60、哪些情况可由值班监控员
61、省调调度上午设备发生故障或异常,相应的调控机构监控员,有关运行值班人员,设备运维人员应立即向省调简要报告哪些内容?
62哪些情况下保护停用?
、13.3.1 保护装置本身或辅助装置(回路)出现异常有可能发生误动作或已经
发生了误动作时。
13.3.2 检验保护装置时。
13.3.3 在保护装置使用的交流、直流等二次回路工作时。13.3.4 继电保护人员更改定值时。
13.3.5 其他专用规程中所规定的条件。
63微机线路保护都有哪些定值区?存放何种定值?
13.4.8.1 第一区存放定值单所列的常规运行方式下的定值。
13.4.8.2 第二区为短延时定值。将定值通知单中常规定值的相间距离ⅱ段、接地距离ⅱ段的时间改为0.25秒,零序定值不变(根据系统运行情况,当线路纵联保护全部退出或对侧母差退出时可考虑选用)。
13.4.8.3 第三区定值将重合闸方式字改三相无压。如果定值通知单有要求,则按定值通知单填。
13.4.8.4 第四区及以上备用,可存放特定方式下的定值(根据定值通知单要求)。64、22
65事故报告应当包括哪些内容?
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第 599 号)中规定,事故报告应当包括下列内容:
(1)事故发生的时间、地点(区域)以及事故发生单位。
(2)已知的电力设备、设施损坏情况,停运的发电(供热)机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电(停热)范围。(3)事故原因的初步判断。
(4)事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况。
(5)其他应当报告的情况。事故报告后出现新情况的,应当及时补报。66
、断路器控制回路断线的原因有哪些
67
、故障处理一般原则
68、厂站运行值班人员及设备运维人员在保护运行中的职责
69、省调继电保护运行基本要求
70、安规规定、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些
71 高压断路器分合闸不同期对电力系统运行有何影响
72、
调度证持证上岗考试题库最新(含问答、判断、选择答案)