好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西直门交通枢纽装修方案.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

屋面部位 T4屋顶和设备机房屋面 过街楼屋面 S1-7轴间裙房屋面 10-15、B-F轴间裙房屋面 10-15、G-1/OSA轴间裙房屋面 19-24轴间裙房屋面 27-29轴间裙房屋面 做法编号 屋-2 屋-1 屋-1 屋-1 屋-4 屋-1 屋-1 备注:T1~T3塔楼屋面为玻璃幕屋面 屋面工程做法: 编号 屋-1 做法名称 标准图名 具体做法 铺地砖保 护层上人屋面 (1)25厚彩色水泥砖用1:3水泥砂浆铺卧,离缝3宽。用砂填满扫净。 (2)3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层。 (3)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎)与3厚SBS改性沥青防水涂料组合防水层。 (4)20厚1:3水泥砂浆找平层。 (5)100厚聚苯板保温层 。 (6)现制钢筋混凝屋面板。 屋-2 88J1-X1屋3 (1) 25厚彩色水泥砖用1:3水泥砂浆铺卧,离缝3宽.用砂填满扫净。 26

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

(2)3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层。 (3)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎)与3厚SBS改性沥青防水涂料组合防水层。 (4)20厚1:3水泥砂浆找平层。 (5)最薄30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找坡. (6)100厚聚苯板保温层。 (7)现制钢筋混凝土屋面板。 屋-3 上人屋面(88Jl-X1 有隔汽层 屋3A) (1)25厚彩色水泥砖用1:3水泥砂浆铺卧,离缝3宽.用砂填满扫净。 (2)3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层。 (3)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎)与3厚SBS改性沥青防水涂料组合防水层。 (4)20厚1:3水泥砂浆找平层。 (5)100厚聚苯板保温层 。 (6)隔汽层:15厚聚合物水泥基复合防水涂料. (7)20厚1:3水泥砂浆找平. (8)现制钢筋混凝土屋面板. 屋-4 水泥砂浆(88J1-X1面层屋面屋13) (1)20厚1:3水泥砂浆保护层,每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗 27

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

(不上人) 砂.水泥砂浆保护层内配φ1镀锌钢丝网。每块980×980网孔25-30 (2)3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层。 (3)4厚SBS改性沥青防水卷材(聚脂胎)与3厚SBS改性沥青防水涂料组合防水层。 (4)20厚1:3水泥砂浆找平层。 (5)最薄30厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2蛾. (6)100厚聚苯板保温层。 (7)现制钢筋混凝土屋面板。 5.3.3屋面保温层采用100mm厚聚苯板块材,密铺于结构屋面板上。保温聚苯板:导热系数0.041Kcal/m.h.℃,抗压强度不小于0.18Mpa,容重30kg/m3。

5.3.4屋面保温层上的1:3水泥砂浆找平层,其厚度不应小于20mm,施工中应使用大杠拉平,木抹子压实后用铁抹子赶光。 5.3.5屋面防水层

⑴防水材料进入施工现场应随带有出厂合格证,检验报告。材料部门组织生产、技术、质检各部门人员进行现场检查验收并安排试验工取样送试,需见证取样时,应及时通知现场监理到场检查和见证取样。防水材料必须经复试检测合格后,方准使用。

⑵SBS防水卷材,规格为厚4mm,SBS3mm厚防水涂料,应符合GB50207-2002标准。其性能指标如下:

28

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

①SBS防水卷材

项目 拉力(N/50mm) 延伸率(%) 耐热度(℃,2h) 低温柔度(℃) 不透水性 ②SBS防水涂料

项目 固体含量(%) 耐热度(80℃,5h) 柔性(-10℃) 压力(MPa) 不透水性 保持时间(min) 延伸(20±2℃拉伸,mm) 5.3.6屋面彩色水泥砖25mm厚,其他规格尺寸施工单位选样送设计、建设方、监理认定。质量标准达到优等品。 5.3.7施工条件:

⑴T4屋顶钢构架应安装完成,电视大型卫星天线基座应完成施工,内排

性能要求 ≥43 无流淌、起泡和滑动 3mm厚,绕?20mm圆棒无裂纹、断裂 ≥0.1 ≥30 ≥4.5 压力(MPa) 保持时间(min) 性能要求 ≥450 最大拉力时≥30 90 18 ≥0.3 ≥30 29

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

式雨水管直式水落口应及时安装。应完成T1~T3裙房屋顶玻璃幕墙下混凝土和砌筑矮墙的施工。

⑵T1~T4所有混凝土女儿墙、柱脚、设备机座及穿楼板通风洞口、砌筑墙体混凝土墙体的抹灰、修整完成。

⑶雨水管及雨水斗应按找坡坡度放大样确定标高就位固定。 ⑷楼板上地锚、钢筋棍应割除磨平,用砂浆抹平。 ⑸装饰灯电源接线及避雷引线安设完成。 ⑹穿屋面的各类管线套管安装完成。 5.3.8屋面施工工艺流程:

5.3.9屋面施工方法

5.3.9.1雨水落水管、雨水斗、套管安置:按照标高将雨水斗、套管安装就位,管外应用细石混凝土填塞,套管周边应焊止水环。

5.3.9.2铺设块状保温层:聚苯保温板应干铺,板块应铺平垫实,50mm为一层分层铺设,板块应上下错缝,缝隙用同类材料碎屑填塞。 5.3.9.3找坡层施工:按照附图找坡坡度标高制作灰饼,并顺排水方向冲筋,灰饼面、冲筋面为找平层面。水泥砂浆按照分隔缝位置用木条做分隔条,然后铺置1:3水泥,按2%向外找坡。用刮杠刮平,振捣密实,用木

做麻刀灰隔离层 彩色水泥砖铺设或水泥砂浆面 基层清理 埋置水落管、雨水斗套管 做找平层铺设保温板 做找坡灰饼 水泥砂浆找平层表面压光 防水层铺设 30

西直门交通枢纽装修方案.doc

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案建工集团西环广场项目部屋面部位T4屋顶和设备机房屋面过街楼屋面S1-7轴间裙房屋面10-15、B-F轴间裙房屋面10-15、G-1/OSA轴间裙房屋面19-24轴间裙房屋面27-29轴间裙房屋面做法编号屋-2屋-1屋-1屋-1屋-4屋-1屋-1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2h9nk0c9pa3xy6q955p40ne2d1fovz0147a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享