好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供配电技术习题答案第6章

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第六章电力线路

6-1高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜 首先考虑

哪种接线方式? 答:(1)①高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自 动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。

② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有 色金属的消耗量。

起干线上的全部用户停电。 甘引 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修

将弓 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况, 对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定 /一般来说,高压配电系统宜优先 考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。

(2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一 般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干 式。

6-2试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施 工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受 外界影响,美观等优点。

6-3导线和电缆截面的选择原则是什么 ?一般动力线路宜先按什么条件选择 按什

?照明线路宜先

么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全 ,可靠和经济的条件 ① 按允许载流量选择导线和电缆截面 ② 按允许电压损失选择导线和电缆截面 ③ 按经济电流密度选择导线和电缆截面 ④ 按机械强度选择导线和电缆截面 . ⑤ 满足短路稳定的条件.

(2) 一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面

,再校验电压损失和机械强度。

. . .

(3) 照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路 对电压要求较高。

6-4三相系统中的中性线(N线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线 路和单

相线路的中线截面又如何选择? 3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何 选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面

S,应不小于相线截面S的一半'即

> Q

S0O.5S

(2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中 性截面与相线截面相同,即

(3) 3次谐波比较严重的三相系统,由于 3次谐波电流相当突出,该谐波电流会流过中性 线,此时中性线截面应不小于相线截面,即

6-5三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN的截如何选择?

答:⑴保护线截面S要满足短路热稳定的要求,按GB5005什95低压配电设计规范规定。 保护线(PE线)截面的选择:

a:当 SE 16平方毫米时,有 SES。

b:当 16平方毫米V S三^35平方毫米时, 有 SE三16平方毫米。 c :当 S莹35平方毫米时,有 SPE0.5S。一

(2)保护中性线(PEN线)截面的选择 因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面时按其中的最大值选取。

6-6什么叫“经济截面”?什么情况下的线路导线或电缆要按“经济电流密度”选择? 答:从全面的经济效益

考虑,使线路的全年运行费用接近最小的导线截面,称为经济截面。 经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度,对 点压在35KV以下但距离长,电流大的线路,宜按经济电流密度选择,对 通常不按此原则选择。

6-7电力电缆常用哪几种敷设方式 ? 答:⑴直接埋地敷设

35KV及以上的高压线路及

10KV及以下线路,

⑵电缆沟敷设 ⑶沿墙敷设 ⑷电缆排管敷设 ⑸电缆桥架敷设

6-8什么叫“均一无感”线路? “均一无感”线路的电压损失如何计算? 答:(1)均一无感线路:全线路的导

cos $ =1

体材料和相线截面相同可不计感抗或者

(2)对均一无感线路,因为不计线路电抗,所以有无功负荷在电抗上引起的电压损失 九%0

r

6-9何谓电气平面布置图?按照布置地区来看有那些电气平面布置图?

答:(1 )电气平面布置图就是在建筑的平面上,应用国家规定的电气平面图图形符号和有关 文字符号(参看

GB4728-85),按照电气设备安装位置及电气线路的敷设方式、部位和路径 绘出的电气平面图。

(2)按布线地区来划分有厂区电气平面布置图、车间电气平面布置图和生活区电气平面布 置图。

6-10车间动力电气平面布置图上需对哪些装置进行编号?怎样编号?

答:(1)车间动力电气平面布置图上需对用电设备、配电设备、配电干线和支线上的开关和 熔断器、配电支线进行编号。

(2)①对用电设备编号格式如下

供配电技术习题答案第6章

第六章电力线路6-1高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式?答:(1)①高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。②高压树干式
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2h3xo0bh0q52amw9lhr375cln2z0hr008eb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享