好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017电大建筑设备形考复习题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、单项选择题:

无特殊要求。1、消防给水对 A

D、水质、水量、水压均C、水压 A、水质 B、水量 。2、引入管又称 D

D、进户管C、配水支管 A、水平干管 B、主干管

B 。3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于0.55MPa

、、0.5MPa D、A0.4MPa B、0.45MPa C

时,

应采用镀锌焊接钢管。、生活给水管管径小于或等于 C 4200mm 、、150mm D、75mm B、100mm CA

的埋地

生活给水管道宜采用给水铸铁管。5、管径大于或等于 C 200mm 、、150mm D75mm B、100mm CA、

。管是 C 6、PP 、聚甲醛管 DC B、聚乙稀

管 、聚丙稀管A、聚氯乙稀管 。管是 B 7、PE 、聚

甲醛管 D B、聚乙稀管 C、聚丙稀管A、聚氯乙稀管

。管是 A 8、PVC 、聚甲醛管 D、聚乙稀管 C、聚丙稀管A、聚氯乙稀管 B

。 A 9、室内给水管道与排水管

道平行埋设时,管外壁的最小距离为0.1m

、0.15m D、0.3m C、A、0.5m B

10、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 0.1m D、0.3m C、0.15m A、0.5m B、11、消火栓口距地板面的高度为 B

1.3m D、C、1.2m A、1.0m B、1.1m 内开始工作。12、消防水泵应在火警后 A 20min D、C、15min A、5min B、10min

B 的室内消防用水量。13、消防水箱应贮存3333 D、 C、15mA、5m20m B、10m

且应大于最大积雪厚度。 以上,14、伸顶通气管应高出屋面 C 0.2m 、0.3m DB、0.4m C、0.5m A、A 15、检查口的设置高度一般应高出地面1.3m 、1.2m D、1.1m C、A、1.0m B

B 斜三通连接。16、卫生器具排水管与排水横支管可用0 0 00 150 D、90135 C、、A、45B

,但在最底层和有层设一个检查口,且间距不宜大于10m17、在排水立管上每 B

卫生设备的最高层必须设置。4 、、3 D、1 B、2 CA

的污水横管上,应设置检

查口或清扫口。18、在转角小于 C

00 00 150、135 DA、45、 B90、 C、通球试验:室内排水总立管及水平干管管道均应做通球试验,通球的球径不小于19通球率必须达到 D 排水管道管径的100 、、85 D、50 B、75 CA经验,民用建筑水落管间距为

30 ~、~24 D2018C~12B~、A816 、20 、分组成。 A 1、集中供热系统主要由

最新小抄.

2/3, %。

mA 。20、按

6 、B.4 C.5 DA.3 ___B ____。、 在集中供暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫2 热源 C.D、热能A.热量 B.热媒 0 ___C ____。C的热水称为3、大于100 高温水 D、蒸汽 A.低温水 B.中温水C. 4、双管热水采暖系统是指上下层散热器供水是___B ____的。 A.串联 、交叉混合 DB.并联 C.统的流量失调而引起在水平方向的冷热不均的现象,5称为系、远近立管出现 ___B ____ 。 A.竖向热力失调B.水平热力失调 C.立管热力失调 D、远近热力失调 6、机械循环热水采暖系统供水干管的坡向应于水流方向___ B ____。 、无关相同 B.相反 C.均可 DA. ___A ____7。、机械循环热水采暖系统供水干管的坡度应为 11‰A.3‰ B.5‰ C.8‰ D、 ___B ____8。、自然循环热水采暖系统供水干管的坡度应为 、11‰A.3‰ B.5‰ C.8‰ D系、为了消除系统的水平热力失调,在供、回水干管走向布置方面,可采用___A ___9 统。 D、水平式同程式 B.异程式 C.混合式 A. ___A ____。10、一

般钢制散热器比铸铁散热器耐压强度 、不确定 D高 B.低 C.相同A. 型四散热器的组装片数不宜超过___D ____片。11、四柱81325 C.20 D、A.10 B.15

片。M132型散热器的组装片数不宜超过___C ____12、二柱25 、B.15 C.20 DA.10

管道上。13、疏水器应安装在____B ___ 、热水蒸汽 D回水 B.凝结水 C.A.设置散热器 14、为防止冻裂散热器,两道外门之间,____C ___A.不应 B.不宜 C.不准 D、可以

15、热水采暖系统供水干管的末端和回水干管的始端管径不宜小于___ C ___mm。 A.10 B.15 C.20 D、25

1、热压是由于室内外空气 B 不同,在外围结构的不同高度上所造成的室内外压力差。

A、压力 B、温度 C、风速 D、湿度

2、所谓通风就是把室外的 A 经过适当的处理(例如过滤、加热等)后送入室内。

A、新鲜空气 B、污浊空气 C、空气 D、废气 3、在舒适性空调中,夏季室内温度为 C 。

000

C 32、28~28~C D20A、15~20 B、~2424C C、

4、在舒适性空调中,冬季室内温度为 B 。

000

C ~30D、~C C、222626C ~12~18 A、B、1822

5、粉尘是指能在空气中浮游的 D 。

A、灰尘 B、有害物 C、有害颗粒 D、固体微粒 6、北京地区冬季通风室外计算温度取 B 。 0000C

-12D、-5B、A0C 、C C-9C 、 最新小抄.

、北京地区冬季空调室外计算温度取 D 7。

0000

C -12C D-5C C、-9A、0、C B、“风 8、

压”和“热压”属于 B 。

A、全面通风 B、自然通风 C、机械通风 D、局部通风 9、相对湿度体现了空气中水蒸汽的 D 。 A、含量 B、浓度 C、温度 D、潮湿程度

10、当空气相对湿度为100%时,空气的干球温度应 C 空气的湿球温度。

A、大于 B、小于 C、等于 D、不等于

1、 A 是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地。 A、工作接地 B、保护接地 C、重复接地 D、可导电部分接地

2、发光强度反映了光源发出的 A 在空间的分布密度。 A、光通量 B、亮度 C、照度 D、光 3、通常把 B 及以下的电力线路称为配电线路。 A、1kV B、10kV C、35kV D、66 kV 4、把电压在 C 及以上的高压电力线路称为输电线路。 A、1kV B、10kV C、35kV D、66 kV 5、把 A 以下的电力线路称为低压配电线路。 A、1kV B、10kV C、35kV D、66 kV

6、把 A 以上的电力线路称为高压配电线路。 A、1kV B、10kV C、35kV D、66 kV

7、给雷电流提供可靠的通路,一旦建(构)筑物遭到雷击,雷电流可通过设置在其顶部的接闪器、防雷引下线和接地装置泄入大地,从而达到保护建(构)筑物的目的是

防 A 的基本思想。

A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波侵入 D、雷电

8、在高压汞灯的基础上,在放电管中放入了各种不同的金属卤化物而制成的是 D 。

A、荧光高压汞灯 B、高压钠灯 C、荧光灯 D、金属卤化物灯

9、 B 为中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷

10、 B 是带电云层或雷电流对其附近的建筑物产生的静电感应或电磁感应作用所导致的高压放电过程。

A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波侵入 D、雷电

11、使40%~60%的光线向下或向上投射的灯具为 C 灯具。 A、直接型 B、间接型 C、漫射型 D、半直接型

12、我国规定取 A (50Hz交流电)为安全电流值。 A、30mA B、50mA C、80 mA D、100mA 13、PEN线是 C 线。

A、中性线 B、保护线 C、保护中性线 D、零线 14、插座接线规定:单相三线是 B 。

A、左相右零上接地 B、左零右相上接地 C、左接地右相上接零 D、左相上接零右接地

15、由室外架空供电线路的电杆上引致建筑物外墙的支架的这段架空线路称为 D 。

A、进户线 B、入户线 C、干线 D、接户线 二、多项选择题:

1、按系统的组成来分,室内给水的基本方式有 ACDEFG 。

最新小抄.

A、直接给水方式 B、设有贮水池的给水方式 C、设有水泵的给水方式 D、设有贮水池、水泵和水箱联合工作的给水方式 E、设有气压给水装置的供水方式 F、设有水箱的给水方式 G、设有贮水池、水泵的给水方式

ABCDF 、建筑给水系统一般由等组成。 2A、用水设备 B、引水管 C、水表结点 D、干管,主管和支管 E、清通设备 F、控制阀门 G、排气装置

3、水泵的基本性能参数有 BDEFG 。

A、流速 B、扬程 C、水压 D、轴功率 E、效率 F、转速 G、允许吸上真空高度 4、给水箱上应装设的管道有 ABCEF 。 A、溢流管 B、信号管 C、泄水管 D、循环管 E、出水管 F、进水管 G、膨胀管

5、建筑排水系统一般由 ABCEG 等组成。

A、卫生器具 B、通气管 C、横管,立管,排出管。 D、控制阀门 E、清通设备 F、气压设备 G、抽升设备

6、钢管的连接方法有 ABCE 等几种。

A、螺纹连接 B、法兰连接 C、焊接 D、承插连接

2h5c27h6b14i6jo0x1m776vac3ljxx012gh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享