xx9#楼
火灾自动报警及消防联动系统
施 工 方 案
xx消防工程集团有限公司北京分公司
目 录
第一部分 概述
一、工程简介 二、系统简介
第二部分 消防报警系统
一、施工准备
二、施工进度计划及保证措施 三、劳动力计划
四、主要设备材料、构件用量计划 五、施工方案及控制要点 六、质量保证体系及措施 七、安全保证 八、成品保护 九、雨季施工 十、现场文明施工 十一、保修服务
第一部分 概 述
第一节 工程简介
工程名称:xx9#楼
工程面积:总面积为14000m2
结构形式:结构类型为框架结构。 设计单位: 监理单位: 总包单位:
消防专业施工单位:
第二节 系统简介
本方案包含消防火灾报警及消防联动系统、消防通讯系统、消防广播系统。 一、火灾探测器及报警装置的设置
根据规范要求及使用功能,设置感烟、感温探测器。感温探测器主要设置在地下车库及厨房。感烟探测器主要设置在餐厅、客房、各机电用房、大厅、走道、楼梯间及其前室等。各出入口、走道等处设置手动报警按钮(带电话插孔)。可燃气体探测器设置在厨房。 二、消防系统构成
消防系统按控制中心报警系统设计,包括消防报警系统及消防联动系统。本子项采用区域报警系统形式。火灾自动报警区域机设在首层管理室内。由本建筑外消防中心引来联络总线,火灾自动报警系统采用总线制形式。消防控制室可对各消防设备进行手动控制。 三、消防联动控制
1)消火栓系统在各层消火栓箱内设置消火栓按钮,当任意层发生火灾按下按钮后,系统向消防控制室发出信号并报告启泵按钮地址,同时启动消防栓泵,消防控制室亦可直接启停消防栓泵,并接收反馈信号。
2)喷淋系统在各层均设水流指示器,当任一层发生火灾,该层水流指示器动作,同时湿式报警阀压力开关延时动作后可启动喷淋泵,消防控制室可自动或手动启停喷淋泵,并接受其反馈信号。 3)防排烟系统; 当地下某区域发生火灾时,消防中心通过接收火灾信号报警后,切断有关部位的通风/空调系统,并启动排烟风机及消防补风机并接收返回信号,当排烟风机入口处防火阀气温度达280度,消防补风机入口处防火阀气温度达70度火灾自动报警系统连锁停止相应的风机,返回信号至消防中心,中央连动柜上设手动控制风机的启停,并显示其工作状态。消防风机硬拉线均通过地下层弱电线槽引至消防控制室。地下一层车库、厨房及地上封闭走道设长闭排烟口若干,火灾时火灾自动报警系统通过安装在每个长闭
排烟口的控制模块打开排烟口。防排烟系统的具体连锁要求详暖通专业相关说明。平面图中的消防硬拉线详见强电平面图。 4)非消防电源强切及消防电梯控制
火灾报警后,停止有关部位的空调送风,关闭电动风阀,并向消防中心反馈信号,当火灾确认后,由消防控制室根据需要切除相关区域非消防电源,并接收其反馈信号。当火灾确认后,根基火情强制电梯停于首层。 5)消防广播系统
在地下停车库、走道、门厅、餐厅及客房等处设消防广播扬声器。平时广播与紧急广播合用扬声器。
6)消防通信在建筑物内各层设手动报警按钮(带电话插孔),可直接与消防中心对话,在主要机房等处设固定的专用火警电话分机,消防对讲线路引自消防中心。
第二部分 消防报警系统
第一章 施工准备
第一节 施工准备流程图
技术交底 机具购置或维修 管理人员 施工机具计划 设备.材料加工件计划 施方及量制施 工法质控措制定雨季施工措施 编制施工组织设计 图纸绘审 熟悉图纸和文件 定货.加工
施工人员 入场验收.保管 第二节 技术准备
一、图纸绘审:
根据本工程概况,进场后施工前除对消防图纸进行仔细研究外,还必须对照其它专业图纸。例如:强电专业消防联动的动力照明及强切非消防电配电箱、柜的位置是否正确。如发现有问题,会同有关人员及时处理。 二、根据图纸及规范做好材料、设备计划、加工件图纸设计。