7#办公楼基地面积:700.52平方米,总建筑面积:11385.88平方米,地下建筑面积:744.20平方米。建筑层高:地下一层层高5.00米,首层层高3.9米,二层层高3.8米,三-十五层层高3.20米。建筑层数:地下一层,地上15层。建筑高度49.55米,建筑防火级别:二类高层;耐火等级:地上一级,地下一级。建筑类别:高层民用建筑;结构形式:框架-剪力墙结构;防水等级:屋面一级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年。
1#办公楼基底面积:1400.11平方米,总建筑面积:31055.6平方米,地下建筑
面积为3673.91平方米。建筑层高:地下二层层高3.80米,地下一层层高6.00米,首层层高5.40米,二层层高4.20米,三-十八层层高4.00米,十九层层高4.50米。建筑层数:地下2层,地上19层,建筑高度78.70米(室外地坪至屋面面层)。建筑防火类别:一类高层 ;耐火等级:地上一级,地下一级;建筑类别:高层民用建筑;结构形式:框架-剪力墙结构;防水等级:屋面二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年。 混凝土工程概况
01#建筑混凝土强度等级如下表: 地下室 垫层 C15 办公楼 楼层 框架柱 剪力墙、梁 楼楼梯 圈梁 连梁 基础梁及 C30 筏板 2地下-4层 层 外墙 C50 5-16层 C45 C45 C50 C50 板 C30 C30 C30 C25 平台及楼梯 混一般凝地墙土( 5
C50 17层 C40 C40 C30 下) 顶18- C30 层 C30
备注:基础梁板、地下室外墙、地下一层室外顶板等均采用防水混凝P8.
土,除注明外设计抗渗等级均为 建筑混凝土强度等级见下表:07# 地下室 垫层 C15 办公楼 楼层 架框柱 剪力墙、梁 楼 连梁 板 楼梯 圈梁 及基础梁 C30 筏板 地下1C45 C45 C30 C30 C30 C25 层1层 外墙 C30 层 2-9 C40 C40 台平楼及 梯 凝一般混地土墙( 下) C45 9到顶 C30 层 C30 C30 备注:基础梁板、地下室外墙、地下一层室外顶板等均采用防水混凝土,除 。注明外设计抗渗等级均为 P6
01#)、07#防水工程概况( 防水部位 防水做法 基础底板、室外顶 II) 板及地下外墙 地上结构 室内 6 SBS厚弹性改性沥青防水卷材(4+3mm )厚四周卷起不少于复合防水防水涂料(JS1.5mm300mm。 卫生间 厨房 1800mm1.5mmJS复合防水防水涂料()厚四周卷起不少于。 电梯井、 )复合防水防水涂料(JS1.5mm 集水坑及电缆井内 壁 建筑混凝土屋 单面自粘防水卷材3+3mmSBS 屋面 面
砌筑工程概况 部位及用途 材料 密度 砂浆(预拌) 施工质量控 强度等级 填充外墙 厚加气200 750kg/m3 混凝土块 填充内墙 厚加气200 750kg/m3 混凝土块
钢筋工程概况 符号 钢筋 fy强度设计值 )N/mm2( 一级钢 二级钢 三级钢
7
制等级 B Ma7.5 Ma7.5 B 焊条 HPB300 HRB335 HRB400 270 300 360 E43XX E50XX E50XX 装饰工程概况楼地面、内墙面、天棚、吊顶、外墙装饰见下表: 楼地 铺地砖地面 内墙面 吊顶、顶棚 外墙 防静电金属楼地面 水泥地面 细石混凝土地面 石材楼面 环氧树脂玻璃钢地面 无机涂料墙面 贴面砖防水墙裙 干挂天然石材墙面 吸声内墙面 环氧树脂玻璃钢墙面 无机涂料顶棚 纸面石膏板吊顶 铝合金条板吊顶 吸声顶棚 环氧树脂玻璃钢顶棚 矿棉装饰吸声板吊顶 铝方格珊吊顶 真石漆 无机建筑涂料 干挂石材
五、检验批划分方案 、检验批划分目的1根据工程施工特点,合理安排工序穿插、材料组织和劳动力调配,以 8
及充分考虑施工、材料供应,按照无锡市建筑工程质量监督检查站的监督方案要求,保证工程质量在监督受控状态,特制定该工程检验批