20XX《一体化塔房基站-(含市电引入)》监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图5 塔杆结构

特点:一体化施工建设有效保证塔下层(基层)的整体性,抗折﹑抗冲击﹑抗震﹑防盗﹑防腐性能。

为保证30米塔体安全性,塔体应提供甲级以上资质设计院蓝图。 4.6.2上层结构

多层结构合理的轻型塔体结构组成。如图6所示。

12

图6 上层结构

特点;结构合理,整体性强,美观大方,高度达到30米。部件厂里模块化生产,现场组装,部件的运输﹑搬运轻便,安装无需借助起吊设备,有较好的抗风﹑抗震﹑抗折﹑防雷﹑防腐性能。 4.7基础的结构

基础为C20整体浇灌板型结构基础。 4.8塔体材料

垂直塔杆采用国标热轧钢管,水平﹑斜向拉杆采用国标角钢,连接板采用热轧钢板,垂直连接采用法兰盘,法兰盘连接为高强度镀锌防盗镙栓进行连接。 4.9整体外观

抱杆不影响机房的使用性能,不影响机房的整体美观,且不能影响机房内部的使用空间,塔体与机房紧密链接互相支撑。 4.10一体化塔房一般要求 4.10.1选址

选址容易,占地面积少,塔和机房为一体化地基,塔体不超出机房外墙位置,建设费用低,施工周期短,对环境要求不高,产品自行生产安装,质量有保障。

13

4.10.2 整体外型

整体外型美观大方,无需二次装修,实用性强。 4.10.3 设施

设施配套齐全,基础﹑接地网﹑机房﹑抱杆一体化建设,完工后只需安装设备即可开站投入使用,减少多方协调工作、省时﹑省钱﹑节约采购成本。 4.10.4 安装

组装灵活,安装迅速,货到施工地点7~10个工作日完工。 4.10.5 材质

材质轻,易于搬迁,并在搬迁后可重复利用。 4.10.6 环境性能

有较好的保温﹑耐寒﹑防潮﹑防风﹑防火﹑防尘﹑防震﹑防盗﹑抗冲击性能。 4.10.7 环保

环保净化,施工完工后现场无建筑拉圾残留。 4.10.8寿命

使用寿命长,科学维护下使用年限一般在50年以上。 4.11 隔热结构

一体化塔房承重为钢制结构,要进行隔热处理,保证设备在良好的环境条件下运行。 一体化塔房的隔热结构要由连接结构、隔热填充料及一体化塔房专用具有防静电功能地板组成,此隔热结构必须具有优良的保温隔热性能。 4.12地板承重结构

地板为厚3.5mm防滑花纹钢板,面积同机房面积,与墙面钢板整体模块化链接,钢板与水泥地基相隔10cm以上。保证足够的地板强度,达到美观及机房使用要求。 4.13一体化塔房的框架

一体化塔房采用模块化框架结构,立柱和底部钢构、顶部横梁、墙板等进行螺栓连接(房体内部钢性连接),焊接处理,焊接工艺要求如下:

1) 框架立柱厚度不低于4mm,底部加强梁厚度不低于3mm,顶部盖板厚度不低于2mm; 2) 焊接牢固,无虚焊、漏焊;

3) 所有钢结构均经过除油及喷砂去除表面油污、铁锈及氧化皮膜,并使表面光洁度达

到STS—SA2.5;

4) 所有钢构件经过喷砂后,需喷上厚15~20u锌粉防锈底漆; 5) 组焊成框架模块后,焊道需经修补、除焊渣,再打磨并补上防锈底漆 6) 框架先后喷中层漆厚40um环氧树脂,外面漆厚度>90u;

14

7) 顶部、底部和侧面对角线≤10mm,前端和后端对角线≤10mm; 8) 底部涂上沥青漆;

9) 产品完整平直,表面平滑(隐藏部位除外)、无明显的划伤、色差,裂痕、无非常

变形、毛刺、锈蚀,涂/镀层无起泡、龟裂和剥落。

4.14 受力连接

一体化塔房应使用有防松装置的螺栓(Φ10×30㎜)连接作为受力承载连接。 一体化塔房所有受力连接应当牢固,不得有漏连、虚连现象。 4.15 紧固

铆钉或铆固螺母应排列整齐,不允许有歪头、裂头及松动。铆接面不允许有下凹、变形或破损。

4.16 空调隔离间与防盗窗

空调隔离间放置在机房的室内分隔的空间,必须能放置3P空调室外机两个。空调隔离间的规格不小于(宽)990mm*(深)570mm*(高)1200mm。

隔离间外侧必须有防盗窗,其特点: 必须保持空调室外通风良好,进出风通道顺畅,具有防盗措施。 5.防护措施

5.1高温、日照和湿度

一体化塔房应具有耐高温和耐紫外辐射的能力,在本标准规定的温度范围内及本标准规定的太阳辐射强度下,机械性能(如:一体化塔房表面、密封、铰链、锁装置、门限位等)良好,满足本标准5.13条的规定。

一体化塔房在日常室外环境下,应能满足本标准5.14条的规定。 5.2隔热

机房外层使用陶瓷智能隔热涂料,能根据机房内外温度变化自动选择反射太阳光照射热能或通过散射、辐射形势将机房内积蓄的热量散发出去,此涂料在太阳光照射升温时,可将太阳光热能反射回大气,有效减少空调用电量30%。 5.3防风

一体化塔房房体应能承受风速为45M/秒的风荷载。

(注:机房正常工作状态下的风载,如顶部架空天线铁塔,需要根据铁塔的大小和高度进行风载荷计算) 5.4防尘

一体化塔房工作时与外界直接接触的通风口需采取防尘措施,通风口防护等级应达到GB4208-93中IP5X级。提供国家相关质检部门的检测报告。

15

5.5耐久性

暴露在一体化塔房房外表面的橡胶、密封胶等,高分子材料制作,应具有良好的抗日照光化学效应能力。

一体化塔房房体表面材料应具有防腐性能,能够经受盐雾的影响,经盐雾试验后,直接暴露在户外的材料、电磁屏蔽盒接地的接触材料不应腐蚀。 5.6防霉

一体化塔房的零部件应具有抗霉菌能力,所有使用的材料及工艺,应有效地预制霉菌生长。 5.7 防火

一体化塔房所有选用材料应使用不燃材料或难燃材料。

一体化塔房所有材料和一体化塔房整体的燃烧性能应不低于GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中规定的B2级。并提供国家相关质检部门的检测报告。 5.8 防雷、防静电及接地要求

一体化塔房在站点安装完成后必须可靠接地,地网接地电阻应小于5Ω。

机房的设计及材料应能有效地防止静电的产生及积累,保护通信设备安全可靠的运行。机房的金属墙体、房顶的金属板以及机房内的金属支架等,接至地线上,使机房内产生的静电随时导入地线。机房表面的表面电阻应为1×105Ω~1×109Ω。

一体化塔房设计应考虑防雷措施。机房内走线架、机架或机壳等均应作保护接地。 5.9 防盗

一体化塔房应具备仅有被授权人开启和锁闭的功能。

一体化塔房宜安装门禁系统或者预留门禁系统接口,以识别被授权人身份信息、感应门开关情况并发送信号给监控中心。

一体化塔房应提供特别牢固的门锁装置;门锁装置应符合GA/T73-1994中A级的要

求,防盗级别应达到普通防盗门的3--6倍。

一体化塔房如开有洞口,应注意做好防盗处理;馈线板和一体化塔房要做好固定处理;

一体化塔房外电引入和传输引入应结合设备要求,考虑防盗处理需要。

为减少铁塔公司的被盗及维护损失,应具备曾经与中国人民财产保险公司合作签订过或者能够与其他财产保险公司签订全国联保协议。

一体化塔房应配备空调室外机设置防盗罩。 一体化塔房应在显眼处设置警告标识。 5.10 密闭

一体化塔房在关闭一体化塔房门、封堵孔洞的情况下,一体化塔房内部可以达到有

效密封性。

16

20XX《一体化塔房基站-(含市电引入)》监理细则

图5塔杆结构特点:一体化施工建设有效保证塔下层(基层)的整体性,抗折﹑抗冲击﹑抗震﹑防盗﹑防腐性能。为保证30米塔体安全性,塔体应提供甲级以上资质设计院蓝图。4.6.2上层结构多层结构合理的轻型塔体结构组成。如图6所示。12图6上层结构特点;结构合理,整体