附录A 常用电力电缆的最高允许温度

表A.0.1 常用电力电缆最高允许温度

电缆类型 电压(kV) 1~3 粘性浸渍纸绝缘 6 10 35 1~6 不滴流纸绝缘 10 35 交朕聚乙烯绝缘 聚氯乙烯绝缘 自容式充油 ≤10 >10 —— 63~500 最高允许温度(℃) 额定负荷时 80 65 60 50 80 65 65 90 80 70 75 175 250 175 250 160 160 250 短路时 注:1、对发电厂、变电所及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度200℃。 2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。

附录B 10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值)

B.0.1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.1-1~B.0.1-4。

表B.0.1-1 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2、单芯只适用于直流。

表B.0.1-2 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。

2、单芯只适用于直流。

表B.0.1-3 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。 ②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

表B.0.1-4 1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。

B.0.2 6kV常用电缆允许持续载流量见表B.0.2-1、B.0.2-2