好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

包装公司安全验收评价报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 皇冠盖自动生产线 1 6.冲床 1 1 6.模塑机 2 PMC-250 2 6.冷水机 1 冷却注塑机 3 7 喷雾剂罐盖生产线 2 7.自动铁皮供料机 1 S-B23B 1 7.自动剪板机 1 S-B26A 2 7.S-B18 3 自动双模冲盖机 1 7.自动涂胶机 1 S-B62F 刷涂涂料,非易燃性 4 7. 5 烘干炉(电热) 1 7.输送带 1 S-B62-1 6 8 其他设备 8.叉车 10 丰田、杭州等 1 8.排气量13m3/min,1.0 空压机 4 螺杆式 2 MPa 8.储气罐 2 10m3 3 8.车床 2 CJ132 金工车间 4 8.铣床 1 XA6132 金工车间 5 8.磨床 1 M7130H 金工车间 6 8.锯床 1 4026 金工车间 7 2.9要紧原料

所需要紧原料及数量见下表2.9-1。 表2.9-1 所需要紧原料及数量表 序号 名称 单位 2010年实际消耗量 1 马口铁 吨 23900 2 涂料 吨 900 3 油墨 吨 24 11 / 92

备注 4 PVC塑料 吨 5 少量存在厂房周转区 一天用量 2.10公用工程 2.10.1给水

本工程给水水源来自市政供水管,由本厂区南侧开源道和东侧丰和路上各引入一根DN250给水管道进入本厂区,供水压力0.2MPa,并形成环网供水。生产日用水最大量166m3/日。 2.10.2排水

生活污水经化粪池处理后排入市政管道,生产污水排入市政污水管道,拟建二期工程(2011年动工)建设生产污水处理设备,经处理达标后排入市政污水管道。雨水排入市政雨水管道。 2.10.3消防设施

消防给水及固定灭火装置

(1)本工程按最大一座厂房消防用水量设防。消防用水量为:丁类车间室外消防用水按20L/s,室内消防用水量按10 L/s计,火灾连续时刻按2小时计;涂料仓库为乙类建筑,室外消防用水量为25L/s,灭火连续时刻3h;宿舍楼消防用水量为:室外消防用水按20 L/s,室内消防用水量按15 L/s计,火灾连续时刻按2小时计。消防设施按消防用水量最大一幢建筑设防,故取室外消防用水按25 L/s,室内消防用水量按10 L/s计,火灾连续时刻按3小时计,一次灭火最大用水量室外270m3,室内108m3。室内灭火用水由消防水池供应,室外消防水由外水管网供应。 (2)室外消防系统

12 / 92

室外消防栓系统采纳常低压制,室外管网为环状,总体设置地上式室外消火栓,两室外消火栓按间距不大于120m,设置位置距路边不超过2m,距房屋外墙不小于5m。设室外消火栓(DN65/100)11个。 (3)室内消火栓系统

室内消火栓管网环状布置,建筑室内消化栓布置按任何部位均有两支枪到达设置。各层均布置消火栓。在宿舍楼屋顶增设18m3消防专用水箱,并设专用管道与室内消火栓系统连接,以保证火灾初期消防用水。消防栓箱内设有按钮可直接启动消防主泵,并设有消防水泵接合器与室内消火栓管网相连。

生产厂房、库房共设室内消火栓34个(Ф19mm,25m长水带两条)。 (4)消防水池及消防泵房

消防水池及泵房设置于厂前区,为地下式,消防水池有效容积为V=

120m3,完全满足室内一次灭火用水量108m3的要求。水池为钢筋混凝土水池,带液压式水位操纵阀。

泵房内设有2台消防泵,一用一备,消防泵选择XBD4/15-SLH,流量20 L/s,扬程40m,功率11KW。

泵房内设有一套消火栓增压稳压设备,ZW(L)-II-X-A,使供应室内消防的管网保持在一定压力。

临时高压系统操纵

消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防操纵中心直接开启消防给水加压泵。消火栓水泵开启后,水泵运转信号反馈至消防操纵中心和消火栓处。该消火栓和该层或防火分区内的消

13 / 92

火栓的指示灯亮。消火栓给水加压泵在泵房内和消防操纵中心均设手动开启和停泵操纵装置。

消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。 日常运行时,靠增压稳压设备维持室内消防管网的压力。 (5)移动式灭火器

生产车间按轻危险级配置灭火器。共配置100具MF4磷酸盐干粉灭火器,涂料库按重危险级设置2具推车式干粉灭火器,变配电室设置七氟丙烷气体灭火装置。

(6)火灾自动报警系统,详见电气评价单元。 2.10.4通风及排烟

(1)车间排风系统:在制罐车间屋顶上设置DWT-I-7型低噪音屋顶风机共计42台,在印涂车间屋顶上设置DWT-I-7型低噪音屋顶风机共计28台,每台风机11000m3/h。在奶粉罐车间屋顶上设置DWT-I-4型低噪音屋顶风机共计14台,在行吊车间屋顶上设置DWT-I-4型低噪音屋顶风机共计5台,每台风机4580m3/h。在马口铁车间墙上设置DFBZ-I-5型低噪音方形壁式轴流风机共计5台,每台风机6920m3/h。排风机兼做排烟风机。

(2)空压机房排风系统:设五台DFBZ-I-5型壁式风机,外墙上安装,辅以风机盘管,每台风机6920m3/h。

(3)变电室排风系统:设四台DFBZ-I-5型壁式风机,外墙上安装,6920m3/h。

(4)更衣室的排风换气:在男女更衣间各设置一台DFBZ-I-2.8型壁式风机,外墙上安装,共计四台。

14 / 92

(5)卫生间的排风换气:设置通风器排风至建筑专业预留通风竖井内。 (6)排烟

辅助用房可开启外窗面积大于走廊面积的2%;且自然排烟口距最远点距离小于30m,满足自然排烟条件,进行自然排烟;A和B厂房属于丁类厂房,且厂房面积大于5000㎡均需设置排烟系统,车间窗户作为自然排烟口距防火分区内最远点距离大于30m,不满足自然排烟条件,设置机械排烟系统,机械排烟采纳屋顶排烟风机进行机械排烟。 2.10.5制冷

夏季选用二台制冷量为300KW的螺杆冷水机组。冷水温度7/12℃,冷却水温度32/37℃。

冷却水泵、冷冻水泵均为二用一备,定流量运行,与冷水机组一对一匹配设置。制冷系统要紧设备见表2.10-1。

表2.10-1制冷系统要紧设备表

设备编号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 规格型号 单数位 量 台 台 台 台 台 台 台 台 2 3 3 2 1 1 1 1 备注 制冷量309KW(88RT),电螺杆冷水机量60KW 组 冷冻水7/12℃,53m3/h 冷却水32/37℃,64m3/h 冷却水泵 L=73m3/h 冷冻水泵 L=60m3/h 冷却塔 L=100m3/h,电量5.5KW 板式换热器 换热量526KW,95~70℃/60~50℃ 膨胀水箱 V=1m3 分水器 DN450 集水器 DN450 2.10.6空调

15 / 92