氧气瓶、乙炔瓶存储使用
安全管理规定
为了加强氧气和乙炔的存放和使用安全,规范危险品气瓶的使用,消除安全隐患,避免重大事故发生,特制定本规定: ?
一、气瓶储存场所安全管理 1、气瓶存放场所必须符合防火建筑Ⅱ级要求,且应经消防部门验收合格,仓库与周边建筑物要有安全距离( 50m);
2、不能和办公室或休息室设在一起,仓库距离有人建筑必须大于 3、相邻库室的隔绝墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过; 4、室内不得有地沟、暗道和底部通风孔; 5、仓库不得设在地下室或半地下室;
6、仓库不得靠近热源和电器设备,远离明火,与明火的距离不得小于
15m; 15m;
7、应有良好的通风、降温措施,避免阳光曝晒,氧气库内温度不得超过 30℃;乙炔库内温度不得超过 40℃;存储场所应干燥,防止雨 ( 雪 ) 淋、水浸;
8、仓库内不得存放其它物品;
9、室内不设电器装置, 电灯排风必须选用防爆型, 10、仓库要设有避雷装置,室内不得有接地线穿过; 11、仓库上下气瓶的平台应有缓冲设施 12、仓库要有完善的《安全管理制度》
炔危险”等;
14、在储存场所的
电器开关和熔断器都应设置在库房外;
( 如橡胶垫等 ) ; ,现场要悬挂操作规程;
13、仓库内外要设置“严禁烟火”标志,气瓶区有明确区分醒目标识如“氧气危险”
15m 范围以内,禁止吸烟、从事明火和生成火花的工作,并设置相应
“乙
的警示标志;
15、仓库内必须配有干粉或二氧化碳灭火器,严禁使用四氯化碳灭火器;
16、严禁乙炔气瓶与氧气瓶及易燃物品同室储存。 二、气瓶堆放安全管理
1、氧气瓶可卧放,乙炔瓶严禁卧放;
2、气瓶用栏杆或支架加以固定或扎牢,防止倾倒或滚动,禁止利用气瓶的瓶阀或头部来 固定气瓶,同时应保护气瓶的底部免受腐蚀;
3、气瓶(包括空瓶)存储时应将瓶阀关闭,卸下减压器,戴上并旋紧气瓶帽; 4、整齐排放头部要朝同一方面;
5、堆叠高度不超过 3 层,竖放一堆不超过 6、禁止将气瓶放置在可能导电的地方;
7、空瓶和满瓶必须要清晰的在瓶体上标明(如:空瓶可在瓶体上写“空”
写“满”或者“有” ),并且空满瓶要分开存放,以免混淆;
8、乙炔存放场所严禁与氯气、氧气及易燃物品存放; 9、乙炔瓶严禁放在橡胶等绝缘体上;
10、盛装容易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶,
般为三年);
11、单个单位内乙炔气的储存量不能超过
9 瓶;
, 有气体的要
?
如乙炔气瓶, 必须规定存储期限 (一
240 m3(相当 40 瓶)。
三、气瓶运输安全管理
1、移动前要检查气瓶两个防震圈齐全、瓶帽应紧牢,安全附件齐全有效;
2、气瓶要轻起轻放,严禁碰撞、抛掷、滚滑,防撞击、跌落,禁止用电磁机械装卸气瓶;
3、瓶阀不得对准人;
4、氧气不得用沾有油污的车辆运输气瓶,不得穿沾有油污的衣服、手套装卸气瓶,气瓶 沾有油污可用四氯化碳揩拭干净;
5、不得同一车运送氧气、乙炔瓶,如作业中需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运,必 须用非燃材料隔板隔开;
6、禁止用不稳定车辆如自行车、吊车运送气瓶。
四、库管
1、应定期对存储场所的用电设备、通风设备、气瓶搬运工具和栅栏、防火和防毒器具进 行检查,发现问题及时处理;
2、经常注意储存点空气中可燃性气体的浓度,如果浓度超标,应强制换气或通风,并查 明危险气体浓度超标的原因,采取整改措施;
3、夏季,应定期测试存储场所的温度和湿度,并做好记录。氧气存储场所最高允许温度 30℃,乙炔存储场所最高允许温度 40℃,储存场所的相对湿度应控制在 80%以下,高温天气应进行洒水降温措施(不能溅到瓶体) ;
4、保证每个气瓶瓶帽齐全,安全附件齐全;
5、保证气瓶(包括空瓶)阀门紧闭,定期用肥皂水检测是否漏气。
五、氧气瓶和乙炔瓶使用的安全管理
1、氧气和乙炔的保管和使用要设专人负责,管理人员经培训合格。需要作业时必须得到 责任人的确认,不得私自拉离气瓶房存放地;
2、操作人员作业前必须认真检查软管与焊接的连接处是否牢固,软管是否有破损;
3、必须严格按操作规程执行;
3、?开启瓶阀要缓慢要用专用的开启工具,不得敲打、快速开启阀门; 4、严禁超压使用和人为加热气瓶,严禁用带油污的手套开启氧气瓶阀门;
?
5、乙炔瓶使用时,必须直立,并应采取措施防止倾倒,严禁卧放使用; 6、使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过 30m3(相当 5 瓶,指公称容积为 40L 的 乙炔瓶);
7、不得将瓶内气体全部用完,最少应留余压;
8、检查瓶阀时,只准用肥皂水检验; 9、气瓶不得靠近热源和电器设备;
10、夏季室外要有遮阳措施,防止暴晒,与明火的距离要大于 10 米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离) ;
11、禁止使用没有减压器气瓶工作;
12、当氧气瓶与电焊在同一地点工作时,应在瓶底加垫绝缘物,防止被串入电焊机二次 回路;
13、气瓶泄漏应搬到室外空地进行处理,处理现场周围严禁烟火,不懂处理可找焊工协 助。
六、相关方安全管理
公司采购部门必须跟供货商签署安全协议,协议中要明确安全责任,其中必须包括条款 1、供货商资质;
2、供货商供应的各种气瓶必须符合国家最新行业标准; 3、因供货商提供的气瓶质量问题,造成损失的责任划分; 4、气瓶必须定期监测的周期内使用(三年) 5、瓶帽齐全,安全附件齐全。
,气瓶身份凭证齐全;
氧气瓶安全技术操作规程
1、运输
( 1)氧气瓶是贮存高压氧气的容器,其容积为 40L,工作压力为 15Mpa。按照
规定,氧气瓶外表漆成天蓝色,并用黑漆标明“氧气”字样。
( 2)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类 等。
( 3)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。 ( 4)同车不准装运其它可燃气体。 ( 5)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放
( 1)保管和使用时应防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不应与其他气
瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。库房周围不得放易燃物品。
( 2)库内温度不得超过 30℃,距离热源明火在 10 米以外。 ( 3)氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。 3、氧气瓶使用规定
( 1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,检验是否堵塞,并检验氧气
质量,合乎要求方可使用。
( 2)使用氧气时,不得将瓶内氧气全部用完,最少应留。以便在再装氧气
时吹除灰尘和避免混进其他气体。
( 3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。 ( 4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。
乙炔气瓶安全技术操作规定
1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过
40℃。
2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。
3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是
否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。正
常使用时,减压器指示的放气压力不得超过,放气流量不得超过
0.05m3/。如需
较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气。
4、使用压力不超过输气流量不应超过 -2.0 米时瓶。
5、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准
直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。
6、乙炔瓶使用过程中,开闭乙炔瓶瓶阀的专用搬手应始终装在阀上。暂时中
断使用时,必须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀,严禁手持点燃的焊、割工
具调节减压器或开、闭乙炔瓶瓶阀。
7、乙炔瓶使用过程中,发现泄漏要及时处理,严禁在泄漏的情况下使用。
8、严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用;禁止敲击,碰撞等粗暴行为。
9、气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距
离要大于 10 米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离) 。
10、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用
10℃以下温水解冻。严禁用 40℃以上
的热火或其他热源对乙炔瓶进行加热
11、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在
一起。
12、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜
量须得高于 70%。
13、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温
度< 0℃时,压力应不低于;当环境温度为
25~40℃时,应不低于。
14、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。
15、装运时,应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时,头部应朝向一方,装车
高度不得超过车箱高度,直立排放时,车箱高度不得低于瓶高的三分之一。
16、严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输、存放。
17、装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。
18、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过
5 瓶,可与耐火等级不低
于二级的厂房相邻建造,相邻的墙应是无门窗洞的防火墙,严禁任何管线穿过。
19、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上,
瓶库或贮存间有专人管理,并设置“乙炔危险”“严禁烟火”的醒目标志。
20、空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志。
21、使用乙炔瓶的单位和个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理
或更换,严禁对在用乙炔瓶瓶体和底座等进行焊接修理。