附录1 不同星级绿色建筑的技术要求
围护结构热工性能的提高比例,或建筑供暖空调负荷降低比例 严寒或寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 节水器具用水效率等级 一星级 二星级 三星级 围护结构提高20%,或负荷降低15% 围护结构提高围护结构提高10%,或负5%,或负荷降低5% 荷降低10% 5% 10% 20% 3级 2级 室外与卧室之间、分户墙(楼板)两侧卧室之间的空气声隔声性能及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 住宅建筑隔声性能 —— 室外与卧室之间、分户墙(楼板)两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 室内主要空气污染物浓度降低比例 10% 20% 外窗气密性 符合国家现行相关节能设计标准的规定,且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密; 全装修 星级要求的项目均应进行全装修,全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行标准规定。对于装修图纸后出,或者另外其他单位完成装修设计的项目可分阶段另行审查。审图意见中标注“本审查意见未包含全装修……” 注:1.围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求,具体要求见本审查要点对应内容。
2.住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118。
3.室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氨、可吸入颗粒物等,其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关要求。
48
附录2 水资源利用条文审查要求
一、水资源利用方案(可在设计说明中表述)包括:
1.项目所在地区的气候情况、地质条件、市政条件及当地政府规定的节水政策; 2.项目概况、水量计算、用水定额、给排水系统设计方案介绍、节水器具及设备说明、非传统水源利用措施;
3.非传统水源利用方案、非传统水源利用率和年径流总量控制率及其达标情况。
二、统筹利用各种水资源:
1.绿色建筑星级定位以及海绵城市技术指标要求。 2.中水利用:
1)中水利用系统应满足现行国家标准《建筑中水设计规标准》GB50336及四川省或工程所在地、市关于中水利用的相关规定。项目周边有市政中水供应,或相关市政中水规划且要求项目预留中水系统时,应设置中水利用系统。
2)平均日用水量大于100m3/d的大型洗浴中心等特殊用水场所,应设置中水利用系统。 3)原水中含有毒、有害物质(医疗污水、放射性废水、生物污染污水、重金属以及其它有毒有害物质超标的排水)不应作为中水水源。 3.雨水利用:
1)雨水利用满足现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400和《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DBJ51/T084的相关要求及四川省或工程所在地、市关于雨水利用的相关规定;
2)建筑与小区设置低影响开发等雨水排放设施时,应设置超标雨水排放系统。 3)雨水利用主要包括增加入渗和收集回用两种方式:
a)年平均降雨量小于800mm的地区按绿色建筑的星级标准目标,确认是否需要设置非传统水源利用项;
b)年平均降雨量大于800mm的地区,除项目有可不做雨水回用的特殊理由外,应采取有效措施合理利用雨水;当建筑已采用中水系统供应生活杂用水时,可不再设置雨水回用系统;当项目总建筑面积不大于2000㎡且项目用地面积不大于3000㎡时,可仅采用雨水入渗的雨水利用方式;当项目总建筑面积大于2000㎡,或项目用地面积大于3000㎡时,应设有雨水收集回用措施;特殊理由指:有特殊污染源的场所,传染病医院、地质灾害频发区或经技术论证不适合建设雨水收集回用设施的场所。
4)医院传染科、垃圾回收站、加油站、石油化工企业、冶金制造车间等有特殊污染源
49
的场所,场地雨水不作为雨水回用水水源。
三、其他要求:
1.冷却塔选用节水型产品。所选冷却塔产品应由厂家提供漂水率的相关参数,漂水率应满足:循环冷却水量小于及等于1000m3/h的中小型冷却塔飘水率低于0.015%,冷却水量大于1000m3/h的大型冷却塔飘水率低于0.005%。
2.下级水表的设置应完全覆盖上一级水表的所有出流水量,不出现无计量支路。住宅给水系统按“一户一表”设置,住宅户内的厨房与卫生间、旅馆建筑的客房卫生间可以不单独设置水表计量。
3.对于隶属同一管理单元,但用水功能多且用水点分散、分项计量困难的项目,可只针对其主要用水部门进行分项计量。
4.绿色建筑设计专篇中应明确项目给水分区和减压限流措施.当生活给水系统分区供水时,各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不大于0.55MPa;生活给水系统用水点处供水压力不大于0.20MPa,且不小于用水器具要求的最低工作压力。 5.给水系统图中应表达减压措施和供水压力等。
6.用水器具(比如大型洗衣机、软水器、特殊水龙头等)额定用水压力超过0.20MPa时不在此条限定范围内,但应在绿色建筑设计专篇中予以表述。
50