c) 将皮托管插入风管内,在各测点上使皮托管的全压测孔对着气流方向,偏差不得超过10°,测量出各点动压( Pd)。重复测量一次,取算术平均值; d) 将玻璃液体温度计或电阻温度计插入风管中心点处,封闭测孑L待温度稳定后读数,测量出新风温度(t);
e) 调查机械通风服务区域内设计人流量和实际最大人流量。 A.5.3 风速计法测定新风量测量步骤如下: a) 按照热电风速仪使用说明书调整仪器; b) 将风速仪放入新风管内测量各测点风速,以全部测点风速算术平均值作为平均风速;
c) 将玻璃液体温度计或电阻温度计插入风管中心点处,封闭测孔待温度稳定后读数,测量出新风温度(t);
d) 调查机械通风服务区域内设计人流量和实际最大人流量。 A.5.4 按要求对仪器进行期间核查和使用前校准。
A.6 结果计算
A.6.1 皮托管法测量新风量的计算见式(A.1):
式中:
Q-新风量,单位为立方米每人小时[m3/(h·人)]; F-新风管测量断面面积,单位为平方米(m2); Kp——皮托管系数;
t——新风温度,单位为摄氏度(℃); Pd -新风动压值,单位为帕(pa);
n——一个机械通风系统内新风管的数量;
P-服务区人数,取设计人流量与实际最大人流量2个数中的高值,单位为人。 A.6.2风速汁法测量新风量的计算见式(A.2):
式中:
Q-新风量,单位为立方米每人小时[m3/(人·h)]; F-新风管测量断面面积,单位为平方米(m2);
V-新风管中空气的平均速度,单位为米每秒(m/s); n-一个系统内新风管的数量;
P-服务区人数,取设计人流量与实际最大人流量2个数中的高值,单位为人。 A.6.3 换气次数的计算见式(A.3)
式中:
A-换气次数,单位为次每小时(次/h); Q-新风量,单位为立方米每人小时[m3/(人·h)];
P-服务区人数;
V-室内空气体积,单位为立方米(m3)。
A.7 测量范围
皮托管法测量新风管风速范围为2 m/s--30 m/s,电风速计法测量新风管风速范围为0.1 m/s~10 m/s。
附 录B(规范性附录)集中空调系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌检验方法
B.1 总则
本附录规定了用培养法定性测定集中空调系统冷却水、冷凝水及其形成的沉积物、软泥等样品中的嗜肺军团菌,其他洗浴水、温泉水、景观水等样品中的嗜肺军团菌测定可参照执行。
B.2 术语和定义
下列术语和定义适用于本方法。 B.2.1
嗜肺军团菌 legionella pneumophila
样品经培养在GVPC琼脂平板上生成典型菌落,并在BCYE琼脂平板上生长而在L-半光氨酸缺失的BCYE琼脂平板不生长,进一步经生化实验和血清学实验鉴定确认的菌落。
B.3 仪器和设备
B.3.1 平皿:Φ90 mm。
B.3.2 CO2培养箱:35℃~37℃。 B.3.3 紫外灯:波长360 nm±2 nm。 B.3.4 滤膜过滤器。
B.3.5 滤膜:孔径0. 22 μm~0. 45 μm。 B.3.6 真空泵。 B.3.7 离心机。
B.3.8 涡旋振荡器。
B.3.9 普通光学显微镜、荧光显微镜。 B.3. 10 水浴箱。
B.3. 11 广口采样瓶:玻璃或聚乙烯材料,磨口,容积500 mL。
B.4 培养基和试剂
B.4,1 GVPC琼脂平板。 B.4.2 BCYE琼脂平板。 B.4.3 BCYE-CYE琼脂平板。 B.4.4 革兰氏染色液。
B.4.5 马尿酸盐生化反应管。 B.4.6 军团菌分型血清试剂。
B.5 采样
B.5.1 将广口采样瓶(B.3.11)用前灭菌。
B.5.2 每瓶中加入Na2S203溶液(c=0.1 mol/L)O.3 ml_~0.5 mL,中和样品中的氧化物。
B.5.3 水样采集位置:冷却水采样点设置在距塔壁20 cm、液面下10 cm处,冷凝水采样点设置在排水管或冷凝水盘处。
B.5.4 每个采样点依无菌操作取水样约500 mL。
B.5.5 采集的样品2d内送达实验室,不必冷冻,但要避光和防止受热,室温下贮存不得超过15 d。
B.6 检验步骤
B.6.1 样品的沉淀或离心:如有杂质可静置沉淀或1000 r/min离心1 min去除。 B.6.2 样品的过滤:将经沉淀或离心的样品通过滤膜(B.3.5)过滤,取下滤膜置于15 mL灭菌水中,充分洗脱,备用。 B.6.3 样品的热处理:取1 mL洗脱样品,置50℃水浴(B.3.10)加热30 min。 B.6.4 样品的酸处理:取5 mL洗脱样品,调pH至2.2,轻轻摇匀,放置5 min。 B.6.5 样品的接种:取洗脱样品(B.6.2)、热处理样品(B.6.3)及酸处理样品(B.6.4)各0. 1 mL,分别接种GVPC平板(B.4.1)。 B.6.6 样品的培养:将接种平板静置于CO2培荞箱(B.3.2)中,温度为35℃-37℃,CO:浓度为2. 5%。无CO2培养箱可采用烛缸培养法。观察到有培养物生成时,反转平板,孵育10 d,注意保湿。
B.6.7 菌落观察:军团菌生长缓慢,易被其他菌掩盖,从孵育第3天开始每天在显微镜(B.3.9)上观察。军团菌的菌落颜色多样,通常呈白色、灰色、蓝色或紫色,也能显深褐色、灰绿色、深红色;菌落整齐,表面光滑,呈典型毛玻璃状,在紫外灯下,部分菌落有荧光。
B.6.8 菌落验证:从平皿上挑取2个可疑菌落,接种BCYE琼脂平板(B.4.2)和L-半光氨酸缺失的BCYE琼脂平板(B.4.3),35℃~37℃培养2 d,凡在BCYE琼脂平板上生长而在L一半光氨酸缺失的BCYE琼脂平板不生长的则为军团菌菌落。
B.6.9 菌型确定:应进行生化培养与血清学实验确定嗜肺军团菌。生化培养:氧化酶(-/弱+),硝酸盐还原(-),尿素酶(-),明胶液化(+).水解马尿酸。血清学实验:用嗜肺军团菌诊断血清进行分型。
附录C(规范性附录)集中空调送风中可吸入颗粒物(PM10)检测方法
C.1 总则
本附录规定了用光散射式粉尘仪测定集中空调系统送风中可吸入颗粒物PM10的质量浓度,测量范围0.001 mg/m3—10 mg/m3。
C.2 原理
当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。
C.3 仪器
颗粒物捕集性能:捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径Da50为10 μm±o.5μm,捕集效率曲线的几何标准差仃δg为1.5±0.1。 测量灵敏度:对于校正粒子,仪器1个计数/min=0.001 mg/m3。 测量相对误差:对于校正粒子测量相对误差小于士10%。 测量范围:0.001 mg/m3~10 mg/m3以上。
仪器应内设出厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。
注:校正粒子为平均粒径0.6 μm,几何标准偏差δ<1. 25的聚苯乙烯粒子。
C.4 测量步骤
C.4.1 检测点数量与位置 C.4.1.1 每套空调系统选择3个~5个送风口进行检测。送风口面积小于0.1 m2的设置1个检测点,送风口面积在0.1 m2以上的设置3个检测点。
C.4.1.2风口设置1个检测点的在送风口中心布置,设置3个检测点的在送风口对角线四等分的3个等分点上布点。
C.4.1.3检测点位于送风口散流器下风方向15 cm~20 cm处。 C.4.2 检测时间与频次
C.4.2.1 应在集中空调系统正常运转条件下进行检测。 C.4.2.2每个检测点检测3次。 C.4.3 仪器操作
C.4.3.1 对粉尘仪光学系统进行自校准。
C.4.3.2 根据送风中PM10浓度、仪器灵敏度、仪器测定范围确定仪器测定时间。
C.4.3.3按使用说明书操作仪器。 C.5 结果计算 C.5.1 数据转换
对于非质量浓度的汁数值,按式(C.1)转换为PM10质量浓度:
式中:
c-可吸人颗粒物PM10的质量浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3); R-仪器每分钟计数值,单位为个每分钟(个/min); K-质量浓度转换系数。
C.5.2 送风口PM10浓度计算
第是个送风口PM10的质量浓度(ck)按式(C.2)计算:
式中:
cij -第j个测点、第i次检测值;
n——测点个数。
C.5.3 集中空调系统送风中PM10浓度测定结果
一个系统(a)送风中PM10的测定结果(Ca)按该系统全部检测的送风口PM10质量浓度(Ck)的算术平均值给出。
附录D(规范性附录)集中空调送风中细菌总数检验方法
D.1 总则
本附录规定了用培养法测定集中空调系统送风中的细菌总数。
D.2 术语和定义
下列术语和定义适用于本方法。 D.2.1
细菌总数 total bacterial count 集中空调系统送风中采集的样品,计数在营养琼脂培养基上经35℃~37℃、48 h培养所生长发育的嗜中温性需氧和兼性厌氧菌落的总数。
D.3 仪器和设备
D.3.1 六级筛孔撞击式微生物采样器。 D.3.2 高压蒸汽灭菌器。 D.3.3 恒温培养箱。 D.3.4 平皿:Φ90 mm。
D.4 培养基
D.4.1 营养琼脂培养基成分: 蛋白胨 10 g 氯化钠 5g 肉膏 5g 琼脂 20 g
蒸馏水 1000 mL
D.4.2 制法:将蛋白胨、氯化钠、肉膏溶于蒸馏水中,校正pH为7.2~7.6,加入琼脂,121℃,20 min灭菌备用。
D.5 采样
D.5.1 采样点:每套空调系统选择3个~5个送风口进行检测.每个风口设置1个检测点,一般设在送风口下方15 cm~20 cm、水平方向向外50 cm~100 cm处。
D.5.2采样环境条件:采样时集中空凋系统必须在正常运转条件下.并关闭门窗15 min~30 min以上,尽量减少人员活动幅度与频率.记录室内人员数量、温湿度与天气状况等,
D.5.3 采样方法:以无菌操作,使用撞击式微生物采样器(D.3.1)以28.3 L/min流量采集5 min-15 min。