(五)便于维护和校验。 第四十八条 报警器的管理

(一)各单位要做好报警器的台帐、档案等基础管理工作。绘制报警器的检测器分布图。

(二) 各单位要指定部门与人员做好报警器的巡检、运行维护、检修、检查、验收、监督、管理等工作。必须使每一个相关工作人员了解、掌握报警器的性能与使用方法

(三) 各单位要妥善保管报警器的使用手册、说明书等原始资料。 第四十九条 报警器的拆除、停用、报废等要严格按要求办理,填写《监视和测量设备变更单》,报设备管理部审核、备案。其中报警器的停用、拆除还需报安监部审批后方能进行。 第五十条 报警器的检定

(一)报警器属于国家强制检定计量器具,要按照公司《计量管理制度》要求认真做好年度周期检定工作。每半年各单位做一次标定检查工作。

(二)对校验合格的报警器,其探头及二次表都要粘贴标识,并保存好校验记录。

第八章 在线分析仪表管理

第五十一条 在线分析仪表是指用于产品(或介质)质量、成份(组份)、安全环保监控等参数测量分析的在线仪表。在线分析仪表分为三大类:在线质量分析、在线安全环保仪表和在线节能仪表。在线分析仪表包括在线粘度计、密度计、催化剂分析仪、氧分析仪、PH计、电导仪、COD仪、碳氢化合物分析仪、溶解氧分析仪、CO/CO2 分析仪、气相色谱仪、微量水份仪、露点仪、湿度计、氧化锆氧分析仪等多种在线分析的仪器、

22-16

仪表。

(一)各单位应建立在线分析仪表的分类台帐、档案,加强在线分析仪表的管理工作,保证在线分析仪表的投用和完好,满足生产需要。

(二)在线分析仪表发生故障应及时处理、解决;暂时无法解决的,要有替代措施和方法,并安排消缺计划。

(三)用于监视的在线分析仪表发生故障时,应采用加强手动采样分析的方法,保证监视不失效。

(四)用于控制的在线分析仪表有备台的,要保证备台完好,确保在线分析仪表故障时,备台能及时投用;无备台的,要有临时替代用控制方案和措施,保证生产过程正常安全运行。

(五)参加联锁的在线分析仪表必须保证完好率为100%,并严格按联锁管理的要求管理。

第五十二条 在线分析仪表选型原则:

(一)选用的仪表应技术成熟、性能可靠,操作维修方便。

(二)应满足被分析介质的操作温度、压力和物料性质的要求;仪表的各项技术指标,必须满足工艺流程要求。

(三)用于腐蚀性介质测量或安装在易燃、易爆危险场所的仪表,应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》的规定。

(四)当仪表需要与DCS进行数据通信时,应有通用的通信接口,其通信协议、通信速率应和DCS系统匹配。

第五十三条 在线分析仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。 (一)在线分析仪表的操作及维护保养人员应经过培训合格上岗。 (二)加强在线分析仪表的定期检查、定期校验工作,搞好计划检修工作。原则上,PH计至少每月清洗电极一次;COD分析仪每月维护一次,检

22-17

查泵管、取样管;溶氧仪三个月清洗电极一次;在线污泥浓度计传感器清洗每月一次等;其它分析仪表的检查、保养内容及周期根据装置需要和仪表生产商规定执行。各中心根据装置特点制订本单位仪表设备定期检查、强制保养细则并落实。在线分析仪表的维护、检修及校验应根据相应的检修规程及仪表说明书中的要求进行。

(三)在线分析仪表运行时如发现示值异常或故障,维护人员应及时进行处理,并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。

(四)在线分析仪表的校准严禁使用超期未检或检定不合格的标准仪器。标定时应采用符合要求的标准气体(必须是由经计量行政部门批准、颁布并具有相应标准物质《制造计量器具许可证》的单位提供的)。

(五)加强样品处理系统的定期检查工作,每日对样品处理系统进行检查,确保待测样品的温度、压力、流量等指标满足技术要求。运行时如发现异常和故障,维护人员应及时进行处理,并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。

(六)在线分析仪表的检修一般随装置停工检修进行,强检的在线分析仪表的检验必须按公司《计量管理制度》要求的周期进行;检修期间要对在线分析仪表系统进行全面、彻底的清洁工作、要进行系统的调试、诊断、维护和系统联校工作。参加联锁的在线分析仪表还应进行联锁回路确认。

第九章 仪表电源、气源管理

第五十四条 仪表电源管理:

(一) 根据巡检细则要求,维保人员对供电系统的各部位进行巡回检查,检查电源箱、电源分配器、开关、熔断器等部件运行情况,发现问题及时分析处理。

22-18

(二) 对并联使用的电源箱,在线检查其运行情况,负荷应均衡,每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。在硬件条件具备时,应设置电源故障报警功能。

(三) 供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。

(四) 仪表盘(柜)的仪表供电开关宜留有至少10%备用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电;严禁从仪表电源上搭接临时负载。

(五) DCS和ESD系统供电应采用双路独立供电方式。 第五十五条 仪表气源管理:

(一) 净化后的气体不应含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性气体(或蒸汽)。在操作压力下的气源露点,应比工作环境或历史上当地年极端最低气温至少低10℃。

(二) 控制室内应设供气系统压力的监视与报警。

(三) 每三个月对供气系统(风罐、阀门、管线、过滤器、减压阀、压力表)检查,并做好记录。

(四) 每三个月对在用的过滤器进行排空(视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数),定期对装置最低点处的排污阀进行排空,并做好记录。

第十章 检查考核

第五十六条 检查考核的依据是本办法和中石化《炼化企业设备检查细则(仪表及自动控制设备管理)》。

第五十七条 设备管理部在每半年组织的设备检查中,把仪表设备作为重要内容之一,组织检查。

第五十八条 各中心运保室在组织设备的定期检查和日常检查

22-19

时,都必须把仪表设备作为重要内容进行检查。

第五十九条 对仪表设备,按以下技术指标进行检查、考核: 仪表完好率≥98%,使用率≥98%,控制率≥98%, 泄漏率≤0.05‰ 。

(一) 在线分析仪表完好率、使用率≥98% 。 (二) 联锁系统投用率为100% 。

(三)可燃有毒气体检测报警器的安装率、完好率、使用率为100% 。

第十一章 附 则

第六十条 本办法参照中石化《设备管理办法》、《设备专业管理制度》编制。

第六十一条 热电中心仪表联锁的管理遵照本办法并在此基础上结合电力系统规定制订实施细则,标准不得低于公司标准。热电仪表选型根据电力行业的设计规范和设备选型标准。热电生产中心制定工作票管理细则,结合危害识别和危险控制满足,规范工作票流程,以适应岗位设置和行业规范,保证仪表检修工作安全。

第六十二条 本办法由设备管理部负责解释。

本办法起草人:姜大勇

附:仪征化纤股份公司仪表联锁工作票

仪表联锁系统设备清单 仪表联锁系统试验记录表 设备维护检修作业票