2010年电气工程师、项目负责人规范测试卷(一) 姓名: 工号 得分: 1、除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。 2、动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 4、接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入试运行。 5、低压电动机、电动热器及电动执行机构应与机构设备完成连接,绝缘电阻测试合格,经手动操作符合工艺要求,才能接线。 6、低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行: 1)设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格,才能进行试验; 2)动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验,保护装置的动作试验合格,才能通电。 3)控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。 7、电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。 8、室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管; 9、被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽; 10、电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管; 11、电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头; 12、高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。 13、照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成; 14、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 15、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。 16、柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 17、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 18、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻应大于0.5MΩ。 19、在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则应采取绝缘防护措施。 20、电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至正常温下。 21、金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 22、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 23、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 24、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 25、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m; 26、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 27、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点; 28、当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm; 29、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 30、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 31、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 32、在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。 33、明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡。 34、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。 35、截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 36、灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 37、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 38、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 39、变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 40、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 41、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 42、吊扇扇叶距地高度不小于2.5m; 43、开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 44、壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m; 45、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 46、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 47、变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 48、建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。 49、安全生产纪律和文明生产要求是项目级的安全教育内容;本工种安全操作规程是班组级的安全教育内容; 50、拆除施工严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。

101220 施工规范测试题 - 图文 

2010年电气工程师、项目负责人规范测试卷(一)姓名:工号得分:1、除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。2、动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2hi7u9gc33721et5ixox47ty70kcsx00545
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享