(3) 发现施工用电设施或用电设备故障、损坏或有不安全的隐患,及时通知维修人员处理,对处理结果检查确认。
(4) 负责向业主联系供电点的增容或移位,对增容和移位后供电设施以及自备发电机组的安全可靠性进行确认。
(5) 有权制止施工作业人员乱拉线缆、乱接电源等违章现象。 (6) 协调处理施工用电的合作事宜。 9、文明标准化专管员
(1) 认真贯彻项目部制订的安全、文明施工实施办法。 (2) 贯彻执行施工总平面管理制度。
(3) 监督施工人员、管理部门按文明施工要求认真执行,及时纠正野蛮施工现象。
(4) 指导现场施工人员和专职清卫人员做好卫生清扫和场地整理工作,以保持施工道路畅通、材料堆放有序、垃圾集中处理。
(5) 负责施工区域的环境卫士和环境保护的检查工作,并及时提出整改意见。 (6) 做好文明施工的宣传、报导。 10、现场保卫专管员
(1) 贯彻执行现场安全保卫制度和项目部有关规定. (2) 指导和监督现场门卫、值班,打更、巡视人员履行职责。 (3) 发现可疑人员和动向及时报告保卫人员。 11、专业施工队安全员(兼职)
(1) 认真执行项目部制订的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到专业施工班组。
(2) 对专业施工班组进行作业前的安全技术交底、用电、消防(动火)和文明施工注意事项,并做好记录。
(3) 有危险作业时,提出具体安全防范措施,经项目部批准后,协助作业班组实施。 12、 施工班组安全员(兼职)
(1) 依据项目部制订的安全、文明施工实施办法,在具体作业时,有针对牲地落实到位。 (2) 随时检查本组作业人员安全操作状态,及时纠正违章现象。
(3) 有动火作业或用电设备需增容和移位时,向专管员或专业安全员及时汇报,办理有关手续,经确认安全状态符合要求,方可开始作业,并对动火作业实施全过程监护。
(4) 负责本组作业面的清扫整理,不使材料、机具乱丢乱放,对工作面的包装材料或建筑垃圾在下班前装袋清理,送到指定存放地点,以便集中处理。
第二节 安全生产保证措施
安全生产目标:杜绝重大伤亡事故、多人事故、重大设备(机具)事故和火灾事故,消除或减少 一、安全生产保证措施
1对所有计划进场的施工人员和管理人员进行进场前的劳动安全知识教育,以提高对劳动安全重要性的认识和提高自我保护意识。
2、坚持特种作业上岗制度,无证者不得进入现场施工。
3、项目部每周召开一次安全工作交底会,施工班组每天班前进行针对性的安全作业交底,并做好记录。
4、做好个人劳动用品的贮备、检验和发放,做到数量充足、检验合格发放到人。发现使用损坏,即时调换。
5、施工用的各种机械设备和手工工具进场前或发放前均检查是否完好状态,以保护使用中性能满足需求,且不致因操作不当而引发安全事故。
6、安全作业的各种警示标志或图示(标语口号等)要配备准确、到位,对损坏或移位的要及时调换和补充。
7、现场设有安全专管员,实施全天候巡回检查,及时纠正违章现象,且对不服劝告者,有权停止其工作,专业和班组兼职安全员负责施工范围内的检查、监督工作。
8、项目部每周组织一次全场性安全检查,检查措施落实和事故隐患,制订改进措施,预防事故发生。根据公司或业主安排,参加公司或业主组织的联合安全大检查,对查出的问题认真整改。
9、作业中发现安全隐患(含用火、用电、作业的安全隐患),要逐级上报。发生意外事故,在正确处置的同时,也要逐级上报,直至建设单位,不得隐瞒,否则追究有关责任。
二、消防(动火)安全管理
1、对所有计划进场的施工人员和管理人员进行进场前的消防知况再教育和现场动火作业规定的宣讲。
2、责任范围内的现场作业区配备有效的消防设施。
3、根据现场施工布局和安装工程施工特点,确定防火作业重点部位。重点部位是所有焊接动火区。
4、实行动火作业审批制度,没有动火作业许可证,不准作业。并对动火作业实施全过程监护,同时,必须先服从建设单位的用火管理规定。
5、加强对可燃物的管理,可燃材料集中堆放,远离火种。包装物等可燃性废弃物及时清理集中外运处理。易燃易爆危险品在可靠的独立库房保管,现场使用时远离火种,严格执行易燃易爆危险品保管、存放、使用的各项规定。
6、每天下班和平时离开现场,当班作业人员必须仔细查看作业范围内有无遗留的火种和隐患,包括其他遗留的隐患。对发现的问题处理好才能离开,如无法当即处理,必须立即向班长、施工员、安全员、项目经理中的1人报告。
7、现场设消防专管员(专职安全员兼任),施工员、班长实施全天巡回检查,在施工作业人员下班后,再巡视1-2次,以确保消除任何火种。
8、项目部定期进行防火安全检查,对检查中发现的隐患即时发出指令限期整改。 9、对重点防火作业区,实行每日上班前交底,下班后检查,做到常防不懈,万无一失。 三、施工用电安全管理 1、施工现场用电的布置
1) 现场用电要严格按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 —93 和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 —2005及《安全电压》GB3805—83实施。
2) 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。
3) 电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。
4) 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
5) 电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
6) 施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
7) 临时配电箱、开关箱应加锁,施工人员离开现场时应切断电源,锁上配电箱、开关箱,且挂上“禁动”(中、英文)标志牌。临时配电箱、开关箱在露天放置应有防雨措施。
8) 施工用电线、缆应尽可能埋地或架空,埋地电缆上面应覆盖硬质保护材质,地面上应有明显标记。
2、现场用电设施按半永久性装置布设,施工现场的线缆以加厚橡套电缆为供电线路,不设架空线。低压(380V)供电点全部使用符合国家建设部规定的安全配电箱。接零和接地分开。用电设备严禁在施工的金属管道、构架上接地,必须用专用接地线与建筑永久接地体联接。
3、严格按国家建设部颁发的施工用电安全规定实施用电全过程管理。手持电动工具必须装漏电保护器,炉内、金属容器、高空作业手持照明灯具必须使用安全电压。
4、施工用电的维护、修理由专业维修人员执行,且执证上岗,严禁乱接电线、乱接电源。 5、施工现场设用电专管员,实行巡回检查,保证安全用电监督。
6、施工班组发现用电设备、设施存在故障要及时通知专管员或维修人员,以便及时排除。坚持每日下班前切断用电设备的电源。
7、施工用电增容或供电点移位要办理审批手续,严禁供电设施超负荷运行。
8、一切用电计量仪表(含用电设备上的计量仪表),均应准确指示或记录,且保持在周检有效期内.
9、保持用电设施和设备的安全保护装置处在有效状态,除维修人员外,不得随意更换或变动。 10、定期进行用电安全检查,及时纠正违章用电现象,在台风季节或梅雨天气要加大检查的频次,以使安全用电确有保证。
11、安排专门人员接受触电急救培训,以防万一。对施工人员进行预防触电教育。 四、现场保卫
1、在项目部安排下,建立现场封闭式施工围界,设立管制型出入口,设立门卫,昼夜值班。施工人员凭证进入现场。
2、场内重要场所如设备材料库等加强防盗措施。 五、 施工机械
1、应按其技术性能的要求正确使用,严格按规定的操作规程作业。缺少安全装置或安全装置
已失效的机械设备不得使用。严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。机械设备应按时进行保养,当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时,应停止其使用。
2、机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。违反安全操作规程的命令,操作人员有权拒绝执行。
3、机械作业时,操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。 4、固定施工机械旁应挂有操作规程,并挂有操作人、维修人名牌和警示牌。
5、起重机械要经常检查钓钩和绳索的变形及磨损等情况,对不符合规定的应强制报废。按当地有关部门和业主的要求, 起重机和提升设备应每年到当地认可的部门检测一次;其提升索具和提升滑车等提升附件应每半年到当地认可的部门检测一次。
6、 固定施工机械应有可靠的接地或接零,并有接地电阻摇测记录;手持电动工具和移动电动工具应加装高灵敏动作的漏电保护器;并有接地电阻摇测记录。手持电动工具的管理、使用、检查和维修按国家有关安全技术规程实施。
第三节 环境保护措施
项目经理是环保工作的第一责任人,是施工现场环境保护、自我监控体系的领导者和责任者。要把环保政绩作为考核项目部经理的一项重要内容。加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。
编制施工组织设计时,必须有环境保护的技术措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。
一、防止大气污染
现场垃圾渣土要及时清理出现场,严禁凌空随意抛撒。
禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、皮革、树叶、枯草等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
二、防止水源污染
现场存放油料,必须对库房地面进行防渗处理。如采用防渗砼地面,铺油毡等。使用时,要采