3 测量前准备工作
工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电站第二种工作票,并履行好工作许可手续。完成后,可通过钳形相位表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角)。
4.钳形相位表的使用方法(以使用SMG2000相位表为例)
(1)将相位表的红笔和黑笔连线的另一端,按颜色分别插入相位表上标有“U1”的两侧插孔内。
(2)将相位表电流卡钳连线的另一端,插入相位表上标有“I2”插孔内。此时应注意:使用相位表时I1和U2是一组,I2和U1是一组。 (3)在使用相位表前应先对其进行“校准”。具体方法是:将相位表上的旋钮开关至“360°校”档。此时,相位表上的显示窗口应显示“360”,若显示值不是“360”时,可调节“W”校准螺丝,直至其显示值为“360”为止。
(4)在上述准备工作完成后,方可进行下一步的测量工作。 5.检查测量步骤
(1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。 (2)相关数据测量:
①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象;
②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳表可依次测量出I1、I2、I1+I2的电流值,从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象;
③电压相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U12与U32之间的相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为逆相序;
④接入电能表电流与电压间相位差测量--用仪表的相位测量档可测出U12与I1、I2之间的相位角及U32与I1、I2之间的相位角。 6.测量结果分析判断
通过所测结果,绘制出向量图,依据负载性质及功率因数范围,在图中定出b相位置(因三相二元件有功电能表中,b相不加电流即b相无电流)及a、c相位置,并依据三相相序判断出表头实际所加电压U12及U32,然后根据U12与I1、I2或U32与I1、I2间的相位关系,确定出实际表头所加电流,并准确判别出相位。据此可判断电能表二元件所加电压、电流错误接线形式,并写出电能表错误接线功率表达式,从而推算出错误接线更正系数,计算出实际电量。 7.工程实例
某10kV高压供电户,变压器总容量为2500kVA,装有150/5计量电流互感器两台、两相不完全星形接线,10/0.1kV电压互感器两台、V-V接线,三相二元件有功电能表一只。某日,电能表校表人员至现场检查,发现计量装置封印有伪造现象,电能表倒走。拆封后利用钳形相位表检测,测量数据如下:
(1)实际负荷功率因数角φ=35°,为感性。 (2)电流测量值分别为:I1=3.5AI2=3.5AI1+I2=6A
因为这三个量的值不相等,其中一个量的值是其余任意一个量的倍,则说明有一相电流互感器极性接反了。
(3)电压测量值分别为:U12=102VU23=101VU31=100VU1=0VU2=102VU3=101V
因为在采用V/V形接法的电压二次回路里,规定的B相电压是要接地的,因此,对地为0V的那一相电压应该是B相电压,可判断出U1为B相电压. (4)相序测量:U12与U32间相位角为60° 因此可判断相序为逆相序。
(5)电压与电流间相位角测量值分别为:用钳形相位表的“φ”档测量各相电压对应电流的相位角。本例中所测得的相位角度为U12对I1为245°;U32对I1为185°;U12对I2为305°;U32
对I2为245°;
(6)根据所测相序为逆相序,逆相序的接线形式有三种组合:ACB,CBA,BAC.而本例中U1为B相电压,因此可确定相别为BAC。 (8)列出错误接线下的功率表达式:
由图我们可知P1=U12I1COS(2100+Φ)=UbaIaCOS(2100+Φ)) P2=U32I2COS(2100+Φ)=Uca(-Ic)COS(2100+Φ))
则总功率表达式P=P1+P2=UbaIaCOS(2100+Φ)+Uca(-Ic)COS(2100+Φ)=-2UICOS(300+Φ),可以看出电能表倒转。
(9)计算更正系数及实际电量:
K==UICOSΦ/|-2UICOS(300+Φ)|=/(-tgΦ) 此时表计实抄示数为-30(电能表倒走)。
错误接线时计量电量a=(-30)×150/5×10/0.1=-90000kwh 实际电量Wr=k×a=151200kwh
因该客户擅自开启、伪造计量装置封印,属窃电行为,对照《供电营业规则》第一百零一条之规定,当即对该户中止供电,补收所窃电量的电费,并处所窃电费三倍的违约使用电费,合计约30余万元,为供电企业挽回了经济损失。后经开箱检查,发现该客户擅自将计量电流互感器c相二次电流反接,并将电压互感器二次a、b相电压线对调窃电,实际情况与测量分析结果完全相符。 8.具体应用
由于手持式钳形相位表具有体积小、重量轻、携带使用方便、准确性高、用途广等优点,目前在电力系统电能表接线检查、继电保护工作校验、差动保护二次电流相位关系等工作现场得到了广泛的应用,大大减轻了人力、物力和财力的投入,为现场工作提供了极大的帮助,受到了广大现场工作人员的欢迎。
相位伏安表法检查电能计量装置接线
(2010-11-30 13:07:08) 转载标签: 相位伏安表
▼
分类: 电能计量
电能计量的准确性直接关系着供电企业和用电客户的经济利益。影响电能计量准确性的主要因素有两方面,一是电能计量器具的误差是否合格;二是电能计量装臵的接线是否正确。而二者中接线是否正确尤为重要,因为错误接线将造成很大的计量误差。供电企业的检查人员根据《用电检查办法》对电能计量装臵进行检查,能及时发现窃电、电能计量装臵接线错误等问题,对提高电能计量装臵的准确性,减少计量差错,维护供电企业和客户的经济效益都具有实际意义。
目前有个别单位在因计量不准而进行追补电量时,存在一些不够规范的做法,比如不管是什么原因的计量错误,不是根据有关计算方法和《供电营业规则》的有关规定,而是凭主观判断,粗略的估计追补数额,存在很大的随意性,这不仅有可能造成供电部门的经济损失,而且由于收费的不规范,缺少说服力,往往给用户造成不好的印象,不利于提升我们的优质服务水平,树立良好的企业形象。对于因计量装臵接线不正确等原因造成计量不准进行追补电费时,应先进行严格的计算,然后根据计算结果引用《供电营业规则》的相关规定追补电费,由于农村低压多采用三相四线制电能表来计量,且该种计量错误接线方式探讨起来较简单、易懂,所以本月主要介绍运用相位伏安法对电能计量装臵的接线进行检查的步骤、方法、追补电量的计算和有关注意事项。
一、双钳相位伏安表的使用方法
相位伏安表是一种既能测量交流电压、电流,又能测量电压和电流之间相位关系的电工仪表。
(一)功能:可以测量电压、电流的大小,还可以测量电压和电压、电压和电流、电流和电流之间的相位角.
(二)正确测量数据
测量前应通过旋转功能开关正确选择测量参数及量限。测量交流电压时,两根电压测量线中的红色线对应电能表的电压极性端,经电压互感器接入式电能表选200v量程,直入式电能表选500v量程;测量交流电流时,钳形电流互感器带红色“*”符号的一侧为电流输入端,量程应根据电能表标定电流选择。测量电压与电流之间的相位角时,功能开关旋转至[U1I2]位臵,电压测量线接[U1]端纽,用2# 电流钳接[I2]端纽。
(三)使用相位伏安表的注意事项
1. 必须遵循先接线、后开机;先开机、后拆线的接线程序,严禁开机后插、拔电压、钳表插头。
2.测量电压不能高于500v。
3.电流、电压的输入端与电能表的电流、电压极性端必须对应接线。 4.测量参数[U1I2]时,对应的测量端纽为[U1]和[I2];测量参数[I1U2]时,对应的测量端纽为[I1]和[U2]。 二、带电检查接线的基本步骤和注意事项 (一)基本步骤
1.对相电压和线电压的测定; 2.对电流的测定; 3.对相位角的测定; 4.绘制向量图
5.更正系数和退补的计算
6.更正接线
(二)带电检查接线时的注意事项
1.检查接线应遵照有关规程的组织措施、安全措施和技术要求进行,防止发生人身、设备事故。
2.工作开始前,先拟定工作程序,然后按步骤进行。
3检查接线应认真、细致,对测量数据及电能表转动情况等做好详细记录,为追补电量的计算做参考依据,如:现场发现有功电能表反转,计算其错误功率及更正系数都应小于零,否则,说明检查结果或计算有误。
4.检查接线前应明确负载情况:感性或容性、是否对称、cosφ的大致范围,且测量过程中,负载电流、电压以及cosφ应保持基本稳定。
三、基础知识 1.正相序和逆相序:
正相序:ABC,BCA, CAB共计3种; 逆相序:CBA, ACB, BAC共计3种。 2.向量的超前和滞后
相位法对电能计量装置误接线分析



