1 适用范围 .............................................................................................. 3 1.1 电压等级 ..................................................................................... 3 1.2 电气类别 ..................................................................................... 3 2 编写依据 .............................................................................................. 3 3 作业流程图 .......................................................................................... 4 4 安全风险辨析与预控 .......................................................................... 4 5 作业内容 .............................................................................................. 6 5.1 作业前施工条件 ......................................................................... 6 5.2 施工准备 ..................................................................................... 6 5.3 主要作业内容 ............................................................................. 7 5.4 质量检验 ................................................................................... 10

1 适用范围

1.1 电压等级

35kV及以下配网工程。 1.2 电气类别

架空线工程的拉线制作安装。

2 编写依据

表2-1 编 写 依 据

序号 1 2 3 4 5 引用资料名称 相关章节条款 GB 50173—1992《电气装置安装工程35kV及以下第一节 电杆组立及拉线架空电力线路施工及验收规范》 安装 GB 50233—2005《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 DL 5009.2—2004《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 第2.0.1条 第三章 第三节 3 作业流程图

图3-1 作业流程图

4 安全风险辨析与预控

表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表

序号 安全风险 预 控 措 施 施工现场必须做好安全围蔽措施,防止外人进入工作区域,人员必须穿工作服,正确佩戴安全帽,杆塔上作业时要使用绳索传递工器具、材料 拉线对地角度、拉盘规格、拉盘坑深、拉线的选用要按设计要求 检查结果 1 物体打击 表4-1(续)

序号 安全风险 预 控 措 施 要检查拉棒、拉环与拉盘的连接情况及拉盘坑的回填、马道开挖的情况 拉线的剪切和楔形线夹、UT形线夹的安装,动作要规范,防止拉线回弹伤人 不能利用树木、外露岩石等作受力临时桩锚,要使用双联、三联、多联临时桩锚或挖临时锚 临时拉线使用的钢丝绳要按安全系数选取,临时拉线使用的花篮或双钩要做防回松措施 不能在拉线受张力的情况下返打拉线 撑杆要按规定安装,埋深、安装角度和金具连接要牢固可靠 上杆前应先检查脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠 作业人员不能背带长重物上落杆塔 2 高处坠落 攀登杆塔脚钉前,应检查脚钉是否牢固 安全带应系在电杆及牢固的构件上,杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护 杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线 在邻近带电线路安装拉线时,应与带电线路保持足够的安全距离 3 触电 拉线安装时要防止磨破低压导线外皮 拉线安装后,应实测拉线对带电部位的距离,对带电部位安全距离不足时,应加装绝缘子 在道路旁边安装拉线时,要按规定提前设置警示标志 4 车辆伤害 在铁路附近安装拉线时,应联系铁路方并请其派人协助监护,施工人员的安全帽、服装、旗帜的颜色不要使用红色 在江河边安装拉线时,工作人员应会游泳并正确穿戴救生衣 检查结果 1 物体打击 5 淹溺 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任。

施工单位检查人: 监理单位检查人: