好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基站智能通风系统成功案例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

特力康基站智能新风节能系统成功案例

1.

北京移动基站节能工程

在中国移动北京公司的长辛店连山岗基站安装了基站智能通风 系统,在北京移动的金家弯基站只对空调安装了电度表, 从中国移动 北京公司的两个对比移动基站的空调用电情况得出, 在五月以前,安 装了基站控制换气系统的长辛店连山岗基站空调与节能系统平均每 天的用电为15度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调平均每天 的用电为46.8度电,每天的节电度数为31.8度电。进入五月以后, 在5月11日到15日间,长辛店连山岗基站空调与节能系统每天的用 电为26度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调每天的用电为 51.85度电,平均每天的节电度数为 25.86度电

妊辛店世山2基站带电壮况,

金秦村(討比韶)基站雨范技况! 5氐 锻安浚傑气矗據的基*酋I

I安績了横P系疣荊基本同

阿祠 4 17^4 25

用电厦數 13-B

4 26-^ 23 5 11 5.15

19

财潮 3 2J 29 4 2& 5 S SB 5 15 用更履餃 46 e 7Q7

51.SS

忙〒石廷山册川电KW.i M-A>

?IE HTUk>44B

trl-t ? 4*?■ I I MA i*

H

■ itMkUrt

IKj

令也村,对忧紬川I电快古」城/知 肝为 JW <> t ? ■ ■貝 住? Ml ILM

2.

湖南怀化联通基站节能工程

我公司在湖南怀化联通安装了基站智能通风系统, 在鸭嘴岩基站

做测试,采用深圳市特力康科技有限公司提供的基站智能通风系统, 经过测试分析, 基站智能通风系统能够达到节能目的, 平均每天节电 量为 25.7

度,平均节电率为48.6%。

基站智能通风系统成功案例

特力康基站智能新风节能系统成功案例1.北京移动基站节能工程在中国移动北京公司的长辛店连山岗基站安装了基站智能通风系统,在北京移动的金家弯基站只对空调安装了电度表,从中国移动北京公司的两个对比移动基站的空调用电情况得出,在五月以前,安装了基站控制换气系统的长辛店连山岗基站空调与节能系统平均每天的用电为15度电,没有安装