(5)、(单选题)消防探测器接线应留有(D)cm余量,接线后应封堵接线口。 A、10 B、15 C、20 D、25
(6)、(多选题)关于ZSTP15喷头参数正确的选择是(ABC)。
A、额定动作温度57℃B、最高工作环境温度27℃C、玻璃球色标为橙色 D、额定动作温度60℃E、最高工作环境温度30℃
72.背景资料:A公司自B公司分包承建某商住楼的建筑设备安装工程,该工程地下一层为车库及变配电室和鼓风机房组成的动力中心,地上三层为商业用房,四层以上为住宅楼(有两幢)。建筑物的公用部分,如车库、动力中心、走廊、电梯前室等要交付精装修,商场和住宅为毛坯交付。B公司编制了单位工程施工组织设计,提出了总进度计划,交给A公司,并要求A公司编制建筑设备安装进度计划交总包方审查,以利该工程按期交付业主。根据背景资料,完成下列题目。
(1)、(判断题)该工程车库、动力中心、走廊、电梯前室等交付精装修的时间节点,只能用文字表示。B A、正确B、错误
(2)、(判断题)安装公司与装修公司的协调配合是进度管理的重点。A A、正确B、错误
(3)、(单选题)该工程的建筑设备安装进度计划宜采用(B)表示。 A、横道图B、网络图C、进度图D、横道图或网络图
(4)、(单选题)在建筑设备安装工程单位工程施工组织设计中,应依据建设单位提供的各(D)设计文件进行描述。
A、电气专业B、设备专业C、管道专业D、相关专业
(5)、(单选题)A公司编制的单位工程施工组织设计由(C)审批。
A、B公司总工程师B、B公司项目总工程师C、A公司技术负责人D、A公司项目经理 (6)、(多选题)该工程的施工目标应满足施工组织总设计中确定的总体目标。包括(ABCD)等。
A、进度B、质量C、安全D、成本、承包
73.背景资料:N公司承建一幢24层高的商务大楼机电安装工程,该工程2台重10t的整装燃油锅炉安装在屋顶的锅炉房内,为此项目经理要求项目技术部门提出锅炉吊装施工方案,经多
16
方案比较后作出决策,技术部门提出大型吊车逼近吊装,屋顶设置门式桅杆吊装两种方案,最终采用门式桅杆吊装方案,并进行吊装风险评估。根据背景资料,完成下列题目。 (1)、(判断题)施工方案比较常用技术和经济两个方面进行分析。A A、正确B、错误
(2)、(判断题)采用的屋顶门式桅杆吊装方案,只需报建设单位,不需进行结构验算。B A、正确B、错误
(3)、(单选题)施工方案比较的定量分析方法,要大量的数据积累,这些数据是随着时间和(C)进步而波动的。
A、施工B、安装C、技术D、工艺
(4)、(单选题)该吊装方案在实施前,要进行(D)。 A、比较B、分析C、论证D、专家论证
(5)、(单选题)施工方案的比较,对一个具体对象编制的施工方案不应少于(A),以便比选和优化。
A、2 B、3 C、4 D、5
(6)、(多选题)选择屋顶门式桅杆吊装方案的原因:(ABC)。 A、只要在屋顶添设桅杆的铰接点B、桅杆能重复使用C、造价低廉 D、建设单位同意E、工效高
74.背景资料:A公司承建一体育中心的供水泵房安装,泵房装有多台大型离心水泵,泵房配有10T检修用梁式吊车,工程承包合同约定,工程内容包括机械设备安装、泵房配管、电气工程、仪表工程,以水泵供水日为工期目标,同时合同还约定,全部设备材料由A公司采购供应。泵房的建筑工程已基本完成,安装工程具备全面开工条件,为此A公司设备材料管理部门与设备材料供应商签订了采购合同。A公司项目部制定了泵房施工进度计划,经批准按期开工。开工一周后,水泵供应商函告,由于制造厂遭水患,厂房受损不能按期供货。根据背景资料,完成下列题目。
(1)、(判断题)施工进度计划调整时,不得调整施工方案安排。B A、正确B、错误
(2)、(判断题)该工程进度计划调整后,不宜先安排部分泵房配管工作。B A、正确B、错误
(3)、(单选题)为保证水泵试运转时间节点不变,电气送电工作与水泵安装工作应(C)完成。
17
A、稍后B、在后C、同时D、先后
(4)、(单选题)泵房的施工进度计划是(B)施工进度计划。 A、控制性B、实施性C、阶段性D、分部分项
(5)、(单选题)收到水泵不能按时到货信息后,项目部将调整进度计划安排,首先将已安排的泵安装时间和(C)班组工作进行调整。 A、电工B、管工C、钳工D、起重工
(6)、(多选题)项目部制定的泵房施工进度计划安排正确的是:(ABCD)。 A、首先安排泵房吊车安装B、以水泵安装和泵房管道为安装主线 C、电气工程和仪表工程为辅线可平行于主线同时施工 D、三条线的汇合点是水泵试运转时间节点 E、三条线的汇合点是泵房验交时间
75.背景资料:某宾馆地下一层水泵房四台供水的清水泵试运转过程中发现水泵运转有跳动现象,泵的轴瓦和电动机轴承温升过高,在客房内噪音也太大,超过设计要求的分贝值,为此项目技术负责人查询作业班组人员和专业施工员,并同赴泵房分析原因,同时查阅了相关技术文件,发现这种较大型水泵的泵体与电机分别供货的,安装时以对联轴器仔细找正,而施工员忽略了这一特殊情况,没有对连轴器找正方法和质量要求在技术交底文件中做出说明,经过纠正后水泵运转正常,噪声的干扰也达到了正常水平。根据背景资料,完成下列题目。 (1)、(判断题)泵房噪声大是泵房管道没有设隔振措施造成。B A、正确B、错误
(2)、(判断题)从背景资料知施工员技术交底无针对性是造成水泵运转问题的原因之一。A A、正确B、错误
(3)、(单选题)水泵运转时轴瓦温升高是轴受力不均对瓦产生周期性的强制力,破坏了(C)的完整性导致摩擦而使温升上扬。 A、轴瓦B、润滑油C、润滑油膜D、轴承
(4)、(单选题)水泵运转时发生跳动是因(C)的作用所致。 A、惯性力B、加速度力C、离心力D、重力
(5)、(单选题)水泵的吸水管和出水管上应安装(B)减振。 A、弹性支架B、软接头C、减振支架D、活接头 (6)、(多选题)防止泵运转时的离心力措施是(CD)。
18
A、将泵的水平度控制在误差范围内 B、将泵的标高控制在误差范围内
C、将泵联轴器的径向位移控制在误差范围内 D、将泵联轴器的角向位移控制在误差范围内 E、改进润滑油品种
19
安装施工员专业技能模拟试卷(二)
一、单选(共40题,共40分)
1.工程计量是发承包双方根据合同约定,对承包人完成合同工程的数量进行的(D)。 A、计算;B、确认;C、计价;D、计算和确认;
2.单位工程施工现场平面布置图一般按地基基础、主体结构、装修装饰和(D)三个阶段分别绘制。
A、电气;B、管道;C、通风;D、机电设备安装;
3.管道安装后在试压过程中因(B)作用而可能引起管道位移。 A、冲击力;B、内力;C、外力;D、重力;
4.形成质量问题的原因之一是(D)没有按质量责任制的规定各负其责。 A、指挥者;B、作业者;C、实施者;D、指挥者或作业者;
5.湿式喷水灭火系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热的房间,即温度不低于(C)℃和不高于70℃的场所。 A、2; B、3; C、4; D、6;
6.电缆桥架转弯处有个别部位的弯曲半径太小,不能满足电缆最小允许弯曲半径的需要,必须(C)。
A、补救;B、修复;C、返工重做;D、返修处理;
7.施工现场停止作业(A)以上时,应将动力开关箱断电上锁。 A、一小时;B、二小时;C、三小时;D、四小时;
8.建筑安装工程施工项目质量管理的原则之一是,坚持质量标准,严格检查,一切用(B)说话。
A、实物;B、数据;C、根据;D、质量; 9.属于技术准备的是(C)。
A、施工规范;B、标准图;C、技术资料;D、设计规范;
10.网络图中尽量减少斜箭线,多采用(D)箭线,避免交叉箭线的出现。 A、竖向;B、直线;C、曲线;D、水平;
11.“建设工程技术用表”中无表表式则需收集相关资料(B)。 A、记录;B、辅助表达;C、书写;D、直接表达;
12.施工验收规范规定风管的漏风测试试验以(D)为主。
20
施工员(安装方向)专业技能模拟题