西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

使用,以利尽早拆除施工消防水管线。避免临时供水系统,因跑水等造成装修和专业项目返工。

3.3.11室外工程均为业主指定分包项目,现尚未出图。为保证室外工程与主体施工互不影响,室外工程应安排在2005年开春施工。但为配合2004年冬施供暖,红线内部分管线工程应在2004年10月完成。 3.4施工总进度控制计划

本工程合同工期30个月。其中:初装修9个月工程综合布线、综合调试、竣工6个月。在保证合同工期目标的基础上,2004年雨施前封闭大型设备洞口、力争2004年6月裙房外檐亮相。建设单位要求2005年3月底竣工,具体计划详见《装修工程施工总进度计划表》。 3.5主要项目工程量

装修工程主要工程量

项目 砌筑墙体 地砖地面 水泥地面 内墙抹灰 贴砖墙面 轻钢龙骨墙 吊顶 门窗安装 外墙石材幕墙

单位 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

数量 12459 8359 85844 197831 9230 25853 22947 3518 12332

备注

16

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

外墙玻璃幕墙 粉刷涂料饰面 防水卷材层 涂料防水层 矿棉吸音板墙面 活动地板

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

41800 119088 22014 27139 9937 246

3.6主要劳动力计划(详附录二) 4、施工准备 4.1技术准备

4.1.1施工管理人员应认真审核设计图纸,在施工中应结合结构施工图、建筑施工图及设计变更洽商来确定施工方法。需要进行二次设计的部位,其二次设计图必须得到设计和建设单位认定后方准执行。 4.1.2测量仪器配备 序 号 1 2 3 4 5 6 7

名 称 经纬仪 经纬仪 水准仪 水准仪 钢卷尺 钢卷尺 塔尺

型 号 TDJ2 020B DS3 DS3 50M 50M 3M

检定日期 2003.9 2003.3 2003.3 2003.3 2003.5 2003.11 2003.9

检定期限 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

17

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

8

塔尺 5M 2003.9 1年

4.1.3技术工作计划 施工方案编制计划一览表 序 号

名 称

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程二次结构砌筑施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房地面工程施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房屋面工程施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房抹灰工程施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房卫生间防水工程施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房2004年雨施方案

西直门交通枢纽及配套服务用房吊顶工程施工方案

西直门交通枢纽及配套服务用房2004年冬施方案

编制人

完成时间

1 尹奎胜 2003.11

2 杨国发 2004.02

3 杨 建 2004.03

4 高大伟 2004.03

5 唐纪纲 2004.03

6 刘万喜 2004.05.

7 代 智 2004.06

8

杨 建 2004.10

18

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

样板、样板间计划 序 号 1 2 3 4 5

项 目 卫生间 电梯厅 公共楼梯 室外石材幕墙 办公间

部 位 地下一层 地上二层 地上二层至三层 首层T1南面

T4三层

施工单位 五建 五建 五建 北京江河幕墙公司

装饰公司

依据施工部署要求,在各分项工程开始前,均应先安排样板的施工,以事物确定其细部和质量标准,由此保证本工程的各部位的做法统一。各整建制装修队伍进场后,为检验其施工水平和素质,由栋号经理组织安排各分包队伍,就其将施工项目分别做样板,样板经项目经理,项目工程师和监理审定符合要求后方准,开始正式施工。如不符合要求的队伍应进行调整。

4.1.4科技开发计划 序号 1

项 目

西直门交通枢纽及配套服务用房工程新技术应用示范

工程(汇报材料)

2

西直门交通枢纽及配套服务用房工程施工组织总设计

执行情况总结

3 4

西直门交通枢纽及配套服务用房工程外幕墙施工技术 2004.12 西直门交通枢纽及配套服务用房工程外墙外保温技术 2004.12

2004.12 计划完成时间 2004.10

19

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

5 6

4.2生产准备

屋面SBS防水卷材技术在工程中的应用 单组分聚氨酯防水涂料在工程中的应用

2004.10 2005.2

4.2.1临时供水、供电,工程装修期间,施工现场仍沿用结构工程施工期间建设方提供的水源和电源即可满足要求。具体详见施工组织总设计和临电方案。

4.2.2施工现场道路和办公、生活临时设施,在本工程西侧高粱桥路进行改造前,施工现场内和办公区生活区的总体布局基本保持结构施工期间的状态。在高梁桥路改造占地时在依据建设方提供的场地调整施工现场和办公区生活区的布局。 4.2.3主要施工机械配备计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名 称 外用电梯 木工电锯 木工电刨 交流电焊机 砂轮切割机 套丝机 弯管机 钢管套丝机 消防泵

数量 额定用电量(KW) 4台 8台 8台 32台 8台 8台 8台 4台 2台

45×4=180 10.5×8=84 3×8=24 20.5×32=656 1.5×8=12 1.5×8=12 1.5×8=12 3.5×4=14 15×2=30