上位机通过OPC UA server与S71200 PLC通讯的配置步骤
1、分配s71200的IP地址:
(1)打开step 7 V11,新建一个项目,在项目视图界面中找到左侧树项目的在线访问
(2)打开在线访问下拉菜单,找到本机的网络适配器(如:Realtek RTL8169、8110Family),双击更新可访问的设备,就会显示本机所连的s7 1200设备。
(3)选择一个设备(如:地址是192.168.1.3的PLC 46),在其下拉菜单中双击在线和诊断
(4)在弹出的对话框中,选择左侧的功能下拉菜单,单击分配IP地址,如下图
如果是新的1200PLC,它的IP地址和子网掩码都是0,这时查看本机所在的网络,在图示的IP地址中输入与本机所在同一网络的子网IP地址。如本机IP为192.168.1.16,那么给PLC分配的地址可以为:192.168.1.2、192.168.1.3、。。。。。,若使用路由器,输入路由器地址,如192.168.1.1,如没有使用路由器,则将路由器点掉,单击分配IP地址,即可。 如果1200PLC已经分配好了IP地址但与本机所在的地址并在同一网络内,如PLC的地址为:192.168.0.1,本机地址为192.168.1.16,更改1200的IP需要预先复位,具体如下。
(5)复位1200PLC。在步骤(4)的对话框中,选择重置为工厂设置,弹出如下对话框。选择重置IP地址,单击重置,确定。重置IP之后,PLC的IP地址和子网掩码都修改为0,可以进行步骤(4)的工作。如不复位就修改IP 地址,会出现无法完成此功能错误。