工程名称 新建航头中心镇A1储备地块商品住宅和商业用房项目一标一期 防渗漏 施工单位 广东浩和建筑股份有限公司 分项工程名称 日 期 2012年3月5日 交底内容: 1外墙工程 1.1防水、防渗漏的主要部位 外墙工程渗漏主要表现在外墙裂缝渗水、支模螺杆洞、外墙混凝土墙与砖墙交接处渗水、空调板与砖墙交接处渗水、窗台板与砖墙交接处渗水等等。 渗漏的现象及原因: A、主要为施工时墙面的施工洞、施工人孔、配件节点、空调洞等洞口补不密实; B、现浇钢筋混凝土支模螺杆洞未补密实; C、砌体头缝不密实或瞎眼头缝未凿修密实; D、窗盘未嵌实; E、阳台板两侧缝未嵌实。 雨水往往通过上述的施工缺陷进入墙体。 1.2防渗漏的主要技术措施 1、在外墙粉刷前,先派专人全面检查外墙面渗水易发生的部位是否修好,对统圈梁底及阳台板两侧认真检查,凡有缝隙处均认真开凿修嵌密实。 2、封堵外墙支模洞等,应在抹灰前派有责任心的人实施,在清洗干净后应从墙体两侧封堵密实,先利用水泥砂浆嵌实封堵一端,然后发泡剂封堵,最后用水泥砂浆嵌实另一端,确保不开裂、不渗漏(具体详见节点详图)。电梯井墙体支模螺杆洞封堵方法同上,因为隔音效果需要。 3、为防止墙面渗漏水,伸出墙面的雨篷、敞开式阳台、空调板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及凹凸装饰线脚处,采取做混凝土反口的止水措施。 4、外墙全部采用满刀灰砌筑,不得出现空头缝。 5、由于本工程女儿墙采用现浇钢筋混凝土,且与屋面不同时整浇,为防止1
工程名称 新建航头中心镇A1储备地块商品住宅和商业用房项目一标一期 防渗漏 施工单位 广东浩和建筑股份有限公司 分项工程名称 日 期 2012年3月5日 漏水,在现浇混凝土屋面上做出100mm反口。施工缝的处理为:清理垃圾、浇水湿润、接浆、然后浇注混凝土并振捣密实。 6、填充墙砌至接近梁、板底时,应留下一定时间后在抹灰前采用发泡剂封堵,水泥砂浆嵌缝密实。 7、在所有外墙下做混凝土导墙,高度不小于200mm。 1.3外墙饰面和抹灰工程防渗漏措施 1、外墙砖面勾缝应采用具有防水性能的材料,应先勾缝后压竖缝,使竖缝形成一个连续的自槽流淌,使雨水不会滞留在外墙面。 2、挑檐、雨篷、阳台、空调板等细部构造应用水泥砂浆抹光,其顶部做足够的流水坡度,避免倒泛水或积水。 3、细部构造的下口应做滴水线。滴水线应用嵌条子做法,严禁拍条或勒线,一般深10mm,上宽7mm,下宽10mm,距外表面不大于30mm,要求内高外低。 4、禁止采用粉缝和揩缝的方法,勾缝工作应分数次进行,从左到右,先横后竖,逐段抽实压光。十字交接处应平整,无高低。缝抽实后,应比砖面抽进2~3mm。 1.4外墙防水节点详图 2
工程名称 新建航头中心镇A1储备地块商品住宅和商业用房项目一标一期 防渗漏 施工单位 广东浩和建筑股份有限公司 分项工程名称 日 期 2012年3月5日 板墙螺栓孔第1次水泥砂浆粉平(1cm)第2次水泥砂浆粉平(2cm)塑料套管聚氨酯泡沫填缝剂水泥砂浆(用于内墙面)同左做法(用于外墙面)塑料帽凿除砼板墙及构造柱支模螺杆洞堵洞详图砖缝墙螺栓( 10)孔第1次水泥砂浆粉平(1cm)第2次水泥砂浆粉平(2cm) 聚氨酯泡沫填缝剂水泥砂浆砖墙外墙砖缝处堵洞详图 穿楼板管道洞口封堵 3
工程名称 新建航头中心镇A1储备地块商品住宅和商业用房项目一标一期 防渗漏 施工单位 广东浩和建筑股份有限公司 分项工程名称 日 期 2012年3月5日 2厨房卫生间工程 2.1防水、防渗漏的主要部位 厕浴间、厨房间工程渗漏主要表现在沿墙根渗漏、墙面渗漏、落水管节点渗漏、上下水管笼井积水渗漏、地面倒泛水、墙身返潮和地面渗漏等。 渗漏的现象及原因:大多数因为土建与安装没有合作好或对这部分节点处理没到位。 2.2防渗漏的主要技术措施 1、厨卫间完成面要求:厨卫间地面分多遍涂刷防水涂膜,四周上返高度超过地面完成面300mm,过门框向外延伸200mm。浴缸、淋浴间墙面的防水涂料,下部从墙根开始,高度到地面完成面1800mm处。 2、地漏、墙体、管道、门口等处必须结合紧密,防止渗漏。在厕浴间、厨房间、管道井等墙下做混凝土导墙,高度不小于200mm,并且在砌砖墙时,保证砂浆饱满度,在粉刷时,挤压密实。墙砖粘贴嵌缝时要求反复抽压,确保嵌缝密实。 3、为防止预留洞渗漏,预留孔补缺混凝土时,要求分层浇注(一般为不少于2层),第一次浇注细石砼,比楼面低30mm,隔一段时间后,每边扩宽100刷JS防水涂料1.5厚,然后用防水砂浆补平密实。每次浇注后,做盛水24小时试验。如预留孔过大时(长边大于250mm),预留孔范围内的楼板钢筋应保留或管道安装后再设置构造钢筋。在进行预留孔补缺混凝土支模时,禁止采用铁丝吊模。 4、铺设找平层前,对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并应在管四周留出深8~10mm的沟槽,采用防水卷材或防水涂料镶住管口和地漏。 5、穿越楼板的立管周边应用微膨胀细石混凝土填塞严密。立管高度应高出4
工程名称 新建航头中心镇A1储备地块商品住宅和商业用房项目一标一期 防渗漏 施工单位 广东浩和建筑股份有限公司 分项工程名称 日 期 2012年3月5日 地面80mm。 6、穿越楼板的立管和预留洞封堵完成,结构面修补完成后,进行结构盛水24小时试验,确认不渗漏后,刷JS防水涂料2厚,四周墙面上翻550 mm高。 7、当穿楼板管道无套管时,结构施工时必须在楼板上准确预留孔洞位置,避免后期钻孔开洞。为便于孔洞封堵,在结构施工时可采用定型模板预留孔洞,做成上大下小形状,上部直径大于下部40mm为宜,在混凝土终凝后及时脱模。 预留孔洞宜比管道外径大60mm,所有穿楼板管道在安装时都应设立管卡固定。为防止渗漏,管洞封堵应采用细石混凝土分两次进行,且第二次封堵后应留20mm凹槽。闭水检验合格后方可开始管道周边的防水施工。 8、烟道节点做法: 1)为防止渗漏,烟道底部或周边应设置C20混凝土导墙,导墙宽度≥50mm,高度≥100mm,且不低于周边地面完成面标高,按构造要求配筋。 2)为防止烟道层层叠加后造成较大的累积沉降,破坏楼面防水层并造成烟风道开裂,烟道下部应安装在反坎上,上部顶住结构楼板,上部与下部缝隙用水泥砂浆堵塞密实。 烟道制作高度=楼层净高-反坎高度-30mm,30mm为塞缝及调节高度。 烟道安装前要对其尺寸及外观进行验收,表面不允许有裂缝,截面尺寸偏差在±5mm以内。 当烟道周边墙体为砌体时,应先完成砌筑及抹灰施工,之后安装烟风道;最下层的烟风道应最后安装,以避免烟风道内垃圾无法清除。 2.3厨房卫生间防水详图 5