(2)开喷:喷管先至指定深度后,拌制水泥浆液,即可供浆、供风、供水开喷。待各压力参数和流量参数均达到要求,且孔口已返出浆液时,即可按既定的提升速度进行喷射灌浆。

(3)高喷灌浆保持全孔连续一次作业,作业中因拆卸喷射管而停顿后,重复高喷灌浆长度不小于0.3m。

(4)在高喷灌浆过程中,出现压力突降或骤增、孔口回浆浓度和回浆量异常,甚至不返浆等情况时,查明原因后即使处理。

(5)当孔内出现严重漏浆,拟采取以下措施进行处理: A.降低喷射管提升速度或停止提升; B.降低喷水压力、流量进行原地灌浆; C.喷射水流中掺加速凝剂;

D.加大浆液密度或灌浆水泥砂浆、水泥粘土浆; E.向孔内冲填砂、土等堵漏材料。

(6)在高喷灌浆过程中,水泥用量根据现场土层情况确定,保证180~250kg/m(180度摆喷)。

(7)供浆正常情况下,孔口回浆密度变小、不能满足设计要求时,拟采取加大进浆密度或进浆量的措施予以处理。

(8)装、卸喷射管时,采取措施密封、加快装卸动作以防止喷嘴堵塞。 (9)高喷灌浆结束后,充分利用孔口回浆或水泥浆液对已完成孔进行及时回灌,直至浆液面不下降为止。

(10)施工中如实记录高压旋喷灌浆的各项参数、浆液材料用量、异常情况及处理等。 2.3 挖掘机挖土及出渣

土方挖掘前,首先按照规范要求进行测量放线及必要的场地清理。竖井土方开挖分三段进行,前12.5m为土方开挖,又分三层开挖每层3m,4个循环开挖完成,每段开挖后及时支护。中间26m及下层18.9m为石方开挖,每段开挖4m,开挖开挖后及时支护。土石方开挖采用人工配合挖掘机开挖,挖掘机挖不到的部位采用人工配合小型机具开挖,按先井中、后井周分块进行施工,竖井开挖时施工进度为每天进尺为1-1.5m。出碴采用20t龙门吊和8m3吊斗等设备提升至地面。石方开挖:基岩段采用小药量浅孔松动爆破开挖,风动凿岩机打眼,每次开挖深度控制在1.0-1.5m以内。出碴采用龙门吊及吊斗等设备提升至地面。再次装入自卸汽车运出场外。由于地下水位较高,在井内设置集水坑,用泥浆泵及时将地下涌水排出井外。 2.4 锚喷支护

根据井壁外地基土质及含水情况确定每次的适宜开挖深度。当开挖至预计深度且毛断面达设计要求后迅速挂网、打锚杆,进行井壁锚喷初期支护。喷射混凝土按配合比在地面用搅拌机拌好,用HZ一6型混凝土喷射机在地表作业,人工抱喷头对周围地基进行喷射。总喷厚100mm。锚喷完成并经检查符合支护设计要求后,进行下一循环挖掘作业。 2.5 设置竖井井壁排水系统

竖井井壁排水系统主要由非基岩段钻孔桩+旋喷桩止水帷幕地基改良、矩形塑料排水盲沟网、接缝处止水结构、高标号抗渗混凝土和井壁背后注浆等5个环节构成。

2.5.1环向排水盲沟网

由于地下水位较高,对井壁压力较大,为了防止井壁渗水,设置井壁防排水系统。在初期支护喷射混凝土上设置环向排水盲沟,环向排水盲沟沿竖向间

隔2.5~4m,设置一根,环向排水盲沟沿竖向每4 m设置一根,竖向和环向矩形塑料排水盲沟贯通形成排水系统。如果在井壁周围地基中存在集中渗水点,采用下述方法处理:首先在渗水范围内进行灌浆加固,堵塞渗漏通道,灌浆孔深4m;其次,在渗水范围内设置排水孔,孔深2 m左右;最后将排水孔用竖向矩形塑料排水盲沟引入排水系统。排水系统的设置引排了井壁外周地下水,起到了很好的防水效果。 2.4.2 接缝处止水结构

根据实际井壁外周地质条件,完成初期锚喷支护一定高度并设置塑料盲沟排水系统后,由下向上浇筑钢筋混凝土。考虑到钢筋混凝土竖向接缝处是薄弱环节,容易产生渗水,因此在混凝土分封处设置环间止水,结构见图7。排水系统、环间止水系统、高标号抗渗混凝土的采用起到了非常好的防排水效果。 2.5 构筑竖井井壁钢筋混凝土

井壁为钢筋混凝土结构,采用组合钢模板浇注井壁混凝土。采用脚手架固定。模板沿竖直方向安装,模板要求相接牢固,拼接顺滑,严禁漏浆。钢筋在内模尚未安装时绑扎或焊接,模板、钢筋、预埋件安设好后,复核其尺寸、位置、标高、井壁垂直程度无误并经监理批准后,进行混凝土浇筑施工。采用混凝土自动配料器配料,强制式搅拌机现场拌制,由混凝土泵车将拌和好的混凝土泵送至井下,混凝土对称、均匀按顺序、分层连续灌注。设置专人持振捣棒振捣,同时观测模板是否变形。对于钢筋较密部位要适当延长振捣时间,保证振捣质量,振捣混凝土时,振捣器禁止接触模板,混凝土浇筑层厚不得超过规范规定。一层模板浇筑完成后,进行下一节模板高度的钢筋绑扎、支模、浇注,依次循环,直至上段浇注混凝土底部。为了保障上下段混凝土的很好连接,增强混凝土密实度,防止渗水,浇筑下段混凝土前对上段混凝土底部必须进行凿

毛及清扫处理。混凝土灌筑完后,即进行现场养护,达到设计强度等级70% 以上开始拆模。拆模后井壁如有蜂窝麻面等细小缺陷,及时用水泥砂浆修补平整。在逆作法施工当中,接头的施工质量尤为重要,在本工程中我们采用漏斗浇注法。即在后浇的模板上部设置高20 cm左右的漏斗型浇注口(垂直倾角为30。),当混凝土浇注至此高度时,依靠浇注压力和振捣器将混凝土缝隙填充密实。这时,调整混凝土配合比,将塌落度调整为140—180 mm,待漏斗部分的混凝土硬化后,将表面修凿平整。为防止接口处渗漏,在施工中采取了以下措施:

(1)当浇捣结束后,用手锤敲打漏斗口,通过振动将气泡和析水排放至漏斗口外。

(2)在接口处的井壁当中焊接一道3 cm长的止水钢板。 (3)局部接缝处如出现渗漏情况,采用压注聚氨脂进行处理。 3、监控量测 3.1、目的

1)通过量测结果进行反馈,据以指导施工。

2)通过量测结果进行反馈,为变更围岩类别,修改支护设计参数提供依据。

3)为以后相类似的条件的隧道设计和施工提供经验和参考。 3.2、量测项目和布置

在施工设计图上没有明确规定和设计,我们拟将井口地面作为监控量测的重点部位,选择影响施工和工程质量的必测项目,经监理工程师认可后付诸实施。

3.2.1、必测项目

1)地质及支护状况观察。2)周边径向位移监测。

3)地表下沉监测。4)锚杆抗拔力。 3.3、量测工艺流程(见图4)。

监测结果 否 是否超过I级管理 否 是否超过II级管理 否 是否超过III级管理 否 继续施工 加强是 综合判断是否安全 较不安全 是 立即停工 是 暂停施工 采取特殊措施 不安全 支护 量测工艺流程图 (图4) 3.4、制定管理标准

监测人员应根据工程的实际情况,制定出变位等级管理标准指导施工,变位管理等级可参照(表3-1)。

变位管理等级表 表3-1 管理等级 Ⅱ、Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 3.5、量测数据的处理

根据测点资料进行以下处理: 1)及时绘制时态曲线。

2)当位移---时间关系曲线趋于平缓时进行回归分析,以掌握位移规律,推算最终变形。

3)以上资料(包括每日的量测数据)及时报监理工程师和现场设计代表,

管 理 位 移 μo<μn/3 μn/3<μo<2/3μo μo>2/3μn 施工动态 可正常施工 应加强支护 应采取特殊措施 表中:μn—允许变位值 μo—实测变位值