第四章 主要设备材料、构件用量计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 材料设备名称 控制模块 监视模块 探测器 手动报警按钮(带电话插孔) 楼层显示器 消防广播 声光报警器 单位 只 只 只 只 台 只 只 数量 58 92 560 34 21 162 22 进 场 时 间 2007年9月 2007年9月 2007年9月 2007年9月 2007年9月 2007年9月 2007年9月 注:以上设备计划是我公司根据目前工程进展情况进行编制的,进场后可根据总包总控计划调整。

第五章 施工方案及控制要点

第一节 火灾报警系统及联动系统

一、 施工流程图:

配合结构预埋电管 明管及线槽安装 端子箱安装 穿线 探测器、手报安装 消防控制设备安装 消防设备接线 自动报警系统调试 消防联动调试 检测及验收 二、 重要工序及控制要点 (一)管道敷设

1.作业条件: 顶板底筋绑完之后 2.工艺流程:

断管 定位安装 连接固定 3.管材及附件质量要求:

本工程消防报警及联动系统施工中的消火栓控制线路、消防报警线路、消防通信线路均采用JDG25套接紧定式钢导管及其金属附件,所用材料必须符合下列要求:

(1)管材、连接套管及其金属附件使用的原材料必须符合国家现行标准

规定,产品应有出厂合格证、检测报告。

(2)规格型号符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识。 (3)管材及附件内、外镀锌层均匀、完好、无剥落、锈蚀现象。

(4)管材及附件内、外表面光洁、无毛刺、飞边、沙眼、气泡、裂纹、变

形等缺陷。

(5)管材及附件壁厚均匀,管口边缘平整、光滑。

(6)连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、位置正确,凹槽深度与钢

导管管壁厚度一致。

(7)连接套管的长度不小于管外径地2.2~3.5倍。

(8)紧定螺钉螺纹整齐、光滑、配合良好,锣帽旋转紧定脱落后顶针紧固。 4.管路敷设质量控制要点:

本工程各层消防系统支线均穿钢管暗敷于楼板或墙体内。其中消防报警系统、通信系统、消防广播系统、消火栓控制系统等均由E-F/9-10轴间弱电竖井内,消防干线防火线槽内引出,各系统单独敷管。施工中必须严格控制好以下要点:

(1)套接紧定式钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀、焊缝处于

外侧。不应有褶皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口要平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10%。

(2)配管时应远离其他专业孔洞,以防管线被破坏。

(3)盒、箱的位置应根据联动设备的实际接线位置安装准确。

(4)在终端、弯头终点等边缘的距离150~500mm范围内设置固定点。线

盒用钢钉在四角钉在模板上,用铁丝十字交叉固定。管接、盒接应在两侧单独固定。

(5)套接紧定式钢导管管路遇到下列情况时,应在便于穿线的位置增设接

线盒:

a、 管路长度超过30m,无弯曲时;

b、 管路长度超过20m,有一个弯曲时; c、 管路长度超过15m,有二个弯曲时; d、 管路长度超过8m,有三个弯曲时。

(6)钢管安装进入接线盒时,应采用专用接头固定。内外均应有根母锁紧

固定,内侧安装护口。

(7)套接紧定式钢导管在混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不小于管外径

的10倍。其它暗敷时,其弯曲半径不小于管外径的6倍。

(8)套接紧定式钢导管埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面

净距离不应小于30mm。

(9)钢导管插入管接和盒接时,管口断面应平整,用钢挫将管口毛刺打磨

光滑。插入部分的管端要保持清洁,应均匀涂抹导电膏。连接处的缝隙用防水胶带进行密封。

(二)、线槽安装:

1.作业条件: 在建筑物的结构及土建施工墙面、地面抹灰作业完成后。 2,工艺流程:

测量定位-----支吊架安装------线槽安装固定 3、线槽质量要求:

本工程消防线槽采用SR150x100/BE,线槽外部做防火处理(防火线槽)。材料进场时,必须符合下列要求:

1)线槽必须符合国家现行标准的规定,有产品合格证和检测报告。 2)线槽应平整、无扭曲变形,内壁光滑、无毛刺。 3)线槽接口应平直、严密,槽盖平整、无翘角。 4)线槽的防火漆均匀、无起皮、脱落现象。 4、线槽安装质量控制要点:

本工程中消防线槽,从首层H-J/1-2轴间消防值班引出,沿G-H/1-10轴走道吊顶内进入弱电竖井,沿竖井上下进入各层。施工中必须控制好下列要点:

1)线槽的直管段每隔1.0~1.5米设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:

a、线槽接头处 b、距线盒0.2米处

c、线槽走向改变或转角处 2)吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。

3)吊顶内线槽敷设时,应采用单独的卡具吊装或支架固定。

4)线槽经过建筑物变形缝时,应采用补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

5)线槽安装要顺直牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。

6)线槽接地必须用专用接地卡跨接,两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2。 (三)端子箱安装:

1、作业条件:土建施工墙面、地面抹灰作业完成后。

2、安装位置:本工程接线端子箱均在E-F/9-10轴间弱电竖井内,或走道墙面上。安装高度距地面2.0米。 3、工质量控制要点:

1)接线端子箱安装位置要准确,固定牢靠。

2)接线端子箱要部件齐全,油漆完整,箱内外清洁,箱盖开关灵活,回路编号清晰,接线整齐、明显、牢固。

4、接线端子箱开孔合适,切口整齐。开孔时必须用开孔器,严禁用电、气焊开孔。

(四)、穿线工程:

1、作业条件:

管内穿线应在建筑物的结构及土建施工墙面,地面抹灰作业完成后。管盒修补好,明配管完成后进行。 2、材料要求:

1)本工程所采用的线型如下:

a、消防信号总线: ZR-RVS-2x1.5 (红、蓝双绞) b、消防电源总线: ZR-BV-2x4 (红、兰独芯) c、消防对讲信号线:ZR-RVS-2x1.0 (红、白双绞) d、消防广播信号线:ZR-RVS-2x1.5 (红、黑双绞) e、消火栓起泵线: NH-KVV-4x2.5

2)对进场线进行检查,确定是否符合设计及规范要求,是否有有效的检测报告、合格证及国家强制性认证证书。 3)对放置一段时间的电线,使用前必须再次进行检查。确定是否为阻燃电线,并必须检查导线的阻燃情况;通断情况;绝缘层情况是否良好。经查合格后方可使用。

3.工艺流程:

选择导线 穿引线 清理 放线及断线 导线与带线绑扎 管护口 管内穿线 导线绝缘摇测 4、质量控制要点:

1)选择合格的导线:

导线的规格型号必须符合设计要求和国家标准的规定。导线应根据不同用途采用不同颜色区分,但相同用途的导线应颜色一致。 2)清理杂物:

在管内或线槽内穿线前,必须先将管内和线槽内积水和杂物清除干净。清除管内积水时,将引线两端牢固绑扎好布条,来回拉动,将管路内的泥水清理干净。如果泥水清理不净,将造成管内导线绝缘值偏低造成事故。 3)放线与断线:

(1) 放线注意导线顺直,不得有背扣或扭结。管内导线不允许有接头。不

得将接线头埋入箱底板后的墙体,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (2) 铜导线的焊接及压线线头涮锡,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡

不饱满,温度过底焊锡不均匀。因此一定要掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。所使用的助焊剂不得使用带有腐蚀性的助焊剂。

(3) 不同电压等级、不同系统、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内

或线槽的同一槽孔内。

(4) 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉。 (5) 断线时导线预留长度按以下四种情况考虑:

a.探测器、消防电话、报警按钮等处的为15cm。 b.接线端子箱操作控制盘为箱体周长的1/2。 c.联动设备要考虑好设备的接线端子位置。

火灾自动报警及消防联动系统施工方案

第四章主要设备材料、构件用量计划序号1234567材料设备名称控制模块监视模块探测器手动报警按钮(带电话插孔)楼层显示器消防广播声光报警器单位只只只只台只只数量5892560342116222进场时间2007年9月2007年9月2007年9月2007年9月200