强弱配电箱及水表安装基础知识

强配电箱的应用图例: 强配电箱的位置

强配电箱,可以安装在住户走廊、门厅、房间、餐厅等适合的地点,但不能够安装在厨房间、卫生间。因为时间长了,厨房的水分、油腻会影响断路器的正常工作,以及有煤气危险。

除了强配电箱外,还可以再设计安装一个次级配电箱。该次级配电箱,一般是为一些功率比较大的电器配置的,主要是这些电器的电源插头比较难配,或者用插头不能够完好实现电气的连接。例如,厨房、浴室的电器,以及空调的电源配电箱,即作为电源开关使用。 强配电箱的高度说明

①地下室照明箱明装底边距地1.5m。

②1层在走廊安装的照明配电箱底边距地1.7m。 ③1层控制箱的安装高度为中心距地1.5m。

④1层挂墙明装的配电箱中心距地1.3m(箱体高度大于0.8m),或1.5m(箱体高度小于0.8m)。

⑤剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱提时必须拆除木盒。

⑥落地安装的基础,需要高出地面50~100mm。 ⑦暗装于墙壁时,底部距地面高1.4m。 ⑧明装于墙壁时,底部距地面高1.2m。

⑨室外配电箱,需要牢固地安装在支架上,箱底距地面高度不低于1.0m,以及采取防止攀登措施。

⑩箱体垂直度的允许偏差为:箱体高度为500mm以下时,不应大于

1.5mm。箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm。配管入箱需要顺直,露出长度小于5mm。

配电箱的高度,跟家里大人的身高差不多,也就是伸手能够操作的位置,以及远离孩子的操作高度。 配电箱的挂算尺寸

①强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm2时,以及开关位数小于20位时,则开关宽度尺寸加起来,再每边加20mm就是电箱宽度。高度,就是开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。

②强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm2时,以及开关位数大于20位时,强配电箱需要布置为两排开关,则开关宽度尺寸加起来再每边加40mm,就是电箱宽度。高度,就是开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。

③强配电箱只是照明电箱或者小动力强配电箱时,进线小于10mm2时,以及进线开关单独一排时,则开关宽度尺寸加起来再每边加20mm,就是电箱宽度。高度,就是开关高度加进线开关高度加40mm。深度,就是开关最大深度加10mm。

④强配电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,估算基本与上面相同。如果进线大于10mm2时,需要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线。如果两排布置开关时,需要考虑开关的布线走线。 ⑤实际上,强配电箱尺寸是没有定论的,需要根据实际安装、实际接线图、如何安排开关、开关走线等来考虑。 ⑥微型断路器每位宽度大约18mm。

⑦PZ系列配电箱有固定尺寸。家用配电箱一般选择PZ30型号。家用配电箱尺寸大小有:

110mm×160mm×8mm 150mm×170mm×8mm 200mm×210mm×9mm 230mm×240mm×9mm 280mm×280mm×9mm 280mm×370mm×9mm 280mm×420mm×9mm 280mm×460mm×9mm 470mm×210mm×9mm 470mm×370mm×9mm 470mm×420mm×9mm 580mm×370mm×9mm 390mm×630mm×9mm 强配电箱的移位

强配电箱的移位,一般需要加一段电缆,用镀银对接管对接,并且采用热缩材料做主绝缘,有的还需要做好防水处理。

强配电箱的移位,涉及电源入户线的加长,如果入户线是6mm2,或者10mm2、16mm2、25mm2,则需要采用同规格的导线来加长。加长连接处,需要设计接线盒,并且连接操作要符合要求。

6mm2的入户线导线连接,一般可以采用双向铰接,再用锡焊。也可以采用铜杆、接线耳连接方式。

10mm2、16mm2、25mm2导线连接,一般可以对接管压接。压接完后,需要用2层热缩绝缘套管,最外一层最好用高压热缩管保护。

强配电箱的移位线,一般采用暗装最为普遍。 强配电箱的规格与类型 常见型号 1.XL-51

XL——表示动力箱系列产品。 2.JXF防护箱系列型号

JXF——表示为防护箱。JXF防护箱主要的型号也只有:

JXF1000/JXF2000,其尺寸主要有250×250×140、300(400、500、600)×250×140、300(400、500、600)×300×140(180、200)、300(400、500、600)×400×140(200、230)等。 3.XRM-302-05-2B(H)

XRM——表示这个照明配电箱属于嵌入式的照明配电箱。 302——表示设计序号。

05——表示该照明配电箱的方案号。

2B(H)——表示照明配电箱的高度以及宽度均为200mm。 4.XRM-305-3B-H

照明配电箱型号中凡是带有B、H字母的,则表示该照明配电箱的宽度、高度。H字母前面没有带数字的,则默认的标准型号,即2高度为40mm,除了嵌入式的型号外,其他很多字母组合而成的也是照明配电箱型号。 5.PXT-4-3X10

PXT——表示这个是照明配电箱。 4——表示设计的序号。

3——表示进线相数为3相。 10——告示每相输出的回路数为10。

选择什么规格的配电箱,一般与总功率没关系,而与电路的回路数量有关。配电箱配上空气开关、漏电保护器后,需要用多大的功率的,则需要根据进户线的额定电流来确定。配电箱里面的空开、漏保数量,需要根据需要的回路来决定。 空开

空开就是空气开关、断路器,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的一种电器开关。

家装漏电保护器动作电流,一般选择30mA的,也就是漏电电流大于30mA,漏电保护器就动作跳闸。

断路器,没有明显的线路分断状态或闭合状态的指示功能。因此,需要在自动断路器前面(电源侧),增设一组刀开关,作为隔离使用,而不是用于分断、闭合线路电流的作用。实际中,一些应用也没有采用隔离开关。

家庭一般用二极(即2P)断路器作为总电源保护,用单极(1P)作分支保护。2P也就是1P+N。采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线、中性线,确保人身安全及用电设备的安全。

住户配电箱总开关,一般可以选择双极32~63A的小型空气开关。 照明回路,一般可以选择10~16A的小型空气开关。 插座回路,一般可以选择16~20A的空气开关。 空调回路,一般可以选择16~25A的空气开关。 常见空气开关的型号与选择: