BACOMCRON保护测试仪V>VoVV直流电源V电压测量元件电流测量元件在直接接地情况下加电流隔直电容回路状态转换开关回路快速旁路回路可靠性试验回路 图三:直接接地试验原理图
6.3 试验内容
NCBD装置的试验包括两个部分,第一部分为功能性试验,重点考核装置的快速旁路及运行状态切换,第二个部分为可靠性试验,主要是模拟运行中可能出现的元件损坏、接触不良的检测与控制。
装置的功能性试验包括 试验一:过电压快速旁路试验
试验二:直接接地运行状态转电容接地运行状态 试验三:电容接地运行状态转直接接地运行状态 试验四:就地控制操作试验
装置的可靠性试验包括 试验五:直接接地至电容接地运行状态转换过程失败
试验六:传感器检测告警: 试验七:旁路检测告警 试验八:实时检测告警 试验九:计数器功能测试
9
试验一:过电压快速旁路试验
注意事项:装置一次回路带电,请勿接触一次回路!
在变压器中性点处于电容接地运行状态下,验证中性点过电压快速旁路功能,考核旁路目的 开关动作时间 类型 功能性 1.光字牌上及远程监控终端上显示装置处于电容接地方式; 2.打开模拟电源开关,对电容器充电,同时观察远程监控终端中显示的电容器电压,当中性点电压达到触发压板的设定值时,晶闸管触发,快速旁路系统动作; 步骤 3.观察装置已经处在直接接地运行状态; 4.光字牌上的动作指示灯点亮(10S后熄灭); 5.复归信号。 说明 结论 晶闸管快速旁路时间在us级,现有手段检测困难
10
试验二:直接接地运行状态进入电容接地运行状态
目的 直接接地运行状态下,中性点电流高于设定门限时转入电容接地运行状态 1. 远程监控终端显示装置处在直接接地运行状态,检修旋钮处在“远方”,控制模式为“自动”; 2.设置好各参数; 3.通过保护测试仪对中性点加大于电流门限值,同时观察远程监控终端中显示的中性点电流,当中性点电流高于设定值时,远程监控终端的告警提示区域出现电流越限提示,越限时间满足参数设置后,光字牌上越限提示灯亮,状态转换开关开始跳开过程; 步骤 4.装置开始进入跳开关前的触发逻辑校核过程,逻辑校核正确后,跳开状态转换开关进入电容接地运行状态; 5.观察远程监控终端动作区域显示的触发电压和触发后晶闸管电流; 6.光字牌上的动作指示灯点亮(10S后熄灭),同时电容接地光字牌亮,显示系统在电容接地运行状态; 7.复归信号。 说明 第6步,正确执行大概需要10s左右,执行错误参见安全性试验 将远程监控终端设置控制模式为“手动”,重复上述试验。在第6步试验时,远程监控扩展 终端等待运行人员手动操作进入电容接地运行状态。 结论 11
试验三:电容接地运行状态进入直接接地运行状态
注意事项:装置一次回路带电,请勿接触一次回路!
目的 电容接地运行状态下,电容两端电压低于设定门限时转入直接接地 1.光字牌上及远程监控终端显示设备在电容接地运行状态,检修旋钮处在“远方”,控制模式为“自动”; 2.设置好各参数; 3.打开模拟电源开关,对电容器充电,同时观察远程监控终端中显示的电容器电压,当中性点电压高于设定转换电压并低于触发压板的设定电压时,关闭外置升压电源,等待电压下降; 步骤 4.当电压下降到设定值以下后,远程监控终端的告警提示区域出现电压越限提示,越限时间满足参数设置后,光字排上越限提示灯亮,状态转换开关闭合——装置进入直接接地运行状态; 5.光字牌上的动作指示灯点亮(10S后熄灭);同时电容接地灯熄灭,显示系统在直接接地运行状态; 6.复归信号; 1.将远程监控终端设置控制模式为“手动”,重复上述试验。在第6步试验时,远程监控终端等待运行人员手动操作进入直接接地运行状态。 说明 2.当关闭定值设置中的“低电压门槛启动”选项后,在电容接地状态下,电容器电压低于设定门限时,将不会“自动”或“手动请求”进入直接接地状态。 结论
12
试验四:就地控制操作试验
目的 控制单元检修时,人工切换接地方式 直接接地――>电容接地 1. 远程监控终端显示设备在直接接地方式,检修旋钮处在“就地”; 2.扳动“跳合”旋钮至“跳”位置,然后松开 ; 3. 状态转换开关跳开,光字牌上的动作指示灯亮(10S后熄灭),同时电容接地亮,显示系统在电容接地方式; 4.复归信号; 步骤 电容接地――>直接接地 1. 远程监控终端显示设备在电容接地方式,检修旋钮处在“就地”; 2.扳动“跳合”旋钮至“合”位置,然后松开 ; 3. 状态转换开关合上,光字牌上的动作指示灯亮(10S后熄灭),电容接地指示灯熄灭,显示系统在直接接地方式; 4.复归信号。 结论
试验五:直接接地至电容接地运行状态转换过程失败
目的 1 说明 果执行故障,不投入电容接地 结论 态 检验装置进入电容接地运行状态后的安全性 设置故障 取下跳开关执行继电器 告警内容 快速开关断开执行回路故障 执行结果 放弃跳开关过程返回直接接地状与试验二配合,每次电容接地状态投入前,检查旁路执行情况,如
13