力撑:外侧立面连续设置剪力撑。
2.1.6连墙杆:按二步三跨设置,垂直间距3.0米,水平间距4.5米上下交错设置。 2.1.7卸载装置:悬挑式钢管脚手架采用[18槽钢悬挑设置、在悬挑层(4、7、11、15三层楼面)预埋锚环。 2.2施工工艺
摆放扫地大横杆—逐根竖立杆与扫地杆扣紧—安装扫地小横杆—安装第一步大横杆—装第一步小横杆—安装第二步—加设临时斜撑—安装上面横杆—安装连接件—剪刀撑—铺脚手架—挂安全网。 2.3搭设要求
2.3.1脚手架里侧立柱距结构300mm,扫地小横杆距底座下皮300mm。 2.3.2扣件螺栓拧紧扭力矩应在40N*m—60N*m之间。
2.3.3竹脚手板厚50mm,宽度350mm,脚手板两端应采用直径为4mm镀锌钢丝绑扎在支撑横杆上。脚手板搭接长度不得小于20CM,搭接段的中心部位必须有支撑横杆,严禁出现端头超出支撑横杆25cm以上未作固定的探头板。 页脚内容2
槽钢外挑脚手架施工方案
2.3.4立柱要求:立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,并在高度方向错开不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,对接不小于两个旋转扣件固定端部扣件盖件的边缘至杆端距离不应小于100mm。 2.3.5连墙件采用钢管固定在剪力墙上,水平连墙件每2步3跨成梅花形设置。 2.3.6小横杆透出脚手架外侧长度一致,统一以10cm为准。 3、悬挑架方案设计
由于本工程结构周圈长,所以采用如下方法进行搭设:四层以下采用落地架。悬挑架从4、7、11、15层向外挑出,搭设上一阶段外架时,不拆除下面的外架、外架交圈整体封闭。
悬挑装置:采用[18槽钢长4.5-6m,间距1500mm,在4、7、11、15层楼板内预埋两道φ16锚环固定。 3.2搭设工艺
3.2.1地锚的留设:地锚留设位置,纵向间距第一道离梁边650mm,第二道间距第一道700mm,横向间距1500mm,转角处间距适当加密。 脚手架验算
本工程外脚手架为结构工程和外装修施工使用。结构阶段脚手板二层,作业层一层荷载3KN/m2。
页脚内容3
槽钢外挑脚手架施工方案
风荷载平均标准值W0=0.35KN/m2 1.1落地式单管双排脚手架验算: 搭设高度验算
按稳定性计算可搭设高度 H=fφA*f-(1.2NGIK+1.4ΣNQK)1/1.2qk 步距h=1.5m 连接点H1=1.5h=2.25m 水平距L1=1.5*1.5=2.25m
查表得立杆计算长度系数u=1.5 I0=uh=1.5*1.5=2.25m φ4.8钢管回转半径I=15.8 λ=I0/I=1500/15.8=94.94 查表φ=0.201 A=489mm
强度设计值f=205N/mm2,调整系数0.75
由b=1.05m I=1.5m 脚手板铺设4层,查表得 N0.2K=2.95/1.48KN
Qk=3KN/m2 二层作业面计 N0=5(双排脚手架)
页脚内容4
槽钢外挑脚手架施工方案
N1=0.81+5=5.81KN
连墙杆计算长度按最不利考虑 I0=1.05+0.40+0.45=1.9m λ=1900/15.8=120.25 查表得φ=0.453 按压杆稳定性计算: N1/φA=5.81*103/(0.453*489)
=27.45N/mm2<205*0.75=153.75N/mm2(安全) 6、立杆基础承载力验算: P=N/Ab≤f
P-立柱基础底面处的平均压力设计值 N-上部结构传至基础顶面的轴心力设计值
Ab-架子柱距为1500mm,架子立杆的荷载通过底座传至500mm*500mm厚防腐木板上、架子荷载基础无均匀传至基础上、内架子基础面积为0.5*0.5=0.25m2 f-地基承载力设计值f=Kb*fk(fk取120Kpa) fk-地基承载力标准值取120Kpa Kb-地基承载力调整系数,素填土取0.4 P=11.31*103/0.25=45.24Kpa<f=120*0.4=48Kpa 页脚内容5
槽钢悬挑架施工方案



