试验六:传感器检测告警:

直接接地状态下,定时检测电流传感器(定时周期由设定定值设定),故障时,3次重试,重试不成功,目的 输出告警 1 设置故障 断开中性点电流主量测传感器 告警内容 中性点电流主量测传感器测量错误 执行结果 传感器检测失败,故障提示需手动清除 断开中性点电流辅助量测传感器 2 中性点电流辅助量测传感器测量错误 断开可控硅电流主量测传感器 3 可控硅电流主量测传感器测量错误 断开可控硅电流辅助量测传感器 4 可控硅电流辅助量测传感器测量错误 说明 直接接地状态下,后台进入试验模式,手动检测电流传感器运行状态。 结论 试验七:旁路检测告警:

目的 直接接地状态下,执行旁路自检过程,故障时。3次重试,重试不成功,输出告警。 设置故障 短接可控硅的阳极和阴极(此操作必告警内容 可控硅击穿或者充电电源故障 执行结果 旁路检测失败,故障提示需手动清1 须在直接接地运行状态,切确认试验电容电压已经释放完毕) 2 3 取下可控硅触发板 取下整流桥执行继电器 可控硅不能触发故障 整流桥执行故障 除 说明 直接接地状态下,后台进入试验模式,手动检测旁路自检过程。 结论

14

试验八:实时检测告警

目的 实时检测回路中的电压/电流传感器运行状态,发生故障时及时报警,故障消失后,自动清除 1 设置故障 实时检测中性点电流传感器,电流双量测中性点电流双量测故障 偏差超过10A,4S延时 警,故障消失后,延时100ms自动清除 可控硅电流双量测故障 偏差超过30A,4S延时 告警内容 执行结果 故障产生,及时告2 实时检测可控硅电流传感器,电流双量测3 电容接地状态,实时检测整流桥内外电压,整流桥内外电压偏差超过200V,120S延时, 整流桥内外电压不一致故障 结论

试验九:计数器功能测试

目的 结论 备注 装置跳合开关每成功操作一次,计数器次数随之增加一次。 出厂次数

15

七 连续通电试验

项目 对装置连续通电72小时后,再重复上述试验。 试验结论

检验(签字)

审核(签字) ________________

日期:

16