4)护口问题:
施工中护口容易遗漏,脱落、破损及管径不符。这样容易造成导线绝缘层破坏,造成事故。因此,因操作不慎而使护口遗漏或脱落应及时补齐,护口破损与管径不符者应及时更换。保障各管口的护口整齐。 5)摇测绝缘:
选用500V量程为0-1000MΩ的兆欧表,对每回路、每根导线进行绝缘摇测。遥测时首先将干线和支线分开,一人遥测,一人及时读数,并作好摇测绝缘记录。摇动速度应保持在3-10n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。 6)成品保护:
穿线时不得踩踏已装好的其它设备,应使用高梯。使用高梯时用橡胶包扎好梯脚,梯子不能拖拉,移动时采用肩扛或抬移,注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面和其它已完工的地面。穿线完毕应将线头盘入箱盒,并用纸封堵严实以防污染。 (五)、消防自动报警设备安装:
1、作业条件:
土建内外装修及油漆浆活全部完成。室内卫生以清理干净。导线穿到位,绝缘电阻符合国家规范要求。 2、设备要求:
1)确定进场设备是否符合设计及规范要求,是否有有效的检测报告、合格证及国家强制性认证证书。
2)检查各种设备外观情况是否有划痕、磕碰现象。手报按钮及消火栓按钮表面玻璃是否良好。
3)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
2.工艺流程:
设备选择 探测器、按钮、声光安装 端子箱接线 消防控制设备安装 3.质量控制要点:
1)选择合格的产品
所选择的各种设备主要技术指标及其功能,应符合设计和使用要求,并具有年检合格的检测报告、国家强制性认证证书、厂家资质证明和产品合格证。安装前应仔细阅读安装使用说明书. 2)感烟、感温探测器安装: a、 探测器安装位置应符合下列要求:
(1) 探测器距墙壁,梁边的水平距离,不小于.05米 (2) 探测器周围0.5米内,不应有遮挡物。
(3) 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米;至多孔送风
顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5米
(4) 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置。感温
探测器的安装距离,不超过10米。感烟探测器的安装距离,不超过15米。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 (5) 探测器宜水平安装,当必须安装时,倾斜角度不应大于45度。 b、探测器的底座应固定牢固,其导线连接必须可靠压接或焊接。 c、 探测器的“十”线应为红色,“一”线应为蓝色。其余线应根据不同用途
采用其它颜色区分。同一工程相同用途的导线颜色一致。
d、探测器底座的外接导线,应留有不小于0.15米的余量,入端处应有明显
标志。 e、 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 f、 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 3)手动报警按钮安装
a、 手动报警按钮,应安装在明显和便于操作的地方,安装在墙上,其底边距地面1.4米,且应有明显的标识。
b、手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。 c、 手动报警按钮的外接导线,应留有不小于0.1米的余量,且在其端部应有明显标志。 5)火栓按钮安装
a、消火栓按钮安装在消火栓箱内开门方向的上角部位,距箱顶及侧面0.1米处。
b、消火栓按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
d、消火栓按钮应直接启动消防水泵,同时将信号送入消防值班室,还要将水泵启动信号反馈到现场的消火栓按钮。
4)各类模块安装
a、在安装时一定要认清型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。
b、模块安装一定要牢固,安装在被控制的设备的附近。 c、模块的接线及保护措施要得当。
d、安装时将信号线从出线孔中穿出,将模块紧贴在预留盒表面,安装孔对准螺孔,将螺栓拧紧。 5)火灾报警控制器安装 a、 本工程的火灾报警控制器为火灾自动报警区域机,安装高度距地面1.4米。壁挂式安装,要安装牢固,不得倾斜。其正面操作距离不小于1.5米。 b、引入控制器的电缆或导线应符合下列要求:
(1) 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。
(2) 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸要求一致,
字迹清晰不易退色。
(3) 端子板的每个接线端,接线不得超过2根。 (4) 电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。 (5) 导线应帮扎成束。
(6) 导线引入线穿线后,在进入管处应封堵。 c、 控制器的住电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
d、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
6)消防控制设备的安装 a、 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
b、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管做套管时,其长度不宜大于2米,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。 c、 消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
d、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并应有明显标志。 7)消防专用电话安装
a、消防专用电话网络为独立的消防通信系统,由消防总控制室经室外引来。 b、本工程在地下二层,送风机房、排烟机房和屋顶两侧空调机房设消防挂机
电话,其它全部为插孔电话,在手动报警按钮上设有电话插孔。 c、消防电话安装高度距地面1.4米,应安装牢固,不得倾斜。 8)消防广播安装
a、消防广播系统线路自消防控制中心由室外引来。
b、地下室扬声器为5W,吸顶安装。其它层为3W,公共部分吊顶安装,客房
壁挂安装,距地面2.5米。平时广播与紧急广播合用扬声器,火灾时由消防控制主机自动或主动切换至紧急消防广播。
c、扬声器与顶板、吊顶、墙面安装时要贴紧,安装牢固,不得倾斜。 9) 导线编号:
导线在接线端子箱内由于线路比较多,导线的编号容易混乱,且颜色不统一。应根据产品技术说明书的要求,进行统一编号.。 10)系统接地装置的安装
a、工作接地线应采用铜芯绝缘导线(其铜线最小截面面积不得小于4mm2),
不得利用镀锌扁铁或金属软管。
b、工作接地线,在穿过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
c、工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地线不得利用金属软管。 e、 接地装置施工完毕后,应及时做隐蔽工程验收,验收应包括下列内容:
(1) 测量接地电阻,并做记录。 (2) 检查应提交的技术文件。 (3) 审查施工质量。
(六)、消防联动调试:
1、作业条件:
室内装修完毕,门窗关好。受控设备如:电源柜安装完毕。报警控制柜空载运行正常,联动监视运行无异常情况,各设备产品厂家协助调试。
2.调试步骤 1)调试准备
a、调试前按设计图纸要求、设备技术文件查验各受控设备的规格、型号、数量、备品备件等是否符合要求。
b、协助设备厂家做好程序软件的编制及数据的输入工作。 c、制订出调试计划,组织安排好各有关专业人员进行配合。 2)调试内容:
a|、系统调试应按由局部到全系统进行.应先分别对探测器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备逐个进行单机通电检验,系统正常后方可进
行联动调试。
b、感烟、感温探测器模拟送烟、加温,消防控制主机,收到报警信号,并显示报警地址。
c、按动手动报警按钮,消防控制主机收到报警信号,并显示报警地址。 d、按动消火栓按钮,消防泵启动,报警控制主机收到其启泵信号,现场消火栓按钮启泵回答灯亮。
e、消防控制室与设备间所设的对讲电话、各楼层的电话插孔的手提电话,通话实验。
f、 各层的紧急广播,广播实验。 g、 对报警控制器进行下列功能检查:
(1) 火灾报警自检功能; (2) 消音、复位功能; (3) 故障报警功能; (4) 火灾优先功能; (5) 报警记忆功能;
(6) 电源自动切换和备用电源的自动充电功能; (7) 备用电源的欠压和过压报警功能;
3)联动试验:此建筑物内随意任何一点模拟报警,消防控制器应接收到信号,切除非消防电源、启动消防泵、启动排烟风机和消防补风机、关闭电动风阀、电梯降至首层,启动声光报警器报警发出警报。
4)火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动切换。
5)应采用专用的检测仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。 6)应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
7)火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,填写调试报告。 8)质量控制要点:
1)调试中心出现误报应检查接地电阻值是否符合要求,是否有虚接现象,直到调试正常。
2)联动调试时要注意各厂家及相关专业施工人员的密切配合。在调试中认真填写好调试记录表格。
3)断电试验时,必须有专人昼夜值班,并做好值班记录,直到与甲方办理交接时为止。 (七)成品保护
调试完毕后需将探头盖及模块包装重新加上,以避免灰尘进入影响以后的正常使用的灵敏度。
第二节 消防验收
一、 验收准备:
1、试验完毕后,封闭好调试的设备。通知总包单位,我公司组织进行验收工作,填写好申请报告报送消防局。
2、按北京市有关规定准备好下列竣工验收资料交与甲方:
(1).竣工图 (2).设计变更文字记录 (3).施工记录(包括隐蔽工程验收记录) (4).检测记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录) (5).竣工报告 二、消防验收
1.组织安排好有关人员配合消防局的验收工作.
2.对消防局验查报告审批结果中的问题迅速进行整改,并报消防局复查。
第六章 质量保证体系及措施
为保证本工程质量计划中的质量目标的实现,我公司将组织精干的资深
的管理人员及质检人员建立质量保证体系,制定完善的质量管理手册,以确保对业主的承诺。
我公司在本消防工程中的质量目标是:优良工程 竣工一次性交验合格率为100% 分项工程优良率在80%以上。
第一节 项目质量管理保证体系
公司生产 总经理 公司总工程师 组织公司工程部就工程质量、验收、创优等工作进行具体布置研究和分析 项目经理
公司委派对工程质量负第
一领导责任
专业责任师 物资供应部 质量检查员 1.进行技术交底 检查监督施工质量 2.落实技术方案 严格控制质量标准 保证合格材料 作业层 设备的及时供应
负责本工序工程质量
火灾自动报警及消防联动系统施工方案