1500×1500的分格中浇筑混凝土时,必须振捣密实,用大杠刮平后,木抹子反复搓压,面层最后一边搓压方向应垂直于坡道两侧墙面。在赶压中,如砂浆层过厚,用同配比混凝土干料或细石均匀覆盖木抹拍打出浆再搓压。

⑻浇筑混凝土前,用经浸泡透的10×30mm 截面白松分格条,按预先设定的分格线将木条固定,木条上部标高应与混凝土表面一平。

⑼混凝土达到终凝后,起出分格条修正分格缝边沿,立刻浇水养护,养护时间的少于7天。在养护期间必须保证混凝土表面湿润。养护期后混凝土干燥时用沥青砂将分格缝填实。在混凝土未达到28天强度前,必须加强

成品保护,不得上重车和堆放重物。 5.8门安装工程

5.8.1本工程门多为木质门,。楼内门为木质钢和钢质门,内门除特别要求外均立于墙中。

5.8.2门框与墙体间连接固定方法以实际条件而定,能直接在混凝土结构梁板上固定,可采用胀管螺栓固定,在预埋混凝土块上锚固应使用燕尾铁脚连接件。门框与墙体间应预留5-8mm缝,用于填塞密封材料,各类门窗制作与安装必须严格执行现行规范和工艺规程,在门框安装就位加固定后,安装单位应组织进行隐检验收。外加工成品进场应带有出厂合格证和相关材料检验报告和证书。门、窗成品未安装前,在施工现场要设置专用库房,妥善保管。

5.8.3安装门窗的分包单位在正式施工前应向总包单位提供施工方案,负责制作门的单位提供产品说明和主要设计节点图。 5.9卫生间装修工程

5.9.1公共卫生间为轻钢龙骨铝合金条板吊顶,吊顶高度2420,墙面为彩

46

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

釉墙砖,楼地面为彩釉地砖,卫生间地面防水层为2mm厚聚氨脂防水涂料。 5.9.2卫生间吊顶封板及墙、地粘贴面砖前,各类专业管线安装到位,出墙水管应甩出接口,排水地漏口标高应确定。

5.9.3在墙面抹灰基层上弹出吊顶板下皮线和墙面排砖线,墙砖应伸入吊顶内20-30mm,把半砖设置在门、窗口上墙中或墙面阴角处,不允许有刀把形及小半砖。

5.9.4地面防水层施工前,应完成所有的穿楼板的管线,防水涂膜要严密包裹管线根部,防水层在周边墙根上卷300mm,完成防水层施工后必须进行24小时闭水试验,当闭水试验经检查无渗漏现象符合规范要求并作好相关纪录后方准进行下一道工序,铺贴地面砖。地面砖施工时,必须保证不损坏防水层。铺设地面砖应以地漏处为最低点找泛水坡,完成地面砖铺设后做第二次闭水试验,24小时不渗漏为合格。

5.9.5卫生间墙面瓷砖粘贴,加气混凝土砌块墙面做基层时,应在墙表面涂刷一道界面剂,1:3水泥砂浆打底找平。轻钢龙骨隔墙面板应使用防水石膏板,贴砖时用建筑胶。

5.9.6洗手盆距地面约为800mm,在砌筑卫生间加气混凝土隔墙时,应在安装洗手盆的墙内增加一道混凝土带,厚度100mm同墙宽,混凝土强度等级为C20。

5.9.7卫生间、厨房间楼地面先做1:3水泥砂浆找平层。卫生间墙面不低于300mm高,阴角处做成圆角,待找平层干后,刷冷底子油一道,再分层涂刷聚氨脂防水层。地面防水层在各墙阴阳角、穿过楼板的管道根部均用玻璃丝布做附加层,玻璃丝布应不少于两层。

5.9.8当防水层施工完,进行闭水试验,即在卫生间内蓄水,深度最浅处不小于20mm,试验为24小时,如渗漏现象为合格,放去水做防水保护层。

47

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

待地砖铺设完成,进行第二次闭水试验,蓄水方法同上,闭水前应将门口、地漏设临时挡水埂、堵塞地漏,闭水为24小时,确定无渗漏现象为合格。做闭水试验必须通知现场质检员和监理,认定合格后填写闭水试验记录单。

5.9.9地面砖的铺设,在保护层上弹地面排砖控制线,地砖要先浸泡24小时,阴干后用1:2水泥砂浆为粘结层,地砖由中央向四周排列,将半砖均分在相对两侧的墙根部,不得出现小半砖,砖缝顺直均匀,表面平整。 5.10油漆粉刷工程:

5.10.1油漆涂刷前必须将基层处理好,腻子堵孔洞、调色、砂布打平、清理干净浮尘,油漆分三遍以上涂刷,第一遍油要稀,使漆浸入木质中,后两遍要均匀一致,不得有流坠。刷漆前要测定基层必须干燥且含水率在12%以下。刷漆时室内空气要流通,在油漆未完全干燥前,不得在室内进行清扫、剔凿等易产生灰尘的工作。

5.10.2地下室宜采用防水腻子或刮白水泥腻子,在刮腻子前,应对基层进行处理,混凝土结构打磨修补找平整,检查外墙及楼板有无渗漏现象,及时处理渗漏部位。

5.10.3刷涂料前必须完成各类设备和安装、分格线的施工。刷涂料要遵循由上至下的顺序,并应在所使用的涂料规定的施工环境温度以上进行施工,一般应在5℃以上。施工应由专业人员进行。

5.10.4室内涂料分二大类:一般房间墙面顶棚,二层以上电梯厅、走道、楼梯间墙面顶棚为乳胶漆,墙面、顶棚为两道;地下车库、汽车坡道、消防泵房、冷冻机房、理货卸货区、电梯机房等墙面、顶棚为耐擦洗涂料。 5.11水暖、电器、电梯等设备安装与土建施工的配合:

5.11.1设计要求本工程各房间为集中供暖,有冷热给水系统和排水系统。

48

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

冷热给水、排水干管集中在竖向管井。各房间设有排管风机;卫生间内设有洗脸盆。

5.11.2中建一局公司安装负责室内照明系统。消防报警、电视、电话等弱电由建设指定的分包单位负责施工。电梯由中国迅达电梯有限公司负责安装。

5.11.3各类设备机房在土建进行墙、地、顶板装修时及时插入管线安装,以防止相互损坏成品。大型设备安装就位前,设备间内应完成顶板、墙面面层装饰的施工。

5.11.4扶梯安装应在楼层地面装修前。电梯埋件、轨道及门套安装宜在电梯厅饰面层开始施工前完成。

5.11.5卫生间、设备间等吊顶内有设备管线的部位,专业施工单位应与土建积极配合,在吊顶板面安装前完成管线的测试、试压验收。 5.12外架子及垂直运输

5.12.1外檐装修施工,使用结构施工期间搭设双排钢管架。室内装修及二次结构砌筑,应采用标准架子钢管搭设双排作业架子,立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m,作业平台下排木间距大于1m,作业平台满铺50mm厚的脚手板,作业平台上应设置护身栏高度不得低于1.2m,护身栏横杆不应少于两道,平台外侧设置挡脚板,架子内排立杆距墙不大于250mm,小横杆支顶墙面横、竖间距不大于3m,架子外侧应安装斜支撑杆间距不大于3m,且不少于两道。

5.12.2装修期间垂直运输主要依靠设立在建筑物西侧四部双笼外用电梯。外用电梯应在室内(除涂料工程未完外)其他装修项目均已完成,外檐(除外用电梯平台架子处未完外)其他项目均已完成时,可以从顶部逐层下拆。在拆外用电梯平台架子时应由上至下将外墙装饰面层(玻璃幕、石材饰面)

49

西直门综合交通枢纽及配套服务用房工程(西区)装修方案 建工集团西环广场项目部

全部做完。 5.13成品保护

5.13.1装修期间西环广场项目部在施工现场组建成品保护管理小组,并指派专职成品保护监察员全天24小时现场监查成品保护情况,重点成品保护部位设置专人专岗执勤看护,如卫生间、设备机房、电梯厅等。 5.13.2现场成品保护小组,依据现场实际情况制定成品保护管理制度,实行成品保护责任到人的承包制。各分包单位必须与成品保护小组签订成品保护责任状。各专业工长、各施工班组均有责任对所在施工作业面上的上一道工序的成品看管和保护的责任。严格执行工序交接制度,并在交接单上注明作业面内成品数量和状况。工长在技术交底中要针对工作内容提出成品保护注意事项和措施。

5.13.3石材幕墙、玻璃幕墙安装到位后,应及时设置临时性防护,在通道两侧用多层板木方护角和护壁。玻璃幕墙不得撕去外包装保护胶带层,并应搭设隔离防护栏杆。如已撕去的部位应立刻用不干胶塑料带封严,保护胶带待所有施工项目全部完成竣工清理时方可撕去。安装好玻璃的门窗要用易擦洗的红色广告颜料在玻璃上写上醒目“小心玻璃”提示标语。在室内外施工时,特别是剔凿、抹灰、搭架子、做吊顶等项施工时必须把作业面周边的玻璃用纤维板、多层板等做临时遮挡。在已完成饰面施工的部位附近使用电、气焊前,必须以书面形式向成保管理小组申报,经批准后方准施工。同时作业面应采取严密的保护措施,用石棉布或防火板等预先遮挡饰面层,以防损坏成品。清理玻璃和门窗边框不要用钢刀等硬器皿刮划,以防造成硬伤,用于擦洗的溶剂清洗液必须经专业工长或技术部同意方可使用,以防将面漆和保护膜咬伤溶毁,严禁用汽油、稀料擦洗油漆门板面。

50